Пересечение ВЛЗ кВ и подземного магистрального газопровода
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 5638
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну против т.3 СП 36.13330 не попрешь.
А в чем сложность сделать кабельную вставку. Есть много линий и 10 кВ, и выше, которые идут по воздуху, потом уходят в землю, потом опять по воздуху
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
по-видимому придется добавить кабель, хотя у меня он не учтен в техзадании. У меня создается мнение, что СП 36 написан под Газпром. Если посмотреть ПУЭ, СТО Газпрома Магистральные газопроводы (сто газпром 2-2.1-249-2008.), то там написано, что делать пересечение в соответствии с ПУЭ. А вот в чем такая опасность для газопроводов, я не понимаю... насколько я знаю, ВЛ 110-220-330кВ при однофазном кз на землю сработает на отключение, а ВЛ 10-35кВ сработает лишь на сигнал для диспетчерского персонала и может работать в таком режиме несколько часов. думаю, что возможны некоторые наводки на электрохимзащиту газопровода, но насколько это критично?...
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Цитата:
В каком виде выражено требование эксплуатантов? Есть ТУ на пересечение? С ними кто-нибудь общался на предмет разрешения использовать ВЛ? |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
По поводу пересечения ВЛ с надземным газопроводом обсуждалось здесь: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56322
Конечно, городить что-то подобное для подземного газопровода - выглядит глупо, но все же... Далее сугубо в порядке бреда. Эксплуатанты опасаются, что ток возможного КЗ пройдет через трубу газопровода, хоть и подземного? Напрашивается решение - накрыть угрожаемый участок возможного падения провода на газопровод и рядом с ним металлической сеткой на небольшой глубине, и заземлить ее по краям. Тем самым защитить драгоценный газопровод от прожигания током КЗ. Это если совсем неохота связываться с ГНБ и каб. вставкой. Но с другой стороны - как эта сетка будет взаимодействовать с электрохимзащитой газопровода. И не приделают ли ей ноги "металлисты" В наших краях последнее соображение было бы решающим в пользу кабельной вставки Последний раз редактировалось kp+, 14.05.2021 в 16:07. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Pavel_V, ТУ есть. в них прописан этот самый момент. Да, на мой взгляд-косяк норм. Тогда не было ВЛЗ, не применялся изолированный провод на ВЛ 1-10-35кВ. Сейчас он есть в реальности, в нормах-пока не учтен. т.е. ВЛЗ приравнены к ВЛ, а это несколько разные вещи: ВЛЗ безопаснее в плане падения провода и угроз пересекаемым коммуникациям.
Kp+, газопровод подземный, но идея интересная) изменять растекание тока кз от ВЛЗ, при падении проводов или усиливать изоляцию существующего газопровода. Уложить под землю металлическую сетку-сделать контур заземления. но под какое сопротивление его считать? это все-таки компромиссный вариант, могут не согласиться газовики-его нет в нормативке. спасибо, я уже почти на гнб переделал. Последний раз редактировалось W985, 17.05.2021 в 10:56. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переход газопровода через имеющийся газопровод (пересечение) | ibvr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 31.01.2017 07:49 |
Минимальное расстояние от магистрального газопровода до трансформаторной подстанции | Marney | Электроснабжение | 1 | 11.03.2014 20:54 |
Расстояние от ТП до подземного газопровода | Denis2789 | Электроснабжение | 29 | 22.02.2014 13:15 |
Пересечение газопровода с инженерными сетями | zaplatyin | Инженерные сети | 2 | 04.10.2012 07:48 |
Переизоляция участка магистрального газопровода | qwert2101 | Инженерные сети | 6 | 23.01.2012 15:24 |