имееться две стенки из жб толщиной 300мм
армированы диаметром 16 з шагом 200
высота 5м
между ними будет заливаться бетон на всю высоту(2,5т/м3)
с каким шагом и какого диаметра надо поставить стержни, которые будут связывать эти стенки, чтобы они не сломались

и как вообще решать даную задачу
ведь брать из гидравлики рожеаш не совсем правда будет
а бетон планируеться заливать постепенно, но зальют весь в течении дня

зы:спасибо)

Последний раз редактировалось Ravl, 23.06.2008 в 18:05.
Просмотров: 4672
 
Непрочитано 23.06.2008, 17:40
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Интересно, это только у меня при создании новой темы наверху красными буквами написано

"Плохие заголовки:
"Срочно!!!"
"нужна помощь"
"Армирование плиты"
"Ограждение кинозалов"
"Дайте совет начинающему" и т.п.
Такие темы закрываются или удаляются.
"?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 17:41
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Нужно знать геометрию "бассейна"... расстояние между стенами, длину заливаемого уч-ка...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 17:45
#4
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Солидворкер, прошу прощения, но подходящего названия не придумал
если у Вас есть вариант, скажите я изменю или измените сами

Grim, расстояние межде стенками варируеться от 0,9 ди 2,5м
длина участка 12 м
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 17:49
#5
DK


 
Сообщений: n/a


А почему, собственно, рожеаш будет не совсем правда?
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 17:52
#6
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


DK, бетон ведь не жидкость, или вернее, не совсем жидкость
тем более идеальная
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 17:53
#7
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Ерунда, ничего с этими стенками не произойдет... Прикинь как воду - пойдет в запас! Не совсем понятно, правда, из какого бетона стены...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 17:54
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


запрещено бетонировать на всю высоту за один раз.
и опалубка у Вас не инвентарная?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 17:55
#9
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


да, забыл
условие залить за один раз ибо радиация
а швы бетонирования очень нежелательны
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2008, 17:57
#10
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
DK, бетон ведь не жидкость, или вернее, не совсем жидкость
тем более идеальная
Здесь нужно брать бетон без учета вязкости, т.е. как идеальную жидкость. В запас. Влияние его вязкости на величину давления учесть практически невозможно, да и ее влияние незначительно.
 
 
Непрочитано 23.06.2008, 18:01
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Ravl, ну хотя бы "Расчет армирования при заливке бетоном", или как там у вас, строителей говориться.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2008, 05:51
#12
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
да, забыл
условие залить за один раз ибо радиация
не думаю, что при условиях радиации, кто-то будет сильно экономить...считайте как воду, в запас, да и какова цена вопроса? десяток другой дополнительных стержней, связывающих стенки...копейки
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2008, 06:14
#13
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


Я правильно поняла - стержни должны связывать стенки между собой - т.е. проходить сквозь бетонируемый объем?
А почему нельзя рассчитать эти стержни как стержни между опалубками стены при бетонировании? Чистую гидравлику в таком случае не применяют. Надо учитывать помимо статического давления на стенки еще и динамическую составляющую при подаче бетона. Это еще щависит от того, каким способом будет подаваться бетон. Откройте СНиП "Несущие и ограждающие конструкции", вроде там все эти коэффициенты расписаны. если терпит, могу завтра написать бодробнее - дома найду эти расчеты.
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2008, 07:58
#14
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Ravl
Здравствуйте, почему не подумать над технологией заливки бетона, думаю что это возможно, в этом случае стенки остаются без усиления.
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:28
#15
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


в реальности стенки уже стоят
при бетонировании этих стенок использовались несьемные шпильки диаметром 16
шаг шпилек 1,35х1,35, местами меньше
есть мысль использовать эти шпильки в качестве стягивающих стержней, приварив между ними дополнительный стержень
если считать по рожеаш то максимальное усилие в шпильке 4-5 т
при расчетном сопротивлении 365 вроде как хватает, но не хватает анкеровки
анкеровку можна поддержать приваркой уголков
поправте мои мысли
Tarasova, спасибо, в СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" загляну
FRANC, в том то и дело, что даже ППРа как такового нет(
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2008, 09:33
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


если стенка уже бетонирована, опалубка снята, бетон набрал прочность - то зачем Вам анкеровка этих шпилек??? эти шпильки фактически к конструкции стены не относятся, они нужны были для производства работ.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:35
#17
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


вот набросал схемку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стіни підвалу.jpg
Просмотров: 121
Размер:	7.1 Кб
ID:	7833  
Ravl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:38
#18
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Forrest_Gump, я ж писал что на шпильку приходит усилие порядка 5 тонн
а она(шпилька) держиться только за стенку толщиной 300 (по анкеровке нужно 500)
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2008, 09:47
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


пардон муа, но длину анкеровки допускается уменьшать в соответствии с фактическим использованием несущей способности. в российском СП 52-101-2003 можно смотреть пункт 8.3.22.
ну а если и так не хватит длины анкеровки - то варите квадратные пластины по концам арматуры.
хм, а кто мешает сгустить шаг шпилек и опять же снизить длину анкероки и обойтись без дополнительной анкеровки шпилек....
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 10:03
#20
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пардон муа, но длину анкеровки допускается уменьшать в соответствии с фактическим использованием несущей способности. в российском СП 52-101-2003 можно смотреть пункт 8.3.22.
ну а если и так не хватит длины анкеровки - то варите квадратные пластины по концам арматуры.
хм, а кто мешает сгустить шаг шпилек и опять же снизить длину анкероки и обойтись без дополнительной анкеровки шпилек....
сгустить шаг шпилек нельзя, так как они уже стоят(использовались для опалубки при бетонировании стенок 300мм)
Ravl вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усилий и армирования от распора бетона

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
Математическая статистика или теория вероятностей. Rost Разное 36 06.07.2007 21:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
Помогите решить проблему..... Digger AutoCAD 6 21.09.2006 14:19