Непрочитано 23.03.2005, 12:22 #1
Как поведет себя облицовочный слой
Fagot
 
Красноярск
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 33

Есть каркасное 5ти этажное здание длиной 50 метров. Ограждающие стены стоят поэтажно на перекрытии начиная с перекрытия над 2 этажем. Первые два этажа стена сплошная. Конструкция стены следующая - пенобетон 250мм пенопласт 100мм и облицовочный кирпич 120мм. Облицовочный слой крепится к пенобетонным блокам гибкими связями. Т.е. получается стенка в полкирпича длиной 50метров. Помоему не жизнеспособное решение.
Я не прав? :roll:
Просмотров: 3653
 
Непрочитано 23.03.2005, 14:00
#2
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


Наружный лицевой слой кладки необходимо разрезать температурными швами, согласно п.6.79 каменного СНиПа как для неотапливаемых зданий, кроме того, в МТСК-6.1 написано, что внутренний и наружный слой кладки, в местах установки гибких связей армируются сетками из 2-х продольных стержней 6AI и поперечных 4ВрI с шагом 150мм. Стена не доводится до перекрытия на 25мм с заполнением горизонтального шва упругим материалом. В своей практике если фасад абсолютно плоский режем облицовку швами конструктивно через 6м. Т.к. столкнулись с ситуацией, когда на южных фасадах длиной 12-15м в облицовке появлялись вертикальные трещины.
SV вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2005, 20:31
#3
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Всё верно в посте SV За исключением того что Все куркино застроено с применением подобного заполнения (без вертикальных разрезок как правило) - только еще хлеще - 5см армированного штукатурного слоя, 30см пенополистирола, 120 мм кирпича. Уже отваливается кое-где, а кондиционерщики матерятся в голос!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2005, 21:10
#4
Новицкий

stairmaker
 
Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Сообщений: 119


Уважаемый Kryaker!
Достало меня это ( :evil: постепенно зверея) "куркино" с маленькой буквы. Ставил там лестницу осенью - одного бука на 1.050.000 рублей ушло. Фотографировал, гордился. Потом протечка кровли - ремонт, перетяжка. А потом скрипы пошли. Говорят, это у вас древесина коробится. Я им в ответ на трещины в стенах показываю. Фотографировать не разрешают. Сейчас составляем акты отказа от гарантий, хотя и жалко терять клиентуру. Если такое отношение к стеновым конструкциям продолжится, то скоро мне придется расчитывать лестницы к "частично кирпичных" домах, как в деревянных срубах, и советоваться на форуме о возможной усадке кирпичной стены в пределах не миллиметров, а дециметров. :twisted:
__________________
С уважением,
Огурец.
Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться.
Новицкий вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2005, 23:03
#5
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


- Куркино - через лет десять - начнет сыпаться массово, как и большинство современных монолитов сходного конструктивного решения наружки.
- Впрочем возможны не только такие сравнительно безобидные проблемы. Вон алые паруса - соотвествии с названием - поплыли 10 см/год - не шутка! Так не нужно было 6 этажей сверх проекта надстраивать! А сколько еще подобного бреда!

Зла не хватает!
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2005, 06:51
#6
Fagot


 
Регистрация: 23.03.2005
Красноярск
Сообщений: 33


Спасибо SV Наша организация строит этот объект. А проект выполнен государственным проектным институтом. Вот у меня и возникли некоторые сомнения относительно своей компетентности видимо зря проект придется практически полностью переделывать. Только я не совсем понял - ты ссылаешься на МТСК-6.1 что это за документ?
Fagot вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2005, 12:16
#7
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


МТСК- это "Московский территориальный строительный каталог", в 6 томах издание 2000г. 6 том- альбом технических решений.
SV вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2005, 21:11
#8
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


Еще одно дополнение. Если в вашем здании применены стеклопластиковые гибкие связи, то на это дело есть Рекомендации. Если надо, могу поделиться.
SV вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2005, 21:53
#9
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


>Kryaker А насчет алых парусов - это достоверная информация? То есть после завершения строительства осадки продолжаются с такой интенсивностью?
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2005, 22:36
#10
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


2 alex-alex

- Достоверная но неофициальная. Они теперь спешно ваяют стену в грунте, под прикрытием строительства новых корпусов... Но официально все здорово, как в трансваале, до...
- мне правда сказали 5-10см/год в зависимости от корпуса и это не осадки а смещение, горизонтальное. Склонен верить.
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2005, 22:50
#11
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


SV

Если не затруднит, смыльте пожалуйста [email protected]---
никогда не видел, как выполняются стеклопластиковые связи.
Благодарю.
wjea вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2005, 11:54
#12
Fagot


 
Регистрация: 23.03.2005
Красноярск
Сообщений: 33


SV

Ну Московского территориального строительного каталога у нас в Красноярске нет а рекомендации по связям хотелось бы посмотреть. Буду благодарен

fagot31"сабака"mail.ru
Fagot вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2005, 12:16
#13
SV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2005
Сообщений: 112


Отправил.