Непрочитано 18.03.2009, 15:41 #1
Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?
RRRGasu2007
 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27

Помогите начинающему констрику! Я занимаюсь модульным строительством- вагончики из металлокаркаса друг на друга ставлю.
Можно ли использовать в качестве связей (связи нужны при подъеме за края вагончика,пространственная ферма получается) полосу или обязательно чтоб радиус инерции и все такое?
Просмотров: 5669
 
Непрочитано 18.03.2009, 15:49
#2
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Если "этот" элемент является связью, то надо "обязательно чтоб радиус инерции и все такое".
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 15:56
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Если связевый элемент рассматривать как гибкий, то все такое не обязательно. Тем более временная связь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 16:39
#4
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Мое начальство говорит немцы могут, а мы что рыжие...
Вот фото,извиняюсь за качество,есть на сайте http://www.alho-russia.ru,в разделе Download,файл называется "COMFORT / КОМФОРТ – образцы построенных объектов"
Помогите отбрыкаться!!!!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: www.alho-russia.jpg
Просмотров: 188
Размер:	8.8 Кб
ID:	17558  
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 18:07
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Ну брыкаться чтоб есть СНиП, где черным по русскому написано, какова должна быть предельная гибкость (400).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 21:48
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну брыкаться чтоб есть СНиП, где черным по русскому написано, какова должна быть предельная гибкость (400).
Небольшое дополнение. СНиП "Стальные конструкции ограничивает гибкость подобных растянутых элементов только в вертикальной плоскости. Так что конструкции делаются в строгом соответствии с действующими нормами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2009, 22:28
#7
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Небольшое дополнение. СНиП "Стальные конструкции ограничивает гибкость подобных растянутых элементов только в вертикальной плоскости. Так что конструкции делаются в строгом соответствии с действующими нормами.
Спасибо! Я помню этот пункт,но чего-то сегодня перерыл все СП и СНиП,он мне на глаза не попался! номер пункта не подскажете?
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 22:42
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
Спасибо! Я помню этот пункт,но чего-то сегодня перерыл все СП и СНиП,он мне на глаза не попался! номер пункта не подскажете?
Это п.1 примечаний к таблице 20 СНиП "Стальные конструкции".
[FONT=Verdana]
Цитата:
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
 
 
Непрочитано 18.03.2009, 22:53
#9
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Тарнспортные нагрузки как раз динамические-с. Хотя я бы полосу поставил бы...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 10:10
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Тарнспортные нагрузки как раз динамические-с. Хотя я бы полосу поставил бы...
Ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов. Я думаю, что даже если считать транспортные нагрузки динамическими, это можно пережить.
 
 
Непрочитано 19.03.2009, 10:21
#11
alexNAP

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Сообщений: 565


Если вы ставите одну связь по диагонали тогда она работает и на растяжение и на сжатие следовательно расчёт на гибкость, а если вы ставите две связи (Крестиком как у вас) тогда связи работают попеременно одна на сжатие а другая на растяжение и на оборот, т.е. необходимая жёсткость достигается растянутыми связями, в этом случае расчёт но гибкости не нужен.
Как мог объяснил если не совсем понятно напишите поясню.
alexNAP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 10:22
#12
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Полосы расположены крест-накрест, и при подьеме одна из них растягивается, а другая-то сжимается и выгибается дугой. Хотя с модулем(вагончиком) и его отделкой ничего не происходит она выдерживает и не трескается.
Немцы говорят, что если что-то более жесткое поставить, то там надо ставить что-то очень жесткое, иначе его может сломать и будет хуже!

DK а где про то, что ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов можно найти? Это бы все раставило более мение по своим местам!
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 11:16
#13
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от RRRGasu2007 Посмотреть сообщение
DK а где про то, что ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов можно найти? Это бы все раставило более мение по своим местам!
В Вашем случае нет динамических нагрузок в том понимании, которое вкладывает в это понятие СНиП "Стальные конструкции". О причинах ограничения гибкости растянутых элементов можно посмотреть где-нибудь в учебниках.
 
 
Непрочитано 19.03.2009, 11:27
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Не-е-е... Давайте всесторонне. При чем тут только возможные дребезжания и др. Когда в прим.1 говорят о вертикальной плоскости, имеется ввиду только прогиб от собственного веса (в СНиПе цифры для элементов длиной не более 8 м). А как же такой смысл ограничения: "Ограничения гибкостей способствуют уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже".
Резюме: 1. Не хотите жесткие элементы применять - применяйте гибкие, но предварительно натянутые - нормы разрешают прямо.
2. Хотите гибкие, но не совсем - оговорите необходимость принятия мер по недопущению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании, монтаже и эксплуатации. Ибо выпрямлять нужно каждый раз. Причем сразу же после появления дефекта. Пока не нет полной нагрузки.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2009 в 11:33.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:03
#15
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Ну да так и получается, за счет того что когда приваривают полосу она не идеально прямая появляется небольшой ход и нагрузки переходят на сжимающую полосу и она выгибается.
Ильнур, а где эта фраза-"Ограничения гибкостей способствуют уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже".?
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 12:05
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


В Пособии к СНиП.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 12:45
#17
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Если вы ставите одну связь по диагонали тогда она работает и на растяжение и на сжатие следовательно расчёт на гибкость, а если вы ставите две связи (Крестиком как у вас) тогда связи работают попеременно одна на сжатие а другая на растяжение и на оборот, т.е. необходимая жёсткость достигается растянутыми связями, в этом случае расчёт но гибкости не нужен.
Как мог объяснил если не совсем понятно напишите поясню.
А как же гибкость растянутых элементов 400, у полосы в одной из плоскостей больше 1000 получается!
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 13:19
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вы по СниП не можете полосу применить без преднатяга. А вот
Цитата:
немцы могут
, как говорит Ваш начальник. Пусть Ваш начальник распорядится воспользоваться немецкими нормами, предварительно убедившись, что у немцев полоса не преднапряжена.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2009, 13:52
#19
RRRGasu2007


 
Регистрация: 30.09.2008
Сообщений: 27


А у нас что можно пользоваться зарубежными нормами? А эскпертиза?
RRRGasu2007 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2009, 13:55
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Это надо спросить у начальника.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40