03.04.2008, 08:49 | #1 | |
Армирование фундаментной плиты
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 4701
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
плита ростверка - звучит как!
может плитный ростверк? дело говорит MegaPascal - крепите в обеим арматурным сеткам. надежнее будет. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 03.04.2008 в 09:59. Причина: описался |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Для выпусков арматуры диафрагм анкеровки d12 на 450 мм вполне достаточно. На 1 м еще заглублять, только для того, чтобы обеспечить их проектное положение нет необходимости. А если плита имеет толщину 2-2,2 м ?.
У нас, например делают так: по верхней сетке и в средине (или по верху) выпусков в продольном направлении устанавливают с каждой стороны по два арматурных стержня.Вязальной проволокой к ним фиксируют выпуска, затем к верхним продольным стержням на прихватках в двух направлениях устанавливают наклонные арматурные стержни из d12-d14, образующие с сеткой плиты и выпусками треугольники. Дополнительно между собой продольные стержни фиксируются шпильками. Как показывает практика такой способ достаточно надежно обеспечивают проектное положение выпусков при подаче бетона, вибрировании. Часто этот способ единственный, в особености если выпуска выставляют после монтажа верхней сетки и когда до нижней сетки не добраться. Аналогично наклонными стержнями фиксируют в вертикальном положении выпуска арматуры колонн. После бетонирования они срезаются. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Верх выпусков фиксируем наклонными арматурными стержнями на прихватках к верхней сетке.... Чертежик: / \ . Потом после бетонирования их срезают. Если их нормально подвязать, то можно и без сварки. Ни по вертикали, ни тем более от вертикали отклонений практически нет.
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Да еще - шаг наклонных стержней выбирается в зависимости от того, насколько жестко хотите закрепить положение выпусков. Но то, что не каждый стержень, то это безусловно. В продольном направлении по концам выпусков их так-же желательно закрепить наклонными стержнями. Можно сколько угодно толкать между выпусками вибратор, на "ежики" они уже похожи не будут.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты | Практикант | Основания и фундаменты | 3 | 07.06.2007 10:48 |