| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять односторонние нахлесточные швы?

Можно ли применять односторонние нахлесточные швы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2014, 18:12 #1
Можно ли применять односторонние нахлесточные швы?
Kak-to tak
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 6

Подскажите, пожалуйста, можно ли применять в соединениях односторонний нахлесточный шов и какими нормативами это регламентируется. Эскиз прилагается. Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Шов Н1.pdf (4.5 Кб, 188 просмотров)

Просмотров: 2224
 
Непрочитано 16.02.2014, 21:03
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kak-to tak Посмотреть сообщение
нахлесточный шов
Это что за зверь такой?
 
 
Непрочитано 16.02.2014, 21:17
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Почему же нельзя...Настилы только так и варят.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 21:19
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Блин, соединение внахлёст, что-ли?
 
 
Непрочитано 16.02.2014, 21:19
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


у настилов иначе нагрузка приложена к этому шву.

имхо: соединение тс-а есть хрень, допустимая исключительно в собачьих будках (для небольших собак) и дачных туалетах типа "сортир".

Offtop: bahil, хватит тс-а тролить, нет бы рассказал ему, какие бывают швы, какие соединения и чем они отличаются (швы от соединений). А то он явно этого не знает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 21:54
#6
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476


Применять нельзя, если соединяемые детали (области вокруг шва) могут поворачиваться (смещаться) относительно друг друга вокруг оси шва
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 22:00
#7
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
у настилов иначе нагрузка приложена к этому шву
Автор вопрошал о принципиальной возможности
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 23:28
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
bahil, хватит тс-а тролить
Offtop: ему по штату положено
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 12:25
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Автор вопрошал о принципиальной возможности
Offtop: автор вопрошал про конкретную картинку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 15:42
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Сделай швы с двух сторон (там где пунктир).
Иначе хряпнется.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 15:57
#11
Kak-to tak


 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 6


Работа шва понятна. Вопрос в другом, где в нормах написано, что так нельзя. Единственное, что нашел п. 12.9* СНиП II-23-81*.
Kak-to tak вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 16:51
#12
bahil


 
Сообщений: n/a


Вот неугомонный.
Как то так:
Изображения
Тип файла: jpg нахлёст.JPG (6.9 Кб, 240 просмотров)
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 19:12
#13
Kak-to tak


 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 6


Что шов "раскрывающийся" понятно!!! Где в нормах в явной форме наложены конструктивные ограничения по применению этого шва? Вот вопрос.
Kak-to tak вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 20:21
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Где в нормах заложено, что 2х2 не равно 5?
Только, пожалуйста, ссылку на конкретный пункт ГОСТ или СНиП дайте!

тс, на (если немного хотя бы соображающий - поможет)

Цитата:
1.4. При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации.
Резюме: пространственная неизменяемость узла не обеспечена, у автора узла отобрать диплом и направить на переобучение, переведя на время учебы в "младшие уборщики" (с) мой ГК

Offtop: а еще в нормах не написано, что проектировать должны нормальные люди.
И нету списка многочисленных глупостей, которые нельзя закладывать в проект. Иначе БСЭ отдыхать будет.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 17.02.2014 в 20:30.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 22:09
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Kak-to tak Посмотреть сообщение
явной форме наложены конструктивные ограничения по применению этого шва?
Просто посчитайте напряжения в шве и расскажите о результатах. В нормах написано, что нужно обеспечивать надежность, этого достаточно.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли применять односторонние нахлесточные швы?

Размещение рекламы


Похожие темы