| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Анкеровка по ДСТУ 3760-98

Анкеровка по ДСТУ 3760-98

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2008, 01:23 #1
Анкеровка по ДСТУ 3760-98
Peter
 
строительство
 
Украина
Регистрация: 27.02.2005
Сообщений: 320

ДСТУ 3760-98. п. 2.3.2.2. формулы 8 и9 - анкеровка растянутой арматуры в растянутом бетоне меньше чем анкеровка сжатой или растянутой арматуры в сжатом бетоне. Неужели опечатка?
__________________
С ув. Петр
Просмотров: 3913
 
Непрочитано 07.05.2008, 14:58
#2
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Мое мнение, что опечатка. 0.6Lb и 0.3Lb местами надо поменять.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2008, 15:26
#3
Temka

Конструктор вроде
 
Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Сообщений: 103


Там вообще сплошная опечатка.
Лучше всего возьми длину анкеровки для AIII и увеличь ее пропорционально уменьшению площади насечки А400С относительно АIII
Temka вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 10:59
#4
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Мое мнение, что опечатка. 0.6Lb и 0.3Lb местами надо поменять.
Недавно с этим столкнулся, офигел. И самое интересно, что в лировском ППП та же хрень.
У нас в Украине вообще кто нть знает как анкерить арматуру по новому ДСТУ? Или как раз эта тема закончилась в 2008году, начался кризис, стройки встали и такой фигней уже никто не интересовался .
Бл...во полное
Цитата:
Сообщение от Temka Посмотреть сообщение
Лучше всего возьми длину анкеровки для AIII и увеличь ее пропорционально уменьшению площади насечки А400С относительно АIII
Temka, поподробнее можно об этом.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2010, 20:22
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Vavan Metallist, у меня техотдел разрешил брать анкеровку как для A-III, но умножать на 1,2 для Украины и на 1,25 для России. Я об этом уже писал в Вашей теме.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 10:33
#6
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Yuzer да че то маловато выглядит 1,2. По расчетам больше. Тем более ведь по ДСТУ анкеровка более гибкая зависит от целой кучи факторов. Кстати это не есть очень удобно.
ЗЫ: вообще давно пора ДБН по ЖБК выпускать. А то блин "ДСТУ" "Реомендации" - начинают с ж..пы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2010, 16:41
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Vavan Metallist, этим у нас занимался техотдел и соответственно приказ по институту, наверное, есть. Я в ДСТУ давно не заглядывал.
p.s. прийдет ДБН по ЖБК попрошу отсканить (нам его полюбому на ознакомлениие пришлют). Предварительный давно валяется в гипятнике.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2010, 11:35
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Ясно, спасибо, Yuzer .
Оч интересно что там нового в ДБНе замутят. И еще интересно че так долго его рожают. То же самое со стальным.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2011, 11:19
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Фрагмент трассировки расчета длинны анкеровки из пакета прикладных программ (ППП):
Цитата:
"lan - длина анкеровки, мм
lan = φ1*φ2*φ3*lb*(As,reg/As,prov) ≥ lan,min
lan =0.7*1*1*1260.5*(1/1)= 882.353 мм ≥ 756.302 мм
Так как условие lan ≥ lan,min не выполняется, то
lan = 756.302 мм"
Заметьтьте: 882.353 > 756.302 но тем не менее
Цитата:
условие lan ≥ lan,min не выполняется
Я не понял, это ДСТУ кривой, или ППП?
Железобетонщики, подскажите, а.
И еще. Подскажитье, кроме ДБНа в Украине выпускают (или может выпустили) что то типа пособия по конструированию. А то как то уж совсем с ЖБ непонятки.
Или только у меня?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.06.2011 в 11:26.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2011, 21:32
#10
pcol


 
Регистрация: 20.10.2011
Сообщений: 4


какое там пособие.....нифига нетушки..... и анкеровку вместе с нахльостами так замутили-закрутиль что теперь для каждого стержня надо пол дня анкеровку считать.....Кстати ктото пробывал сравнивать анкеровку или неахлёст по новому ДБН (ДСТУ) и русским СП???
pcol вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2013, 19:02
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Народ, подскажите почему я не вижу в этом документе никаких расчётов? Расчёт анкеровки точно ведётся по этому документу или есть какое-то приложение к этому ДСТУ?
Вложения
Тип файла: pdf ДСТУ 3760-98.pdf (213.9 Кб, 260 просмотров)
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 13:16
#12
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
я не вижу в этом документе никаких расчётов?
приложение А? не?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2013, 13:21
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
приложение А? не?
Приложение А "Расчёт относительной площади смятия поперечных выступов"? Не то!
РастОК вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Анкеровка по ДСТУ 3760-98

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка сжатой арматуры gvs Железобетонные конструкции 76 07.07.2017 13:28
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Рекомендации по ДСТУ 3760-98 George_2007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 06.03.2008 13:31
ДСТУ ISO 4190-1-2001 KorPash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.10.2007 16:49
Анкеровка балки в кладку в Scad Peter SCAD 6 17.05.2006 10:47