| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.07.2008, 19:07 | #1 | |
Совместная работа стальной колонны и ж.б. стены
Инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390
|
||
Просмотров: 7247
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Мне кажется, что затея не из лучших.... Каким образом вы хотите, чтобы совместно работали две разных конструкции из совершенно разных материалов? Зачем ограждению вообще работать совместно с несущими конструкциями? Лучше не ослаблять колонну многочисленными сварочными работами...
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
Стены подвала частично выходят из земли. Заказчик хочет гладкий фасад, без перепадов. Думаю на уровне подвала стальные колонны взять в стены в виде жесткой арматуры, т.е. обетонить, с соответствующей конструктивной арматурой. Если есть другие предложения, пишите.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Dmitij
А в чём собственно проблема? Если в расчётной части для стены подвала: то она считается как балка на 2-х шарнирных опорах, которыми являются пол подвала и перекрытие первого этажа (при соответствующем конструировании узлов конечно), может вы хотите учесть колонны как опоры и тогда считать стену, опёртую по 4-м сторонам (вот в принципе только в этом случае крепление арматуры к колонне будет расчётным), но не забудьте плиты имеющие соотношение сторон a/b>2 считаются как опёртые по 2-м сторонам. Если в конструкторской части для стены подвала: то можете приварить горизонтальные арматурные стержни стены через 500мм по высоте к колонне ручной сваркой прихватками и всё. А что касается наружной поверхности колонны которая казалось бы осталось открытой, дак у вас снаружи наверно утепление должно быть. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
Спасибо за консультации.
да конечно утеплитель есть, но обвязочных балок над подвалом нет, заполнение наружных стен 1-го этажа опирается на стену подвала. На стену подвала давит грунт , высота стены подвала 4,2м, длина 7,2. Стена подвала, естественно, опирается на колонну. Получается что стена опирается по 3-м сторонам: внизу защемляется в ростверк, по бокам на колонны. Можно поставить вопрос по другому: как при такой схеме опереть стену на колонны? |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Может так...(см. файл) А перекрытие над подвалом куда опираются? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Наверно не обязательно жестко (монолитно) связывать колонну со стеной. Можно приварить уголки по бокам колонны (прерывистым швом). Если же необходио по каким-то соображениям арматуру приварить к колонне, надо приваривать короткие выпуски (например 35 d) желательно диаметром чуть больше чем рабочая, а рабочую стыковать с выпуском любым известным Вам способом. Железо и бетон сочетаются неплохо, и никто не мешает нам считать колонну жесткой арматурой.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
|
Чертеж предложенный в посте 15 принимается.
Но тогда швы будут расчетными (есть давление грунта на стену), а арматуру АIII дуговой сваркой варить не рекомендут при расчетных швах. Если делать защемление уголками (правда не понятно пока как эти уголки устанавливать), то арматуру приваривать вроде как не надо, но в таком случае будет ли стена раскреплять колонну? И если устраивать стальную колонну как жесткую арматуру ж.б. колонны, не будет ли это лишним? Последний раз редактировалось Dmitij, 22.07.2008 в 10:30. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом | Net | Основания и фундаменты | 14 | 22.03.2006 22:48 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
Совместная работа (взаимодействие) различных материалов | p_sh | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.08.2005 07:09 |