Непрочитано 18.08.2011, 10:08 #1
Подъём теплоносителя от ИТП.
Lexxss
 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15

Здравствуйте.
Предлагается спроектировать систему вентиляции с приточно-вытяжными агрегатами Hoval, как создать давления до вент. агрегатов и поднять теплоноситель на высоту 13 м. не нарушая температурного режима у существующего ИТП! Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Тепловой пункт АВОК.dwg (300.1 Кб, 797 просмотров)

Просмотров: 2310
 
Непрочитано 19.08.2011, 08:33
#2
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


А в чем именно проблема? Располагаемого давления на входе в здание не хватает для заполнения системы, кстати какой он перепад? 13 метров это меньше пятого этажа жилого дома типа "хрущевка". Как вариант ставьте повысительный насос на входе в здание и регулятор давления "после себя" на выходе из здания.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 09:13
#3
Lexxss


 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15


Дело в том что давления в ИТП хватает поднять воду на 5 м.в.ст. а вот до вент. агрегатов нужно поднять теплоноситель на 13 м.в.ст. у меня есть такая мысль, запитатся с обратного стояка и врезаться в подачу, на перемычке установить насос, обратный клапан, отсекающую арматуру и т.п. так вот как это сделать чтобы температура воды на подачу оставалась 105°С ?
Lexxss вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 12:51
#4
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Тогда только так:
Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
ставьте повысительный насос на входе в здание и регулятор давления "после себя" на выходе из здания.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 13:57
#5
Lexxss


 
Регистрация: 01.01.2011
Сообщений: 15


Спасибо.
Lexxss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Подъём теплоносителя от ИТП.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как избавиться от шумов и вибраций ИТП в квартире nata_75 Прочее. Архитектура и строительство 36 12.10.2012 19:58
Проект ИТП Стадия "П" lepy Инженерные сети 14 14.09.2012 12:21
ИТП в жилом доме. К какому разделу относится ? Витос Прочее. Архитектура и строительство 20 12.04.2012 12:23
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и его категория Route Конструкции зданий и сооружений 2 28.11.2011 11:58
Раздел ОВ: ИТП - Балансировочное оборудование. Popovich Инженерные сети 6 19.03.2009 16:29