| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
20.04.2010, 22:44 | #1 | |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки.
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 14920
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
<...> Не надо /kpblc/
Вот смотрю я на вышенаписанное, грустно становится - бред один... В общем Маркел Самодел не надо делать так как хотите. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.04.2010 в 23:09. |
|||
|
||||
2Маркел Самодел
Если марш монолитный, то и сделайте его с полуплощадкой с нормальным опиранием на стену. Хотя, без обид, судя по Вашей компетенции, этот совет тоже таит для Вас опасность.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 15
|
Ну все, поумничали и хватит. Я действительно, не проектировщик и не проектировсчик (из 4-го поста), а прораб. И видел такое на стройках, что ни в одном вашем виртуальном кульмане не найдешь...а если вам показать наяву, то вы перестанете верить в человечество.
Например, русские печи на 3 этажа с 4,5 метровой трубой выстроенных на 2-х пустотках, хотя если собрать нагрузку на м2, то от одной только трубы со всеми разделками и воротниками и дымниками они должны были лопнуть на молекулы. Я просто по людски спросил, можно ли так делать? Разбить пустоты плиты на консоли и на трети плиты, залить бетон с укладкой верхней арматуры (от момента на опоре) и анкеровкой выпусков под площадку. Получается таже монолитная площадка. А вы начинаете про компетенцию рассказывать, про павильоны для павлинов. Хотя пишите "павилион" и "проектировсчик"... Тьфу, на стройку бы вас всех... |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Offtop: Палка тоже раз в год стреляет - этим не нужно гордится.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Цитата:
теоретически конечно, можно много чего нагородить, только есть ли смысл? |
|||
|
||||
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407
|
а зачем укладывать плиту, которая не работает как консоль, неужто нельзя было уложить плиту покороче и приобрести лестничную площадку отдельно, ну или хотябы сделать монолитную площадку.
Рассмотрите вариант с установкой швеллера под опирание лестничного марша, таким образом на край плиты исключите нагрузку от марша, и лучше вместо марша установить мет. косоуры и ж/б ступени. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Консоль 1,2 м в пустотной плите да ещё и пригруженная лестничными маршами - это не дело, поверь. 100% гарантии, что треснет тебе ни кто не даст, но процентов 90% можно дать. Твоя ПК-шка рассчитана как шарнирно опёртая по двум противоположным сторонам и имеет основную рабочую - нижнюю арматуру. Ты из неё делаешь неразрезную балку (вводишь опору не по концу плиты, а на расстоянии 1,2 м со свесом). Верхняя арматурка в плите, если она есть (на некоторых заводах от верхней сетки отказались), на данный случай не рассчитана. Каркасики приопорные (которые для улучшения анкеровки ставятся и для восприятия небольшого защемления, если оно появляется) тоже не потянут. Вариантом может быть обрубка данной плиты на 1,2 м с опиранием её как полагается (с проверкой опорного продрубленного места на поперечную силу, чтоб бетоном воспринималась, ибо каркасики приопорные обрезаем) + монолитная лестничная площадка с опиранием/заделкой в стены. Цитата:
Дело расчёта самой площадки и узлов заделки в кладку.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 22.04.2010 в 06:36. |
|||
|
||||
Тогда можно совсем без пустотки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Пустотка в качестве несъемной опалубки
Маркел Самодел, посмотрите вот в этой книжке http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1269431801 |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Использование круглопустотной плиты в качестве опалубки в данном случае рационально?
При усилении понятно (когда уже понаделано) не куда деваться. При данных размерах лестничной площадки 1200х1200 (консоль 1200 и ширина плиты 1190 мм) бетона и арматуры на нормальную монолитную площадку уйдёт не намного больше, узел примыкания лестничного марща к лестничной площадке выполняется легче. Маркел Самодел Некуда площадку лестничную опирать (в отдельном от круглопустотной плиты исполнении), только заделка в круглопустотку или консоль возможна?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Сообщений: 128
|
Рационально ИМХО только в том случае, когда есть пустотки нахаляву или когда они уже куплены, и их надо куда-то девать. В противном случае я бы сделал монолит по профнастилу.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |