Непрочитано 23.12.2013, 20:54 #1
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70
Николай Г.
 
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Новомосковск (Тула)
Регистрация: 16.03.2013
Сообщений: 3,113

Очень редко сталкиваюсь с жб, но вот возникла необходимость проверить плиту.
Согласно серии возьмем из таблицы плиту, к примеру ИП1-2 (ширина 1,5м). Несущая способность полки 1610 кг/м2, на продольное ребро 1200 кг/м2. Отсюда несущая способность одного ребра, как я понимаю 1200*1,5/2=900кг/м, а нагрузка на ребро от полки: 1610*1,5/2=1207,5кг/м. Выходит что ребро не выдерживает полку? или там опечатка и на ребро должны быть данные в кг/м?

----- добавлено через ~15 ч. -----
Не уж то никто не сталкивался с подобными расчетами. Я тут еще пару выкладок сделал, если вычесть вес полов и собственный вес полки и ребра, то получается у них несущая способность одинаковая - 600кг/м2, следовательно ребро несет 450 кг/п.м., а вот в узкой плите несущая способность ребра получается всего 225 кг/п.м., как то хлипко совсем

Последний раз редактировалось Николай Г., 07.01.2014 в 21:41.
Просмотров: 3403
 
Непрочитано 24.12.2013, 23:21
1 | #2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Сталкиваемся с такими расчетами регулярно, но предновогодние авралы же у всех, а к вечеру башка уже совсем перестает варить, а иногда так и просто лень
Вроде бы так. Собираем нагрузку на 1м2 в обоих случаях. В случае проверки плиты "по полке" в собственный вес будет включаться вес только полки, а в случае проверки "по ребру" - вес м2 плиты в целом. Могут быть случаи, когда не проходит локально полка, а ребро по эквивалентной нагрузке проходит. Если нагрузка равномерная, то по идее всё равно должно быть, "внешняя" допускаемая нагрузка должна быть одинакова.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 21:45
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ну так я и предполагал, были сомнения из-за низкой несущей способности ребер в плитах шириной 750мм., спасибо что развеяли их.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 10:42
#4
e.u.r.o


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 25


Есть серия ИИ24-1 (1964г) и серия ИИ24-1/70 (1970г) так вот в первой серии нет примечания,что включен вес от пола и перегородок, а во второй есть. Равномерно распределенные нагрузкиуказаны одинаковыми. Так вот надо ли вычитать вес от пола и перегородок, чтобы указать несущую способность плиты ? Что-то я запутался )). Склоняюсь к тому, что не надо

Последний раз редактировалось e.u.r.o, 14.01.2014 в 11:06.
e.u.r.o вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70

Размещение рекламы