Непрочитано 04.07.2021, 19:10
Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Андрей Сергеевич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125

Добрый вечер. 7 лет назад в силу обстоятельств ушел из профессии. Теперь пришло время постройки дома для себя. Нужно заливать фундамент. Выбираю конструкцию. Ленточный бутобетонный, ленточный бетонный (залить с миксера, не укладывая каркас) и залить армированный пояс. Так же рассматривается вариант столбчатого фундамента. Район стоительства - г. Волгоград. грунты неизвестны)) геологии нет. под забор ямки копались легко, грунт похож на супесь. Глубину заложения хочу принять 1,2 метра. Дом планируется из пенобетонных блоков 10х5,4. Сделать шире не позволяют размеры участка. Буду рад любым конструктивным советам.
Просмотров: 13947
 
Непрочитано 05.07.2021, 20:54
#21
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,920


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Нормативная глубина промерзания от температурного режима здания не зависит.
Ну да, ну да, она приведена обычно для глинистых грунтов в поле, что-ли, а далее поправки на вид грунта и режим здания... Виноват, не соблюл )))
Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
без расчета боюсь делать меньше
Обычные домики имеют годами обкатанные решения, изложенные во всяких "Строим дом сами", чего там рассчитывать. Конечно, может у Вас три этажа, с бассейнами и электростанцией на крыше, тогда да ))). А так, качество больше от соблюдения технологии выполнения работ зависит.
Бим на форуме  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:16
#22
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а бетон таки укладывается в сырую землю
Щебеночная подушка устраивается для:
1. Уменьшить подсос влаги в цоколь (работает как пластовый дренаж);
2. Увеличивает площадь опирания на грунт


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Планируемая ширина ленты 600 мм
Очень большой перерасход бетона. Сделайте подошву шириной 600 и высотой 300, выше сделайте стенку толщиной 200-300 и сверху монолитную плиту толщиной 200 мм (полы первого этажа). Бетона почти столько же потратите, зато конструкция гораздо надежней получится.
И да - армировать прутками 10-12 сверху и снизу (как Вам выше советовали), хомуты из 6-ки (легче гнуть)
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 10:39
#23
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Сколько этажей планируется?
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 12:37
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Так же рассматривается вариант столбчатого фундамента.
при отсутствии геологии и расчетов не рекомендовал.
Для основания и фундамента дома из газосиликатных/пенобетонных блоков важна жесткость и минимальная разность осадок. Иначе они трещат. Высоты стены в 1,2 м вполне достаточно, но настораживает
Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
под забор ямки копались легко, грунт похож на супесь
Я бы поискал рядом новое строительство и попросил бы у них (за магарыч) геологию.
Вообще от двухэтажного дома из газосиликатных/пенобетонных блоков редко когда нагрузка на верх фундамента больше 10 т/м. При ширине подошвы 600 мм давление будет 17 т/м2. Поэтому надо на всякий случай глянуть геологию.
Я бы посоветовал фундамент сделать из блоков ФБС толщиной 300 мм. Первый ряд укладываете на бок - получаете подошву 600 (580) мм. В шов между первым и вторым рядом уложить 4 прутка диаметром 12 мм А500. Соединения по длине на сварке 100 мм. Товарищ Сорочан в справочнике проектировщика советует не менее 4 см2 арматуры в одном уровне. Далее два ряда блоков и монолитный пояс из бетона В20 (марки 300) высотой 150 мм опять же армированный 4-мя прутками 12 мм рифленой арматуры сваренной в сетку. Поперечные стержни конструктивно через 400 мм. Сверху гидроизоляция из любого битумного материала, техноэласт и тп. Полиэтилен 200 микрон можно, но есть опыт - по нему горизонтально в шве подтекает вода. Причины - как правило кривые руки. Стену из пенобетона начинать не ниже 500 мм от отмостки.
Да, еще цоколь из красного кирпича лучше не делать. Как правило покупается кирпич полусухого прессования, который через пару лет начинает сыпаться из-за качества и применения его не в том месте. Кирпич пластического прессования сейчас по качеству тоже не ахти. Кроме того придется делать горизонтальную гидроизоляцию и под кирпичом и между кирпичом и газосиликатом иначе цоколь будет мокрый.
Стены из газобетона армировать базальтовой сеткой - спасете себя от лишних работ по заделке трещин. Стальная сетка работает хуже. Стальная арматура в виде стержней еще хуже, если не сказать совсем не работает.
Посмотрите канал Глеба Гринфильда. Там найдете для самостройщика советы что и как. Хотя для инженера понятно, что его информацию надо "переваривать".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 24.08.2021, 16:05
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
получите однородные и предсказуемые характеристики
А если там неоднородные и непредсказуемые грунты, что он получит? ))) Я к тому, что без геологии логичнее не экспериментировать с мелким заглублением, как по-мне, а сделать фундамент на глубину промерзания.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2021, 17:15
#26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от v.psk
получите однородные и предсказуемые характеристики
А если там неоднородные и непредсказуемые грунты, что он получит? ))) Я к тому, что без геологии логичнее не экспериментировать с мелким заглублением, как по-мне, а сделать фундамент на глубину промерзания.
копировали бы целиком...
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Рассмотрите вариант замены грунта под лентой, тогда ее подошву можно будет выполнить у отметки планиррвки, вы получите однородные и предсказуемые характеристики основания в пределах активной зоны.
и чуть выше
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Разумная альтернатива - замена грунта в траншеях на глубину промерзания. Замена на ПГС или песок средней крупности. Устройство незаглубленной ленты.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2021, 11:07
| 1 #27
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Классически ленточный фундамент армируется рабочей арматурой поперек для восприятия изгибающих моментов на свесах. Если свесы небольшие и попадают в призму продавливания, то такая арматура не нужна. Армируя вдоль можно сделать этакую балку на упругом основании, что тоже неплохо, может воспринять некую неравномерную деформацию основания. В таком случае стержни укладываются у верхней и нижней грани. Плюс неплохо бы монолитные пояса под/в уровне перекрытий.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли армировать ленточный фундамент?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли конструктивно армировать столбчатый фундамент если он прошел по расчету без армирования? Ктара Железобетонные конструкции 7 20.05.2020 02:21
Как работает ленточный фундамент при холодном шве бетонирования Sergey23 Основания и фундаменты 4 15.02.2020 19:25
Как подготовить песчаное основание под ленточный фундамент в зимних условиях? Makc1603 Основания и фундаменты 5 29.12.2012 13:39
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36