Обоснование марки бронированных кабелей (A)-LS
toons15
 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18

Есть здание (операторская на АГНКС). В неё, в ВРУ, входит кабель марки АВБШВнг(А)-LS 4х25. Кабель от точки подключения проложен в траншее, в земле, с ещё несколькими кабелями. Раньше к нему вопросов не было. Но сейчас, детально перечитав ГОСТ 31565-2012, увидел что "Стандарт не распространяется на кабельные изделия, предназначенные для прокладки в земле и воде, а также на маслонаполненные кабели, обмоточные и неизолированные провода." Получается что ГОСТ 31565-2012 не распространяется на бронированные кабеля и я могу применять без маркировки LS? (хотя во всех проектах к которым у меня есть доступ эта маркировка есть) Я и ПУЭ полистал и СП 156, но нигде не увидел требований к дымо- газо- выделению кабелей.

Точнее вопрос именное к LS. На счет (А) я знаю ответ)
Просмотров: 1724
 
Непрочитано 28.06.2019, 11:01
1 | #2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,001


А как вы себе представляете процесс выделения газо(дымо)образных веществ при термическом нагреве кабеля, если кабель закопан в землю?
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 12:39
#3
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
А как вы себе представляете процесс выделения газо(дымо)образных веществ при термическом нагреве кабеля, если кабель закопан в землю?
Ну в моем случаи он из земли выходит в тех. помещение (щитовая), где уже и расположено ВРУ. Получается от гильзы в полу до шкафа он уже не в земле. Ставить муфты и переходить на не бронированный? И как то нигде не видел запретов прокладывать бронированные кабеля не только в земле.
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 14:28
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,001


Пока удается огнезащитной краской обходиться)
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 16:47
#5
toons15


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 18


Но вопрос остается. Как получается что к бронированному кабелю в помещении нет требований? Пусть даже там всего 1-2м проложено.
toons15 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2019, 22:30
#6
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Получается что ГОСТ 31565-2012 не распространяется на бронированные кабеля
странный вывод
Если кабель, предназначенный для прокладки в земле, прокладываешь в земле, то этот норматив можешь не читать.

Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели по ТУ 16.К71-310-2001 предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели по ТУ.16.К73-079-2007 могут применяться во взрывоопасных зонах классов В1 и В1-а.
Допускается применение кабелей для прокладки в земле (траншеях).
http://elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=306
потому LS
solar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Обоснование марки бронированных кабелей (A)-LS

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода newrafael2015 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.09.2015 12:07
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? rybamech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2013 14:54
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 Serg007 Технология и организация строительства 5 07.06.2012 11:21
Проектирование разводки кабелей слаботочных сетей в траншеях Алексей-pgs Электроснабжение 5 22.11.2010 15:12
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных Нпроект Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2010 05:44