Как правильно обосновать степень огнестойкости здания (алгоритм?)
ПенсионЭр
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359
|
||
Просмотров: 3735
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Алгоритм прост и сложен одновременно. Определяете пределы огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности каждого конструктивного элемента, указанного в таблицах 21 и 22 №123-ФЗ, и по этим таблицам выбираете подходящую этим конструкциям степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания. Только вот у существующего здания иной раз определить пределы огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности каждого конструктивного элемента весьма затруднительно, особенно на глаз, без вскрытия конструкций.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
ПенсионЭр Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 359
|
DJo Frey, хорошо, согласен. Я столько раз пытался понять эти две таблицы, что уже почти выучил наизусть.
НО! Где, как мне узнать, что именно это, моё, уже ставшее родным в ходе проекта, перекрытие имеет имеет REI 45? Или 15? Или 60? Конкретно по моему перекрытию сверху вниз (тонкие слои типа пароизоляции я пропустил): - гидроизоляция Г4, В3, РП4 (есть декларация о соответствии). - ЦП стяжка 40мм. - керамзитовая разуклонка 20-120мм. - утеплитель ROCKWOOL. Он - "НГ". - ЖБ перекрытие (в одном здании 100мм, в другом 220мм многопустотное. Это просто два проекта). Всё. Как определить REI? Ну и, по 22-й таблице - класс пож. опасности (К0, К1, К2 и т.д.). Прошу помощи, объясните. p.s. это я уже про мягкую кровлю завёл речь, хотя в вопросе была стропильная. Ну, главное, мне сейчас разобраться с алгоритмом, чтобы понять, откуда брать изначальную инфу для определения степени огнестойкости и класса конструктивной пож. опасности. Последний раз редактировалось MrBrown, 06.07.2021 в 17:16. |
|||
|
||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Цитата:
ГОСТ 30247.1-94 "КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ Несущие и ограждающие конструкции: Цитата:
Для жб плит предел огнестойкости так же можно определять в зависимости от толщины бетонного защитного слоя по низу плиты, до рабочей арматуры, согласно п.14.1, 14.8, таблице 14.5 СП 468.1325800.2019. Для определения класса конструктивной пожарной опасности конструкции тоже интересен по сути только низ перекрытия (покрытия). ГОСТ 30403-2012 "КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Метод испытания на пожарную опасность: Цитата:
Цитата:
"Технониколь", например, уже испытал все свои "пироги" покрытий и перекрытий на пожарную опасность, в том числе и с горючими утеплителями. (не на правах рекламы): https://www.tn.ru/about/press/news-a...i-tekhnonikol/ Как всё определите для покрытия, можете взяться за остальные конструктивные элементы здания, указанные в таблицах 21, 22 №123-ФЗ. А потом уже получатся какие-то степень огнестойкости и класс конструктивной опасности здания, сравнивая фактические данные по конструкциям с указанными в таблицах 21, 22 №123-ФЗ.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Но в теории для существующих зданий алгоритм должен/может быть ещё проще - на здание должен был быть когда-то разработан проект, в котором степень огнестойкости, по крайней мере, может/должна была быть указана, начиная ещё с 60-70-х годов в СССР. Но не факт, что эту проектную документацию можно найти где-нибудь. Классификация зданий по конструктивной пожарной опасности появилась только в конце 90-х с введением СНиП 21-01-97.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
степень огнестойкости металлоконструкций | dimati | Архитектура | 35 | 24.08.2023 12:27 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада | pusikul | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 23.05.2013 14:57 |
Степень огнестойкости противопожарных преград сблокированных промзданий? | Rosenkranz | Архитектура | 3 | 05.07.2012 16:33 |
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся | сержант | Архитектура | 10 | 08.12.2008 17:15 |