| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту

Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.03.2015, 10:35 #1
Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Задача рассчитать плитный фундамент. Пришли в табличной форме нагрузки от каркаса на фундаментную плиту. Если бы расчет каркаса и плиты был совместным, можно было задать все достоверные загружения и от них уже кроссом находить коэффициенты постели, а метод тупого приложения нагрузок, по моему, будет очень неэкономным. Насколько ошибочен подобный расчет, и как к нему отнесется экспертиза?
Просмотров: 6107
 
Непрочитано 18.03.2015, 10:42
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


База есть? Нагрузки есть (как минимум пара комбинаций)? Компоновка есть? Ну а чего еще нужно? Если сооружение конечно не является воплощение гения архитекторов или технологов. Раньше только так и считали без всяких скадов и лир.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 10:44
#3
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Насколько ошибочен подобный расчет
в общем то раздельный метод расчета пока еще никто не отменял) см., напр. п. 2.8, 2.9 пособия к СНиП 2.02.01-83
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:10
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
в общем то раздельный метод расчета пока еще никто не отменял) см., напр. п. 2.8, 2.9 пособия к СНиП 2.02.01-83
в общем то
СП 16.13330.2011
Цитата:
4.2.5 Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов.
СП 50-101-2004
Цитата:
5.2.1. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Пришли в табличной форме нагрузки от каркаса на фундаментную плиту.
а какие именно нагрузки пришли?
РСУ или РСН?
если РСУ, то шлите их далеко.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:16
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, это документы добровольного применения.

Автор не уточнил, какое здание, какой фундамент и вообще. Если монолитная коробка жесткая со стенами и т.д. - то надземная часть сильно влияет на плиту. Если стальной каркас со связями в двух направлениях, то только в районе связевых блоков будет какое-то взаимное влияние, остальные части здания вообще никак влиять не будут.
 
 
Непрочитано 18.03.2015, 11:38
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
2.4. Расчетная схема системы сооружение - основание или фундамент - основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.
СНиП 2.02.01-83*

если есть расчетные сочетания нагрузок, то можно расчитать фундамент и без каркаса.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 12:00
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, если каркас достаточно жесткий - то и его не стоит без плиты считать. Неравномерные в ней осадки вызовут дополнительные в нем усилия. А его жесткость не даст плите деформироваться свободно. Статически-неопределимая система, её нельзя считать отдельными элементами.
 
 
Непрочитано 18.03.2015, 12:17
#8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


В некоторых случаях здания можно считать без учета работы основания. А вот фундаментную плиту желательно с учетом пространственной работы здания посчитать. Результат будет более корректный, нежели чем без учета пространственной работы)
liik, а расчетную схему Вам не хотят прислать?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:09
#9
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
в общем то раздельный метод расчета пока еще никто не отменял) см., напр. п. 2.8, 2.9 пособия к СНиП 2.02.01-83
ФЗ №384 уже давно отменил.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:20
#10
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
ФЗ №384 уже давно отменил.
Но СП 22, который скоро будет обязательным, позволяет здания считать без учета работы основания
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:26
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если каркас достаточно жесткий - то и его не стоит без плиты считать. Неравномерные в ней осадки вызовут дополнительные в нем усилия. А его жесткость не даст плите деформироваться свободно. Статически-неопределимая система, её нельзя считать отдельными элементами.
я и не спорю насчет этого, я только за совместный расчет, но у автора темы другая ситуация.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но СП 22, который скоро будет обязательным, позволяет здания считать без учета работы основания
пункт 5.1.4 из этого СП с вами не согласен
Цитата:
5.1.4. Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:38
#12
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


wvovanw, п.5.6.50 и п.5.6.52
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:50
#13
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


СП юридически меньший документ по сравнению с ФЗ. Если СП противоречит ФЗ, то свод правил должен быть исправлен
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 13:53
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
СП юридически меньший документ по сравнению с ФЗ. Если СП противоречит ФЗ, то свод правил должен быть исправлен
Как всегда бардак=(
Ну а если по большому счету, то ФЗ №384 сам требует некоторой актуализации....
А еще есть постановление (новое), которое четко говорит, что с 1.06.15 перечень актуализированных СП должен применяться на обязательной основе, а также обязывает экспертов рассматривать поступающую на экспертизу документацию с точки зрения актуализированных СП.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 18.03.2015 в 14:11.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 14:09
#15
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну а если по большому счету, то ФЗ №384 сам требует некоторой актуализации....
Проводилась в июле 2013 года.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 14:15
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Проводилась в июле 2013 года.
Тех регламент о безопасности зданий и сооружений 2013 года есть!??
Поделитесь пожалуйста!)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 15:04
#17
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Тех регламент о безопасности зданий и сооружений 2013 года есть!??
Поделитесь пожалуйста!)
http://docs.cntd.ru/document/902192610
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 16:56
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Проводилась в июле 2013 года.
2 июля 2013 года был принят Федеральный закон №185-ФЗ, а в нем только одна статья касается закона № 384-ФЗ. Это статья 130 , в которой сказано:
"Статья 130
В пункте 1 части 13 статьи 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5) слово "учреждений" заменить словом "организаций"."

Вот собственно и все изменения. Подумаешь - одно слово заменили! Тоже мне - актуализация!
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 18:11
#19
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот собственно и все изменения. Подумаешь - одно слово заменили! Тоже мне - актуализация!
Ну так напишите Медведеву, что Вас не устраивает такая актуализация. А то только на форумах все строчат, а как официальное письмо написать в какую инстанцию - пас.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2015, 20:12
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну так напишите Медведеву, что Вас не устраивает такая актуализация.
А меня в законе №384-ФЗ всё устраивает. Вас не устраивает? Вот вы и пишите!
Меня учили законы выполнять, а не обсуждать. Для обсуждения законов госдума есть.

Я свой пост №18 написал только потому, чтобы все поняли - никакой особой актуализации закона №384-ФЗ не было.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Имеет ли право на существование подобный способ приложения нагрузки на фундаментную плиту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? Arthur199 SCAD 1 22.03.2013 22:40
Нагрузки на фундаментную плиту в Лире oies Лира / Лира-САПР 7 24.09.2010 11:00
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32