| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2

Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2017, 16:38
Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2
DenveRus37
 
Senior Designer
 
Russia
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 86

Добрый день! Столкнулся с проблемой, вернее с спором правильности расчета потерь напряжения с заказчиком. Есть задача - необходимо рассчитать потери на существующем участке между ГРЩ и РУ в здании. Трасса, кабели, нагрузка Рр и Iр, cosf даны. Сложность в том, что питание выполнено кабельной линией ВВГ 4х3х300мм2+2х300мм2. Фазное сечение 3х300, N - 3x300, PE - 2x300. Длина линии 250м, Рр - 430кВт, ток 770А, cosf 0,85. Выполнил расчет обоснование (в вложении). Так как активное сопротивление известно, взял данные от завода. А вот индуктивное рассчитал сам. Прошу оценить выкладку расчета и прокомментировать расчет индуктивного сопротивления, верно ли все выполнено

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Для DWG.PNG
Просмотров: 109
Размер:	78.4 Кб
ID:	192096  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 141
Размер:	43.9 Кб
ID:	192100  

__________________
Engineering brain

Последний раз редактировалось DenveRus37, 11.08.2017 в 09:02.
Просмотров: 7638
 
Непрочитано 18.08.2017, 09:33
#21
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
На большей части страны все еще молятся на ПУЭ, хоть этот документ во многом безбожно устарел и противоречит современным требованиям
Это да.....противоречит, не учитывает многое итд, хотя противоречий полны и более современные нормы
kifa вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2017, 09:48
#22
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Это да.....противоречит, не учитывает многое итд, хотя противоречий полны и более современные нормы
Давайте не будем о грустном
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2020, 17:09
#23
Bibidougan


 
Регистрация: 29.03.2018
Сообщений: 7


Господа подскажите пожалуйста по формуле из гост р50571 (приложение g) там есть лямбда, которая 0.08 мОм/м, ее нужно в итоге приводить к Ом/м?
Bibidougan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля Yuranss Конструкции зданий и сооружений 21 27.02.2022 16:27
Помогите определить правильно ли выполнен расчет zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 18.05.2017 16:51
Расчет на устойчивость здания с пристройкой в STARK ES. Слишком малые значения критической силы. Как правильно замоделировать примыкание сборных плит Julianna STARK ES 131 28.02.2017 14:08
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок максим 89 Металлические конструкции 42 20.04.2016 18:19
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40