Непрочитано 22.07.2019, 15:54
Необходимо ли наносить праймер на бетонную подготовку?
lionheart3391
 
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 152

Добрый день. В проекте под подошвой фундаментной плиты применяется дав слоя гидроизола. Технадзор настаивает на насении праймера на бетонную подготовку перед тем как укладывать гидроковер. Мы считаем это нецелесообразно, так как в СП72 прописано, что праймер нужно наносить на ЗАЩИЩАЕМУЮ поверхность, в данном случае на низ фунд плиты его никак не нанести. А смысл создавать адгезию подбетонки с гидроизоляцией?
Просмотров: 27105
 
Непрочитано 13.02.2020, 03:54
#101
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Еще про церезит расскажите...
Уважаемый,про церезит вы мне расскажите,а я Вам, на примере белой ванны, четко дал понять,что у нас в России все будут делать через жопу,ибо жопа у нас-это символ вечности))))

----- добавлено через ~48 мин. -----
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А так, по опыту на_опыте проблемы с гидроизоляцией чаще возникают не там, где её не заложили, а там, где она есть!
"А если нет разницы, то зачем платить больше?" (с).
))))
только есть оговорочка одна,заложить ГИ это еще так себе,надо смотреть что заложили и как...
смотришь одни и те же узлы от разных проектировщиков ,диву порой даешься.... одни -все по уму заложили(учтя все абсолютно,начиная от вл.бетона ),другие вроде и заложили,но уже исходя из экономии(УБРАЛИ УСИЛЕНИЯ,СЭКОНОМИЛИ. УБРАЛИ СЛОЙ,СЭКОНОМИЛИ. ЗАМЕНИЛИ МАТЕРИАЛ НА БОЛЕЕ ДЕШЕВЫЙ,СЭКОНОМИЛИ. И ТД,экономисты ....)
gofra и unAtom,будьте так любезны,скиньте пжлст свои последние работы по заложенной вами ГИ(одно-двухслойные решения)со всеми узлами и материалами ,посмотрим что вы закладываете там и как, это может многое прояснить....
Я на выбор праймера,даже обращаю внимание,что уж тут говорить.... Для периода весна-осень,такой-то ,для периода осень-весна такой-то,но это уж совсем другая история

Последний раз редактировалось на_опыте, 13.02.2020 в 04:58.
на_опыте вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 04:51
#102
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от на_опыте Посмотреть сообщение
заложенной вами
За воротник могу...
gofra вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 05:09
#103
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
За воротник могу...
Воооооттт, предсказуемо ж!
А грубить не стоило,теоретик!
на_опыте вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 13:02
#104
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от на_опыте Посмотреть сообщение
Для периода весна-осень,такой-то ,для периода осень-весна такой-то,но это уж совсем другая история
можно поподробнее? что я упускаю
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 15:00
#105
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
можно поподробнее? что я упускаю
можно конечно, практика показывает, в период весна-осень можно смело не морочась закладывать и использовать всю линейку праймеров Технониколь,а вот в период осень-весна,тут уже предпочтение только СБС праймер Икопал/ Сипласт праймер Икопал(особенно!), они себя проявили и зарекомендовали просто шикарно. Проникающая способность,работа в отрицательные температуры ,качество приклейки материала к основанию и реакция на отрыв,вне конкуренции с битумными праймерами
на_опыте вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2020, 15:38
#106
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582



мы делаем технониколь и примечание, что вся радость для производства в летний период Работы в зимний период типа ППР пусть учитывает.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 06:07
#107
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
мы делаем технониколь и примечание, что вся радость для производства в летний период Работы в зимний период типа ППР пусть учитывает.
Это весьма разумно!
на_опыте вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:10
#108
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


на_опыте
Так что насчёт Пенетрона/Кальматрона скажете? Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу данной системы ГИ. Есть ли смысл его использовать (имеется ввиду добавка в бетон) в качестве единственной ГИ защиты? И пару слов про обмазочную версию сего "чудоматериала", если есть что сказать, конечно.
Offtop: По поводу, "скинуть свой проект", чтоб услышать ваше профессиональное мнение, идея хорошая, но думаю не в "открытом" форуме...может, в личных сообщениях. В ответ хотелось бы увидеть такой же пример от Вас. Чтоб понимать как раздел ГИ должен выглядить эталонно, так сказать, поднять свой профессиональный уровень тоже.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:31
#109
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Так что насчёт Пенетрона/Кальматрона скажете?
Кальматрон полное Г
Пенетрон хорош,но применять его в качестве единственной ГИ защиты,палка о двух концах, куча нюансов тут. Если его будут применять на заводе в стадии приготовления бетонной смеси,то где гарантия что там все сделают как полагается ,по-честному так сказать.... ?!) Потом в процессе доставки могут возникнуть форсмажоры,миксер приедет,бетон густой,ребята такие опа, а давайте воды добавим ка еще..... И не факт что вообще кто-то будет контролировать что привозят...
Тут снова человеческий фактор может сработать не на пользу,а во вред.
Применять пенетрон в качестве залечки в старый бетон чревато, рвет бетон,расславивается..... Хватает примеров. Для работы с ним нужны оч опытные ребята

Последний раз редактировалось на_опыте, 16.02.2020 в 05:26.
на_опыте вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 13:59
#110
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,325


Цитата:
Сообщение от на_опыте Посмотреть сообщение
Пенетрон хорош,но применять его в качестве единственной ГИ защиты,палка о двух концах, куча нюансов тут.
И цена вопроса тоже. Я на неделе всего одно ведро в 25кг купил. Протечки инъектировать и замазывать в зоне кабельных гильз и порванной там же гидроизоляции. Брак строителей. 7875 руб. это ведро стоит.
А так хорошо работает. Если подвижки конструкций нет, держит и работает по воде.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 14.02.2020, 15:48
#111
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21



а про цену, вопроса не было)))))))))))) хотя думаю что это известный факт,удовольствие не из дешевых.
на_опыте вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 16:36
#112
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,325


Вывод по деньгам: лучше сделать гидроизоляцию качественно с запасом, что там еще, W за бабахать вверх, вырубать зашламованный бетон между ярусами и блоками, дренаж и т.п., а пенетрон это уже последний довод, когда тряпочки пропитанные битумом и каболка в щелях и на стыках не помогают))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2020, 13:48
#113
на_опыте

злой_шеф_монтаж
 
Регистрация: 02.02.2020
Krasnoyarsk
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вывод по деньгам: лучше сделать гидроизоляцию качественно с запасом
) именно! вода камень точит и не прощает недальновидность с экономией!

Последний раз редактировалось на_опыте, 15.02.2020 в 14:37.
на_опыте вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимо ли наносить праймер на бетонную подготовку?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту Валериан Электроснабжение 3 13.05.2013 20:59
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны AnjutkaFreedom Конструкции зданий и сооружений 4 13.07.2012 21:11
Необходимо сформулировать служебное назначение детали Azzazin Машиностроение 27 23.12.2007 12:54