Непрочитано 10.06.2008, 08:17 #1
Монолитный бесбалочный каркас
stas_org
 
Самара
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 1,199

Проверяю армирование монолитной колонны 400х400 при безбалочном перекрытии, использую Лиру 9.4, Арм и Арм локальный. И вот какая ситуация: Лир-Арм локальный дает разное армирование рядовой колонны многоэтажной многопролетной рамы в зависимости от направления местной оси Z1 стержня. Моменты практически одинаковы в обоих плоскостях, поэтому определить правильное направление оси Z1 затруднительно, так как колонна квадратная в плане. Как быть. Заранее спасибо!
Просмотров: 1760
 
Непрочитано 10.06.2008, 08:19
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


какое задано направление оси z1 в расчетной схеме, то и есть правильное =)
и вообще какой это имеет смысл, если армирование колонн симметричное?!
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 08:22
#3
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


В том-то и дело, что армирование, у меня, как оказалось зависит от направления оси Z1. Мне кажется - это БАГ Лиры.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 08:57
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


не вижу проблемы - сечение известно, бетон известен, усилия известны. ручками просчитайте армирование и узнаете - какое направление верно. %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 09:08
#5
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


как раз этим сейчас и занимаюсь, но выяснить все-таки надо, баг это или нет.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 10:29
#6
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


либо ц.т. арматуры неодинаковы, либо расчетные длины. А вообще, почему бы Вам не сонаправить оси Z1?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 10:36
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Все со направленно, условия одни и те-же, только направление оси z1 меняю.
stas_org вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный бесбалочный каркас

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Стальной каркас без связей Stanislav :-) Металлические конструкции 23 22.02.2014 09:15
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53