14.09.2011, 13:01 | #1 | |
На каком расстоянии от колонны по нормам можно устроить шов бетонирования?
Регистрация: 17.07.2008
Сообщений: 90
|
||
Просмотров: 6227
|
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
по нормам рабочий шов можно делать в любом месте.
Но руководствуясь логикой, это место с близким к нулю моментом (локоло 1/4 пролета). Тут еще есть такой момент, что шов между двух захваток имеет низкое сцепление, т.к. никакими повышающими адгезию материалами бетон не обрабатывают. Это явно видно при демонтаже жб плит перекрытий: по шву бетон отлетает на ура - ровнёхонько. Так-что нужно отступать от опорных узлов. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
я имею в виду, что. "там, где тонко, там и рвется", т.е. никто не запрещает продавливанию пройти по одной грани колонны вертикально (по рабочему шву) а по остальным граням - по призме, "как положено".
Да и какую прочность бетона на растяжение заклыдвать по рабочему шву? То, что она ниже - это факт, а насколько - у меня данных нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2012
Сообщений: 8
|
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с
перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн — на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами — на 20 — 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов — на отметке низа вута плиты; плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты; ребристых перекрытий — в направлении, параллельном второстепенным балкам; отдельных балок — в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит; массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций — в местах, указанных в проектах. СНиП |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Шов нужно устраивать в зоне нулевой поперечной силы, бетон несет поперечку, арматура - момент, шов не мешает сжатой зоне бетона сжиматься, а скользить по шву обе грани шва могут, поэтому шов не несет поперечку.
|
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
1. СП 435.1325800.2018. В котором есть пункт 9.3.8. при бетонировании: - плоских плит — в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. Рисунок 9.2 намекает на то, что шов в месте с нулевым моментом. При этом читаем пункт дальше и видим, что для - ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам (рисунок 9.2, б); - отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам), и в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит; - вообще ребус какой-то. и если посмотрим на рисунки 9.2 б, то там вообще не про балки, а про перекрытие на колоннах, идем дальше и смотрим рисунок 9.3 там уже про балки. Только почему писанина, противоречит картинкам, там же написано что устраивается в средней трети пролета, а не от опоры, хотя если считать от опоры, то это конец средней трети, зачем тогда вводить в заблуждение? 2. Сообщения форумчан, у которых более 1000 сообщений, и вроде они как опытные должны быть, говорят, что надо устраивать там, где нулевой момент. Последний раз редактировалось piratos, 25.03.2023 в 12:36. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
кто-то один раз сказал и все повторяют ))
для шарнирной балки нулевой момент на опоре, но, наверно, никому не придет в голову сделать там рабочий шов. для многопролетных плит и балок зона нулевого момента (1/3 от опоры) примерно совпадает с зоной нулевой поперечной силой, поэтому и такая рекомендация. |
|||
|
||||
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Температурный шов с разными пролетами. Можно ли ? | Tvips | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 22.05.2011 00:16 |
На каком расстоянии от водовода 1200 можно размещать здание? | Руслана Ильинская | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 02.12.2010 16:34 |
Шов бетонирования в резервуаре | S-Y | Железобетонные конструкции | 10 | 25.11.2010 11:24 |