| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Определение нормативного расстояния между производствами

Определение нормативного расстояния между производствами

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.02.2014, 18:42 #1
Определение нормативного расстояния между производствами
Stepan-tlt
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 6

Согласно Федеральных правил в области промышленной безопасности, Приложение №5: «Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий», от промышленных зданий до зданий и сооружений по добыче нефти категории А,Б (ЗУ, СУ,НДС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) составляет 100м.
Наше оборудование планируется располагаться на территории установки комплексной подготовки нефти (УКПН). С учетом этого правила, мы вынесли свое оборудование на 100 метров от их сооружений категории А.
Однако на этой же территории располагается топливозаправочный пункт (ТЗП), закопаны две емкости и две раздаточные колонки для заправки своего транспорта. Категория сооружения А. Расстояние до нашего центрального пульта управления составляет 80 м. Увеличить это расстояние нет возможности.
Считать ли что ТЗП является «зданием и сооружением по добыче нефти» или же можно как то обосновать расстояние в 80 метров?
Просмотров: 2225
 
Непрочитано 22.02.2014, 12:15
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Если вы располагаетесь на территории площадки, то до объектов этой площадки не нужно выдерживать расстояния, как
Цитата:
Сообщение от Stepan-tlt Посмотреть сообщение
от зданий и сооружений соседних предприятий
. Это не соседнее предприятие, это в пределах одного. Соответственно, и таблица другая
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 09:11
#3
Stepan-tlt


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Это не соседнее предприятие, это в пределах одного. Соответственно, и таблица другая
А чем это регламентируется? На что можно сослаться?
Мы получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы и основная из причин это расположение нашей установки относительно оборудования нефтяников.
Монтируемая нами установка предназначена для переработки попутного нефтяного газа, образующегося при подготовке товарной нефти. Первоначально нефтяниками было определено место под такую установку и они сами планировали перерабатывать его. Однако позже подписали договор на его продажу и мы должны были поставить свое оборудование. В результате столкнулись с замечаниями экспертизы. Теперь либо обоснование, что этот объект в рамках одного предприятия, либо размещение оборудования с учетом указанных выше правил.
Stepan-tlt вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 10:37
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Stepan-tlt Посмотреть сообщение
На что можно сослаться?
На свою записку, в которой это должно было быть написано. Что это единая площадка и единый производственный комплекс
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2014, 11:18
#5
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Stepan-tlt Посмотреть сообщение
Первоначально нефтяниками было определено место под такую установку и они сами планировали перерабатывать его. Однако позже подписали договор на его продажу и мы должны были поставить свое оборудование
В задании на проектирование, что об этом сказано? В разделе ТХ, какая информация? Что с бумагами на землю и ГПЗУ? Сколько собственников земли?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 15:46
#6
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117


СП 4.13130.2013
табл 40
У вас там факелов нет?
Попробуйте на это сослаться. но может есть еще отраслевые нормы.

Про здания управления от установок Ан Бн написано что не менее 10 м. Это после таблицы есть.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Определение нормативного расстояния между производствами

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры фундаментной плиты sam_n Железобетонные конструкции 2 10.12.2013 09:13
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? Botan AutoCAD 1 23.07.2009 17:35
Расстояния между температурно-усадочными швами по нормам novichOK Конструкции зданий и сооружений 4 22.05.2009 17:39
Графическое определение угла между точкой приложения силы и неизвестной осью. Ринат M. Разное 10 04.05.2009 17:13
Определение угла между отрезками Mazai Программирование 2 07.04.2008 12:27