20.06.2007, 18:13 | #1 | |
Как устроить диф шов в ростверке свайного фундамента под кир
Москва
Регистрация: 22.05.2007
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 7411
|
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
Деформационный шов, он на то и деформационный, чтобы уберечь конструкцию от деформаций и он идет до самого низа фундамента, в вашем случае - ростверка. Значит ставишь сваю, рядом - еще одну, между ними оставляешь какое то расстояние (милиметров 50)устраиваешь сверху ростверки, несвязанные друг с другом со швом гдето в 20 мм. ну и все для забора должно хватить, а шов можно заделать какой нибудь мастикой под цвет конструкции
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Осадочный д.ш., чтобы исключить повреждения конструкций в местах резкого изменения давлений на основание. Температурный д.ш., чтобы исключить повреждения конструкций от температурных воздействий. Только не говори, что ты это все знаешь. Не поверю просто потому, что родил ты полный бред !!! Цитата:
................ Одно тебя может оправдать. Советы твои для забора. И для него только и годятся. Удачи. Она тебе не помешает !!! |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
lee, судя по вашему предыдущему посту - Вы просто Асс с большой буквы в проектировании деформационных швов! Так что я просто весь в нетерпении, когда же вы предложите свой (хотябы один) вариант устройства деформационного шва в этом заборе??? Будьте так любезны - просветите нас - лоботрясов :wink:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
А сегодня я просто злой и уставший старпер, которому попался не очень умный пост. И я просто сорвал на нем свое плохое настроение. Знаешь, стало легче. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 2
|
KonGo спасибо. Я в принципе так и думал. В самом заборе на что-нибудь устраивать?
А для уважаемого Lee могу сказать, что в моем случае принципиального значения расстояние в свету между сваями нет, поскольку это сваи-стоики и оприаются они на хороший грунт. Lee вы теоретик-проектировщик, а не главный инженер СССР. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Обещаю исправиться, если вспомнишь откуда копирайт !!! Напоминаю, в оригинале фраза звучит так - "Главный Инженер Советского Союза" |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216
|
Уважаемый Lee
Я так понял, что у вас огромный опыт проектирования, и я ценю его. Но знаете, как в народе говорят "Сдуру можно и корову полюбить, и член сломать". Как вы правильно заметили, ответ мой годится только для забора, и вопрос кстати касался только забора. Так что если вас послушать так любую малую архитектурную форму надо по СНиПам проектировать и не дай Бог от них отступиться. Смешно .... и грустно |
|||