Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, где можно посмотреть минимальную глубину опирания железобетонной балки на железобетонную консоль (см. рисунок).
В СНиП III-16-80 «Бетонные и железобетонные конструкции сборные» было прописано, что глубина площадки опирания определяется проектировщиком, но в любом случае должна быть не менее 50 мм. Но, к сожалению, этот СНиП не действует на территории РФ. А Заказчик дотошный требует показать нормативный документ, который регламентирует эту величину. Искренне буду признателен вам за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 340
Размер:	31.9 Кб
ID:	95109  


Последний раз редактировалось msv_mnv, 24.01.2013 в 12:42.
Просмотров: 5193
 
Непрочитано 24.01.2013, 12:29
2 | #2
Dimmon


 
Регистрация: 02.09.2009
Сообщений: 18


6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70. (пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)) Если ж/б элемент по серии то там дается минимальная глубина опирания. Может поможет.
Dimmon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41