Цитата:
Обычные домики имеют годами обкатанные решения, изложенные во всяких "Строим дом сами", чего там рассчитывать. Конечно, может у Вас три этажа, с бассейнами и электростанцией на крыше, тогда да ))). А так, качество больше от соблюдения технологии выполнения работ зависит. |
|||
|
||||
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340
|
Щебеночная подушка устраивается для:
1. Уменьшить подсос влаги в цоколь (работает как пластовый дренаж); 2. Увеличивает площадь опирания на грунт Очень большой перерасход бетона. Сделайте подошву шириной 600 и высотой 300, выше сделайте стенку толщиной 200-300 и сверху монолитную плиту толщиной 200 мм (полы первого этажа). Бетона почти столько же потратите, зато конструкция гораздо надежней получится. И да - армировать прутками 10-12 сверху и снизу (как Вам выше советовали), хомуты из 6-ки (легче гнуть) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
при отсутствии геологии и расчетов не рекомендовал.
Для основания и фундамента дома из газосиликатных/пенобетонных блоков важна жесткость и минимальная разность осадок. Иначе они трещат. Высоты стены в 1,2 м вполне достаточно, но настораживает Я бы поискал рядом новое строительство и попросил бы у них (за магарыч) геологию. Вообще от двухэтажного дома из газосиликатных/пенобетонных блоков редко когда нагрузка на верх фундамента больше 10 т/м. При ширине подошвы 600 мм давление будет 17 т/м2. Поэтому надо на всякий случай глянуть геологию. Я бы посоветовал фундамент сделать из блоков ФБС толщиной 300 мм. Первый ряд укладываете на бок - получаете подошву 600 (580) мм. В шов между первым и вторым рядом уложить 4 прутка диаметром 12 мм А500. Соединения по длине на сварке 100 мм. Товарищ Сорочан в справочнике проектировщика советует не менее 4 см2 арматуры в одном уровне. Далее два ряда блоков и монолитный пояс из бетона В20 (марки 300) высотой 150 мм опять же армированный 4-мя прутками 12 мм рифленой арматуры сваренной в сетку. Поперечные стержни конструктивно через 400 мм. Сверху гидроизоляция из любого битумного материала, техноэласт и тп. Полиэтилен 200 микрон можно, но есть опыт - по нему горизонтально в шве подтекает вода. Причины - как правило кривые руки. Стену из пенобетона начинать не ниже 500 мм от отмостки. Да, еще цоколь из красного кирпича лучше не делать. Как правило покупается кирпич полусухого прессования, который через пару лет начинает сыпаться из-за качества и применения его не в том месте. Кирпич пластического прессования сейчас по качеству тоже не ахти. Кроме того придется делать горизонтальную гидроизоляцию и под кирпичом и между кирпичом и газосиликатом иначе цоколь будет мокрый. Стены из газобетона армировать базальтовой сеткой - спасете себя от лишних работ по заделке трещин. Стальная сетка работает хуже. Стальная арматура в виде стержней еще хуже, если не сказать совсем не работает. Посмотрите канал Глеба Гринфильда. Там найдете для самостройщика советы что и как. Хотя для инженера понятно, что его информацию надо "переваривать".
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
А если там неоднородные и непредсказуемые грунты, что он получит? ))) Я к тому, что без геологии логичнее не экспериментировать с мелким заглублением, как по-мне, а сделать фундамент на глубину промерзания.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573
|
Классически ленточный фундамент армируется рабочей арматурой поперек для восприятия изгибающих моментов на свесах. Если свесы небольшие и попадают в призму продавливания, то такая арматура не нужна. Армируя вдоль можно сделать этакую балку на упругом основании, что тоже неплохо, может воспринять некую неравномерную деформацию основания. В таком случае стержни укладываются у верхней и нижней грани. Плюс неплохо бы монолитные пояса под/в уровне перекрытий.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно ли конструктивно армировать столбчатый фундамент если он прошел по расчету без армирования? | Ктара | Железобетонные конструкции | 7 | 20.05.2020 02:21 |
Как работает ленточный фундамент при холодном шве бетонирования | Sergey23 | Основания и фундаменты | 4 | 15.02.2020 19:25 |
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? | Makc1603 | Основания и фундаменты | 5 | 29.12.2012 13:39 |
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? | Stinger | Основания и фундаменты | 46 | 05.11.2012 12:39 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |