Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
МКЭ-расчетные комплексы вроде Лиры, Скада и т.д. совершенно не приспособлены для расчета поперечных напряжений в плитах, в т.ч. продавливания. Только вручную, либо в программах-сателитах, используя данные об усилиях, приходящихся на колонну.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
дело в том, что за основу я взяла готовый проект, чтобы был хоть какой-то образец, но считала все равно все сама...так вот в этом готовом проекте написано,что продавливающая сила принята из результатов расчета, которые выполнила Лира.
т.к. я считала все заново сама у меня получились другие значения, поэтому я не могу взять то,что написано в моем образце,а как обозначается в рсу тоже не знаю...правда предполагаю,что Qx или Qy или Rz, но очень сомневаюсь...плохо нам объясняли Лиру в университете( |
|||
|
||||
Продавливающую силу из Лиры можно получить следующим образом (но расчет на продавливание только ручной !!!):
F = Nн - Nв где Nн - продольная сила в верхнем сечении нижней колонны Nв - продольная сила в нижнем сечении верхней колонны Если расчет выполнен отдельной плиты, то F = N (N - продольное усилие в колонне) |
||||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Вот Дашеньке еще одно произведение - расширенного поля действия. http://dwg.ru/dnl/4374 Offtop: Тема по продавливанию поднималась неоднократно - после разъяснений Разработчика на энту тему уже даже как-то и неприлично разговаривать об том - кто кого давит.... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Offtop: просто немного слух режет - таким образом можно сказать, что круг - цилиндр единичной высоты.. Тут просто размерность другая, т.е. толщина - нулевая.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Размерность другая не из-за нулевой толщины, а из-за того, что h0 вытащено из формулы. И получается, что мы грубо говоря ищем момент сопротивления линии - именно поэтому когда в первый раз пытаешься на глаз определить момент сопротивления (и его изменение при различном выносе плиты) - немного не привычно. А делать линию единичной толщины - логичное решение, дающее быстрый результат - увы, не придумал как еще проще и быстрее посчитать все геометрические характеристики (особенно, если рядом отверстия и прочие помехи)...
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
спасибо за отклики,но я пока с лирой на вы,а до диплома неделька осталась, поэтому мне пока некогда разбираться в программах(
мне просто нужно было узнать после расчета вручную с какой величиной из лиры сравнивать...и все) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Offtop: Как говорили Древние Греки - хвалить или ругать себя одинаково глупо....
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Да если рассматривать испытания бетона на вырыв анкера, то призма там фактически тоже далеко не 45 градусов получается
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Еще один волнующий меня вопрос по теме. Как вы расчитываете на продавливание при наличии подбалок? Грубо конечно можно взять контур такой же, как и без подбалок, а несущую способность подбалок добавить к этому значению. Но в идеале часть грани расчетного контура со стороны подбалки (длиной, равной ширине подбалки + h0) должна отодвигаться от колонны на высоту подбалки.
Моё мнение, что призмы продавливания (расчетные контуры) для случаев с подбалкой в одном направлении с шириной равной колонне и меньше ширины колонны будут выглядеть следующим образом: [IMG]http://i055.***********/1106/00/67ce6df6dc55t.jpg[/IMG] [IMG]http://s42.***********/i098/1106/29/e71cc1ccad61t.jpg[/IMG] Подтвердите или опровергните пожалуйста! |
|||