Защита гидроизоляции профилированной мембраной... Возможно ли?
Обследование (влагометрия) проектирование
Москва
Регистрация: 16.07.2007
Сообщений: 506
|
||
Просмотров: 11725
|
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396
|
Я так и не понял, Вы спрашиваете или утверждаете? По моему у Вас уже мнение свое сформированно, смысл спорить? Если руки не из того места и читать то что написано в руководствах люди считают ниже своего достоинства то любой материал работать не будет. По факту не бывает решений «из коробки» всегда нужно оценивать ситуацию и решать вопросы комплексно.
|
|||
|
|||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Цитата:
Вот какие тут были расчетные нагрузки на этапе монтажа и засыпки? Скорее всего более 1 кг/см2. Если прикинуть... -площадь контактов пупырок 0.125-0.130 м2/м2. Значит даже при давлении на планер 10 т/м2 точечное давление на битумную поверхность будет уже 8 кг/см2.., т.е в 4 раза больше чем от копыта лошади с всадником Но вот я не понял одно, если можно уточните, что вы хотите сказать Цитата:
Вот вы сами пишите Цитата:
А научить человека запретами или готовыми картинками невозможно. Поэтому относитесь к этому спокойно. Последний раз редактировалось kruz, 29.06.2020 в 08:21. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 27
|
Хоть я и разделяю вашу боль по этому компоненту гидроизоляции, но все таки не очень понял общий смысл, если хотите капнуть то просто ознакомьтесь с комплексным решением от гиганта в области изоляций и покрытий в центральном городе страны, там сплошь закладывают комплексные ремонтопригодные решения включающие и мембраны и дополнительные штуцеры для закачки ремонтной смеси (уверен состав поинтересней стяжки). Хоть мы и относимся с большим уважением к советскому заделу в области строительства, но все таки нынешние возможности дают более результативные решения. Ну и банально современное дешманское рукожопство никто не отменял.
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Попробую пояснить некоторые моменты.
Представим, что по по ровной поверхности подбетонки выполнили горизонтальную гидроизоляцию. Например, из рулонных битумных материалов. Теперь половину захватки защитили цементно-песчаной стяжкой, а другую половину - профилированной ПВХ-мембраной. Начинается этап монтажа фундаментной плиты. По защите ходят рабочие, носят арматуру, ставят прокладки под нижнюю сетку, иногда занимаются сварочными работами. Какие воздействия испытывает гидроизоляционный ковер? Продавливающие воздействия: от подошв обуви, а также от мелких камешков, застрявших в протекторном рельефе обуви; от прокладок под нижнюю арматурную сетку; от сброшенной с плеча вниз арматуры. Огневое воздействие от сварочных работ, ведущихся в непосредственной близости и на высоте. На защиту летят раскаленные брызги окалины. Что будет с цементно-песчаной стяжкой? Да ничего! Если только расколят её арматурой А-III 40. Но это постараться надо. А что будет с профилированной ПВХ-пленкой? Она и прогорит, и передаст сосредоточенное давление на нижележащий смонтированный гидроизоляционный ковер, потому, что она гибкая и не обладает достаточной прочностью. И что происходит с гидроизоляцией под теми-же прокладками уже никто не видит, т.к. она закрыта от визуального осмотра и прижата арматурным каркасом. Даже если какой-нибудь дотошный ИТР это и увидит, он промолчит. Ведь для исправления нужно вызывать автора проекта, останавливать работу, развязывать смонтированный каркас... и т.д. Что будет с цементно-песчаной стяжкой при её повреждении? Она расколется. Дефектный участок можно быстро разобрать, освидетельствовать и отремонтировать гидроизоляцию и залить сверху новый участок стяжки. И правильно отметил kruz, никто не считает увеличение продавливающего воздействия на гидроизоляцию при использовании профилированной мембраны с учетом уменьшения площади опирания. Теперь про вертикальную гидроизоляцию. Тут вообще все весело. Представим себе стены подвала в открытом котловане. Как проектировщики предлагают крепить защиту из профилированной мембраны? Прижимной рейкой в районе отметки 0,00. Рейка на цоколе останется постоянной, а в случае подземной плиты кровли парковки - временной. Дальше начнется засыпка пазух котлована. Появится боковое давление, а позже грунт (песок) начнет самоуплотняться. На первом фото поста изображена битумная гидроизоляция на глубине 2 метра от поверхности земли. Почему-то некоторые думают, что битум хорошо воспринимает давление и рулонный материал остается таким-же каким он был в рулоне. Нет! Битум под давлением течет и деформируется. Но показатели водонепроницаемости проверяются испытанием на заводском гидроизоляционном материале стандартной толщины не имеющем повреждений. Следовательно более тонкий материал априори будет воспринимать меншее гидростатической давление и его эффективность снизится. При самоуплотнении грунта засыпки профилированная мембрана начинает сползать вниз, веди "пупыри" имеют отличное сцепление с грунтом засыпки. Да и с битумным материалом у "пупырей" контакт тоже неплох. Вследствие этого, профилированная мембрана тянет вниз битумную гидроизоляцию. Как правило, битумный ковер сползает вниз вместе с профилированной мембраной. Появляются протечки. Вот тут начинаются пляски пары проектировщик-подрядчик с взаимными обвинениями. Ну что сказать... Если подрядчик выполнил все по утвержденному проекту без отступлений, у него в порядке вся исполнительная документация и работники имеют удостоверения изолировщиков, то тогда крайним становится проектировщик. Ведь у проектировщика, как правило, нет ни технических данных на испытания водонепроницаемости сплюснутой гидроизоляции, ни данных сопротивления сдвигу гидроизоляционного ковра по бетонному основанию, ни коэффициентов скольжения профилированной мембраны по рулонному битумному ковру... У него нет НИЧЕГО. И ждать помощи от фирмы-поставщика тоже ему уже не следует, т.к. ответ приходит один: "Мы продали материал с заявленными характеристиками, а правильность его применения остается в зоне ответственности проектировщика". У эксперта, делающего обследование по решению суда, на руках фото сползшего и поврежденного гидроизоляционного ковра, утвержденный проект, подписанная всеми исполнительная документация... Какие выводы он сделает? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Да мне не больно. У меня другая стезя, скорее обратная... Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 28.06.2020 в 09:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Ну тогда зачем это? Ну сначала запроектировали криворукие (точнее не проектировали, а вставили картинки из буклетов) , потом мужикам на стройке "так было удобней", потом эксперт денежку получил, и еще денежка светит проектировщикам и строителям за ремонт. Ведь всем хорошо.
Если бы что-то похожее было в конструкциях и снижении их несущей способности, то тут да. Надо кричать, раз есть угроза жизни. А с гидроизоляцией...? Вот в СПб сколько "подводных" паркингов сделано? А две новых станции метро? Ведь всех устраивает. |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Ошибаетесь! Дополнительная денежка за ремонт уже давно не светит ни проектировщикам, ни строителям. До денег стали жадные все, включая инвестора. И действительно, с какой стати ему оплачивать чужие ошибки?
Цитата:
А Вы утопите в паркинге какой-нибудь Ламборджини, тогда видно будет стОит ли кричать, или уже бесполезно... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
То-то я смотрю очень часто стали всплывать весёлые картинки типа таких, а привлеченных много? Что возьмёшь с проектной конторки? 3 компьютера и директорский стол? Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Судью волнует, для вынесения судебного решения.
Не поверите, но на свете существуют не только карликовые конторки, но и серьезные частные проектные фирмы, чьи владельцы довольно состоятельные люди, имеющие свои офисы и другие активы. Которые в свою очередь, грамотные юристы отжимают на раз-два. Но судя по Вашему тону и настрою именно Вам это не грозит. Одна из немногих Ламборджини, которую я видел, стоит именно в подземном паркинге клубного дома в центре Москвы. Вы часто упоминаете Санкт-Петербург, так вот единственный питерский спортивный Макларен тоже стоИт именно на подземной парковке Петербурга. Вижу вы безнадежно отстали от жизни. Некоторые квартиры в Москве стОят дороже загородных коттеджей, имеют внутриквартирные лифты и летнюю сцену для диксиленда на крыше. А как Вам городская квартира с собственным бассейном длинной 25 метров в подземной части, в который имеет доступ только один владелец? Или Вы все про ПИК-овские панельки? kruz, судя по Вашему тону Вы человек, которому добрые советы не нужны. Таких сейчас много. Забудьте про мой пост. Он Вам не пригодился. Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 29.06.2020 в 00:42. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Правильную тему поднял ТС. И вообще - давно надо было написать СП "Гидроизоляция".
Цитата:
... По поводу суда. Нужно рыть в тему "Стандарты организаций", ибо 184-ФЗ нам так и говорит, что обосновывать решения можно и стандартами организаций. В свое время разбирался с этой мембраной, и приняли решение, что применять ее можно, потому что в каком-то СТО есть ссылка на него. Но на саму мембрану так СТО и не могли найти. ... Ну а дальше, если копать в сторону СТО - это целый мир. Я его так до конца не осилил, попробуйте - может у Вас получится. Те моменты, которые я узнал про СТО (без ссылок) СТО можно применять, если саморегулируемая организация, членом которой является проектировщик, утвердила этот СТО для применения (т.е. не просто как это происходит - скачал с интернета и применил) СТО может быть утверждено самой организацией и больше никем (так и я могу за вечер написать СТО и утвердить его в какой-нибудь организацией, а потом в интернете рекламировать - смотрите, есть СТО!) СТО не должно противоречить техническим регламентам (здесь дам ссылку п. 4.5 ГОСТ Р 1.4-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения"). А здесь уже интересней, кто и как должен это обосновать, я пока не разобрался. Последний раз редактировалось Aragorn, 29.06.2020 в 05:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Но я не понял, что в конце этой темы вы хотите получить, поэтому решил разобраться, ну и развить тему, а вы сразу... Вы хотите запретить этот материал как защиту для мембран на нормативном уровне? Но для частника он не плох в этом качестве. То, что он не годиться для больших давлений на некоторые типы мембран, так это было известно изначально (с начала нулевых), и это всё на совести проектировщика. А совесть и образование проектировщика не прикроешь нормами. Но, например, прикрыть ПВХ мембрану пупырки годятся. Я думаю, вы хотели показать, что бывает от слепого следования Рекомендациям и принятия их как универсального средства. Тогда надо это дело расширить и углУбить, так как это происходит не только с "пупырышками". Такое слепое копирование "рекомендаций" показывает глупость и на деформационных швах. А что творять, когда нижняя плоскость плиты не ровная и имеет переломы.... Цитата:
Ну и что выиграет этот заказчик, которого надули? Ну развалят эту "серьезную частную проектную фирму чьи владельцы довольно состоятельные люди" (понимаете, под одной вывеской всегда есть 2-3 конторки в которые выведены основные активы), ну будут судится года 3-4, после чего получит пшик. Вы посмотрите на уставные капиталы (чем обычно и рискуют) фирм, которые участвуют в тендерах, и ваша уверенность в "серьезной частной проектной фирме" сразу отпадет Почему единственный? Вы нас в СПб, глядя из МАсквы за нищебродов принимаете? Если вы про тот, который недавно попал в аварию в новостях, то он не единственный. Кроме "черненького" есть и "желтенький" Последний раз редактировалось kruz, 29.06.2020 в 07:51. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 129
|
На сайте технониколя, чисто мембрана, используется только в двух узлах все остальные решения с дополнительным слоем утеплителя поверх пирога. И следует помнить, что выбор решения системы ги. это еще и подпись проверяющего эксперта, который предлагает использовать решения производителей гидроизоляций в полном объеме.
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Написали... "СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод". К сожалению, получилось то, что получилось.
Цитата:
-Гидроизоляция есть? Да. -Гидроизоляционный материал водопроницаемый? - Нет. -Протечки в подземную часть есть? - Да. -Гидроизоляция выполнена по проекту? - Да (как вариант). -Почему имеются протечки? Потому, что профилированная мембрана продавила или "свезла" вниз со стен гидроизоляцию (как вариант). ВСЁ, приехали! Остались некоторые формальные уточнения. С благодарностью принимаю Ваше предложение. Вот поэтому и написал пост. Хочу, что-бы перестали делать грубые ошибки. У меня как у хирурга уже своё "кладбище". И хорошо, когда всё решается деньгами тем или иным способом. НО деньги на "лечение" протечек, порою превышают стоимость работ по монтажу самой гидроизоляции. Так, что страсти порой кипят не шуточные. Называть адреса объектов и фирмы я не буду. Тема уж больно интимная... Вы про кровлю? А Вы задайте вопрос такому придурку-эксперту: "А эти "Альбомы Решений производителей..." статус какого документа имеют? Это СП? ГОСТ? Типовая серия? Нет! Это просто Рекламный буклет, не прошедший проверок и не утвержденный в установленном Законом порядке ни "Министерством строительства...", ни другими уполномоченными ведомствами. В них могут быть ошибки (и они есть!). За эти решения авторы "Альбомов решений..." никакой ответственности не несут. Так куда "эксперт" Вас толкает и нам каком основании? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Вот я смотрел выпускные работы специалитета этого года и понял, что в институте кроме того "что чем-то надо помазать бетон" гидроизоляции не учат. Кстати, а вот какой % проектных решений по ГИ воплощается в реальности, а не корректируется уже в процессе строительства? Решение, например, по применению планера, часто оформляется авторским листом Но я бы всё же ограничил условия. Для небольших давлений эти решения даже с резино-битумной мембраной годятся |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Умных можно. Мой знакомый сводил курящего сына в анатомический театр и показал ему легкие курильщика. Больше тот не курит...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А зачем в этом "пироге" вообще нужна профилированная мембрана? Какую функцию она выполняет? Непонятно. А когда непонятно, дело как правило, в деньгах... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Вот что значит защита? Оправдана ли та защита, которая сама повреждается, но "тело" собой прикрывает? Часто пупырки и укладывают, что бы из повредить.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
По своему опыта с этой профилированной мембранной обращаются кое как. Это реальная денежная работа, но за нее не хотят реально платить (на частных объектах торгуются), ну и пошел этот заказчик... Если как на схеме: навешивается через прокладку пенопласта (рис.2), а дьявол))) пенопористирола))), то нормально. Но тоже экскаватор не удержишь. Если в шпунте еще туда сюда... Грунт обсыпки-засыпки реально тянет это полотно, да и в процессе засыпки стабилизации - котлованы глубокие. Но при всех ляпах в работе - дренирует вниз - в пластовый дренаж. Косяки в узлах и вводах, но это другие проблемы. У меня объекты водо-хозяйственные, судьба паркингов как то не волнует))).
Продавцы впаривают жестоко, с откатом. Это по многим "инновационным" материалам. Особенно любят общаться с ушлыми генпроектировщиками. И чего то последнее время, вдалеке от центра мира, я давно уже не видел, что бы кто то нес ответственность. Быстро разбегаются. Деньги надо придерживать... Я нашел ей лучшее применение. На даче раскатывать под дорожки из плитки. Можно и под отмостки. Хорошо получается, режется легко. А главное я эту штуку не покупал, но еле привез, тяжелый рулон))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
Сами латы пробиты копьем, а рыцарь - нет... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Поздравляю с приобретением! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? | Молокан | Программирование | 13 | 20.12.2018 10:13 |
Минимальная толщина ЦП стяжки с фиброволокном по слою мастичной гидроизоляции | renard | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 19.04.2018 17:30 |
Противоречие норм по защите гидроизоляции конструкций, расположенных в грунтах | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 18.01.2018 05:38 |
Конструирование оклеечной вертикальной гидроизоляции выступающих частей фундамента | gad | Основания и фундаменты | 6 | 10.04.2013 10:45 |
Разуклонка на оклеечной гидроизоляции тоннеля теплосети | MYR | Инженерные сети | 1 | 29.12.2012 15:46 |