| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.08.2011, 10:08 | #1 | |
Подъём теплоносителя от ИТП.
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 2310
|
|
||||
А в чем именно проблема? Располагаемого давления на входе в здание не хватает для заполнения системы, кстати какой он перепад? 13 метров это меньше пятого этажа жилого дома типа "хрущевка". Как вариант ставьте повысительный насос на входе в здание и регулятор давления "после себя" на выходе из здания.
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15
|
Дело в том что давления в ИТП хватает поднять воду на 5 м.в.ст. а вот до вент. агрегатов нужно поднять теплоноситель на 13 м.в.ст. у меня есть такая мысль, запитатся с обратного стояка и врезаться в подачу, на перемычке установить насос, обратный клапан, отсекающую арматуру и т.п. так вот как это сделать чтобы температура воды на подачу оставалась 105°С ?
|
|||
|