| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.04.2008, 08:49 #1
Армирование фундаментной плиты
radetskey
 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 6

Из плиты растворка толщиной 1300мм необходимо выполнить выпуски диаметром 12 мм (с заделкой в плиту 450 мм) для стен подвала и диафрагмы жесткости.
Подскажите, каким образом крепить выпуски в процессе бетонирования плиты.
Опускать их на дно и крепить к нижней и верхней сеткам (тогда перерасход) или не доводить до нижней арматурной сетки но тогда как крепить?.
Помогите проектному делу.
Просмотров: 4701
 
Непрочитано 03.04.2008, 09:03
#2
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Крепить к нижней и верхней сеткам. Если будете делать по другому - будет сложнее и всё равно будет перерасход.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 09:58
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


плита ростверка - звучит как!
может плитный ростверк?
дело говорит MegaPascal - крепите в обеим арматурным сеткам. надежнее будет.

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.04.2008 в 09:59. Причина: описался
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 10:34
#4
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Еще можно объединять их в каркасы и до низа плиты доводить только "ноги" каркасов
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 11:12
#5
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Для выпусков арматуры диафрагм анкеровки d12 на 450 мм вполне достаточно. На 1 м еще заглублять, только для того, чтобы обеспечить их проектное положение нет необходимости. А если плита имеет толщину 2-2,2 м ?.
У нас, например делают так: по верхней сетке и в средине (или по верху) выпусков в продольном направлении устанавливают с каждой стороны по два арматурных стержня.Вязальной проволокой к ним фиксируют выпуска, затем к верхним продольным стержням на прихватках в двух направлениях устанавливают наклонные арматурные стержни из d12-d14, образующие с сеткой плиты и выпусками треугольники. Дополнительно между собой продольные стержни фиксируются шпильками. Как показывает практика такой способ достаточно надежно обеспечивают проектное положение выпусков при подаче бетона, вибрировании. Часто этот способ единственный, в особености если выпуска выставляют после монтажа верхней сетки и когда до нижней сетки не добраться. Аналогично наклонными стержнями фиксируют в вертикальном положении выпуска арматуры колонн. После бетонирования они срезаются.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 11:24
#6
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


AMS, а можно чертежик? Хотелось бы полностью и совершенно ясно представить себе картину. Спасибо.
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 11:30
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Труса Посмотреть сообщение
AMS, а можно чертежик? Хотелось бы полностью и совершенно ясно представить себе картину. Спасибо.
Верх выпусков фиксируем наклонными арматурными стержнями на прихватках к верхней сетке.... Чертежик: / \ . Потом после бетонирования их срезают. Если их нормально подвязать, то можно и без сварки. Ни по вертикали, ни тем более от вертикали отклонений практически нет.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 11:42
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Да еще - шаг наклонных стержней выбирается в зависимости от того, насколько жестко хотите закрепить положение выпусков. Но то, что не каждый стержень, то это безусловно. В продольном направлении по концам выпусков их так-же желательно закрепить наклонными стержнями. Можно сколько угодно толкать между выпусками вибратор, на "ежики" они уже похожи не будут.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 13:36
#9
radetskey


 
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 6


Большое спасибо
Да только чертежик хотяб от руки не помешалбы
radetskey вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2008, 22:04
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Один из вариантов схемы закрепления в проектном положении выпусков арматуры диафрагм и колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксаторы.JPG
Просмотров: 676
Размер:	37.5 Кб
ID:	5007  
AMS вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2008, 13:27
#11
Труса

примус починяю
 
Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Сообщений: 86


спасибо)
__________________
двутавр тебе в печень..
Труса вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48