| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
21.09.2016, 11:40 | #1 | |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 2650
|
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
С лесом стоек согласен.
Думаю так: Цитата:
Цитата:
Разница примерно 16 т с 30К1 против 10 т с 20К1 (всего 80 т). То есть речь о 4-5% массы стали. Собственно правильный ответ на вопрос дан в чате форумчанином Хмурый. Далее следуют (через полгод пропадут из стороннего файлообменника) скрины из ЭСПРИ (Лира), который, как оказалось умеет больше кристалла СКАДа и умеет считать такие рамы и определять мю. В итоге мю таки будет именно для всей колонны. Тогда мю для нижнего участка будет Красчётной длины 1,2*8/4=2,4 по моим расчётам и Красч. длины=4 по ЭСПРИ для нижнего участка колонны - конечного элемента высотой 4 м. Или 1,3 (по ЭСПРИ 2) для всей колонны в целом. https://itmages.ru/image/view/4915745/c0eb0f1c https://itmages.ru/image/view/4915752/35251f89
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.09.2016 в 12:30. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Единая плита 400 мм.
Хотя да. Может быть для шарнира плиту можно было бы сделать и меньше. Хотя по нормам не имею права. Если болт по ГОСТ 2.1, то минимум 15d и точка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
h5r32,
для 1,2 подставлял 8 м. А и правда. Глупая тема. Конечно, в формуле ведь какую длину колонны подставляешь, такую мю и получишь. Для высоты 4 м будет как раз около 1,2*2=2,4. Ну и видимо чуть поболее. Вопрос решён. Всем спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Чем размазаннее N по консоли, тем консоль устойчивее. При равномерной продольной нагрузке мю=1,12. Так что берите без расчетов ~1,5 и будете выглядеть достаточно мудро.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Как тонко замечено! Offtop: в сп подсмотрел?
Tyhig, открываешь раздел длин ступенчатых колонн и будет тебе счастье.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да пипец просто! Верх умномыслия. Сам восхищен.
Цитата:
Не будет - там есть нюансы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Во! это круто. Прям в точку.
Так они везде есть. На то и нюансы, чтоб проектировщик не заплесневел
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
По делу: расчетная длина в СКАД выдается для участка цепи от раскрепленного узла до раскрепленного, или на всю цепочку для консоли, а за Эйлерову силу берется максимальное значение продольного усилия на участке. Поэтому участки с переменной силой нужно бить чаще.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Товарищи. Всем большое спасибо.
Даже удивился, что не ошибался с начала (хоть и сомневался). Прикольно. Давайте без уязвлений, пожалуйста. Предчувствую, что тема ещё пригодится многим, а за флуд её могут закрыть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию | Stroitel-lybitel | Металлические конструкции | 16 | 30.06.2016 11:57 |
Прошу оценить узел опирания металлической колонны на железобетонную, можно его применять? | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 8 | 30.06.2016 09:43 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Коэффициенты приведения разметки к типу 1.1 По какому нормативному документу применять? | soppr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.08.2011 13:38 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |