Можно ли размещать венткамеру над электрощитовой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2014, 12:22 #1
Можно ли размещать венткамеру над электрощитовой?
una_masya
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался? И какие по этому поводу есть нормативы?
Просмотров: 15013
 
Непрочитано 20.01.2014, 15:31
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Прямых запретов, по моему, нет. Щитовую нельзя располагать под мокрыми помещениями, в приточных венткамерах возможно выпадение конденсата - необходимо тогда принять меры к отсутствию протечек - гидроизоляция, поддоны, отвод воды и т.п.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 15:57
#3
una_masya


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5


иваниваныч, спасибо!
una_masya вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 18:53
#4
NVN

Архитектор
 
Регистрация: 19.01.2014
Новосибирск
Сообщений: 125


СП 31-110-2003
п. 13.2 Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, ванными комнатами, душевыми, кухнями пищеблоков, моечными и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Следует исключать возможность проникания шумов от оборудования электрощитовых, расположенных рядом с помещениями, в которых уровень шума ограничивается санитарными нормами.

Если венткамера приточная, с водяным калорифером - будет аварийный слив в трап.
Тогда см. СП 30.13330.2012 п.8.2.9:
Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат, кухонь, спальных помещений детских учреждений, гостиниц, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих и офисных комнат административных зданий общественного назначения, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, помещений электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, для приточного вентиляционного оборудования и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Таким образом, дренажную трубу от трапа нельзя проложить не НАД перекрытием (в полу венткамеры), Не ПОД перекрытием (под потолком щитовой). Так что приточную камеру с водяным калорифером - нельзя делать над щитовой (если строго по нормам). Если нельзя, но хочется, я бы сделал дренаж всеже в полу венткамеры, но не в коем случае не под потолком щитовой.
Если калорифер электрический или камера вытяжная - проблем нет.
NVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2014, 19:11
#5
una_masya


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5


NVN, и Вам спасибо огромное!
Венткамера, вероятно, приточно-вытяжная, и приточка, видимо, с водяным калорифером. Да. Однако размер венткамеры можно сделать значительно больше по длине, чем электрощитовой, и дренаж можно будет вообще пустить, минуя последнюю...
Однако, я думаю, стоит вентиляционщиков ещё попросить чуть-чуть подумать - или над оборудованием, или над своими возможностями по размещению. Иногда они поистине всемогущи, если попросить хорошо
una_masya вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 08:17
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


В приточной венткамере возможны не только аварийные, но и нормальные "технологические" сливы (воздушники, спускними, нормативные протечки арматуры). Размещать над электрощитовой нельзя. Разве только если сделать сплошной герметичный поддон, да и то это натянутое решение. Все "можно вообще" советует Лукавый.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 10:51
#7
una_masya


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5


ShaggyDoc, спасибо за комментарии.
Спасибо всем.
Приняла решение избежать по возможности такого решения, если окажется неприемлемо - не смогут предложить более разумный вариант, то поставить условием устройство гидроизоляции во всём помещении с трапом в полу и отводом от трапа, минуя электрощитовую. Венткамера по ширине получается как электрощитовая, а по длине - в два раза длинее, под ней помещение будет "коридор"(это действительно будет коридор), через него и пройдёт сток от трапа. Это помимо того, что захотят устроить себе вентиляционщики. Перекрытие между электрощитовой и венткамерой будет монолитное железобетонное по профнастилу.
una_masya вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2014, 11:29
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,735


Как вариант (если, всё-таки, над щитовой, но больше по площади) - оклеечная гидроизоляция (не рубероид) по плите в 2 слоя с заходом на стены, по ней стяжка М150 с добавкой пенетрона с уклоном от щитовой, облицовка керамогранитом. Два трапа за пределами щитовой. Поддоны под оборудование. Хотя, конечно, лучше послушать ShaggyDoc.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2014, 11:44
#9
una_masya


 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 5


Да! Так и я себе представляю. С заходом на стены на 30 см А почему лучше два трапа?
Хотя, конечно:
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
лучше послушать ShaggyDoc.
una_masya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли размещать венткамеру над электрощитовой?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Решился освоить подшивку….. Red Nova AutoCAD 420 25.04.2023 10:13
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23