| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многопустотная плита консольно

Многопустотная плита консольно

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2012, 16:24 #1
Многопустотная плита консольно
Russik
 
Проектировщик
 
Киев-Харьков
Регистрация: 23.04.2010
Сообщений: 149

Есть вопрос многопустотная плита перекрытия ПК68-12-8 выступает консольно на 115см. Требуется выполнить проверочный расчет. Максимальный м.т. на опоре 1,39т*м. Сечение привел к двутавру но при учете сжатой арматуры нейтральная ось лежит за пределами сечения, а если не учитывать то не проходит по прочности.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Konsol.dwg (789.5 Кб, 563 просмотров)

Просмотров: 3165
 
Непрочитано 06.06.2012, 16:36
#2
wnc

и..пытатель
 
Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
Сообщений: 155


а где собственно сам вопрос?
wnc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:40
#3
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


Расчет не прошел. Как учитывать арматуру?
Ведь все стоит и требуется подкрепить расчетом и небольшим замечанием (что многопустотная плита перекрытия предназначена только чтобы операться по контуру)
Russik вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 16:48
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 ???
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 16:49
#5
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


значит не было пока еще такой нагрузки на которую ты считал, вот и стоит. может сбор нагрузок нужно пересмотреть?
bap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:56
#6
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
читал пол часа, когда началось уже не по делу читать закончил. Сказано много, но больше по усилению плиты перекрытия.
Russik вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 16:56
1 | #7
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Напомню, кому лень читать вышеприведенную тему: многопустотная плита консольно на нашем форуме традиционно называется "павлинарий Лапидуса".
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 16:58
#8
Russik

Проектировщик
 
Регистрация: 23.04.2010
Киев-Харьков
Сообщений: 149


Всем спасибо за ответы. Конструкция не предназначена для использования как консоль поэтому и расчета фактически не требует.
Надо наверное грамотно отписаться.

Последний раз редактировалось Russik, 06.06.2012 в 17:51.
Russik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многопустотная плита консольно

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Многопустотная плита ПК, нагружена сверху несущей стеной на 1/5 пролета от опоры Kvush Конструкции зданий и сооружений 6 14.05.2012 10:26
Многопустотная преднапряженная плита Re-inspired Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2012 01:26
Неполноценная многопустотная плита с "пустотами" Drake Конструкции зданий и сооружений 13 09.10.2009 14:02
Плита многопустотная 8980х1190 табуреткин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2009 15:50
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28