Непрочитано 13.10.2020, 15:06 #1
Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Заказчик попросил прикинуть объемы при замене плитного ростверка 1500 мм с забивными составными сваями на ростверк 1200 и БНС. Посчитав несущую способность сваи я получил однорядное расположение БНС под несущими стенами. Т.е. необходимости закатывать пространство между стенами плитным ростверком 1200мм - отсутствует. И сама высота ростверка в 1200 мм, определяемая из условия продавливания сваей или колонной, под вопросом.

Есть желание прикинуть ленточный ростверк. Я их никогда не делал. Может какие подводные камни у такого решения есть? УГВ высокий. На 50-100см ниже текущего низа ростверка.

На форуме только темы про ленточные ростверки под частное строительство.

Т.е. вопросы:
- Есть ли примеры применения ленточного ростверка под 20+ этажные дома?
- Минусы и плюсы (расход бетона, арматуры - понятно) ленточного ростверка?
- ну и алгоритм бы что ли. С ЛИРЫ я собираю нагрузку на ростверк. Стены монолитные подвала с ним работать будут совместно - значит считать вместе. Как замоделировать ростверк? Не все сваи соосны со стеной и возможны ошибки при выполнении свай - потому задавать ростверк стержнем кажется неправильным.
Просмотров: 3660
 
Непрочитано 13.10.2020, 16:08
2 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


На фига при наличии монолитных стен делать ещё и монолитный ростверк. Свайные кусты и на них стены.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не все сваи соосны со стеной
Интересная фраза.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 16:44
1 | #3
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
На фига при наличии монолитных стен делать ещё и монолитный ростверк. Свайные кусты и на них стены.
24 этажа, батенька...это вам не шутки. Да и шаг стен может быть таков (напр 3-4м), что данные кусты аккурат превратятся в поле.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть желание прикинуть ленточный ростверк.
Это ваше личное "желание" или директива Заказчика? Если ваше, то не желайте больше так и берите плитный ростверк. И вам понятнее и нам спокойнее . Если Заказчика...ну что же, дерзайте.
Ленточные ростверки хороши в качестве экономичного варианта плитного ростверка, однако сразу возникают сложности в виде более закавыристого армирования (Больше П-к по торцам, больше насыщение сечений армированием), бОльших по объёму опалубочных работ, значительно бОльшей площади ГИ-работ, проблема дальнейшего заполнения простарнства между ростверками, а также (в любом случае) устройства ж.б. пола по плите. Поверьте, многие уже делали ТЭС плитного и ленточного фундаментов под многоэтажки, и при кажущейся на первый взгляд очевидной выгоде ленточных фундаментов, всё же останавливались на едином плитном. Ленточный ростверк может быть эффективен только при достаточно большом расстоянии между стенами (>6м). В качестве альтернативы я мог бы ещё вам посоветовать плитный ростверк переменной толщины.

П.С. - ну и алгоритм бы что ли. Всё считаете в системе "Основание-Фундамент-Здание".
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 18:19
1 | #4
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Poreth, как-то раз делали. Но это редкость, чтобы свая обладала такой несущей способностью, при которой ленточный ростверк останется ленточным, а не превратится в плитный с крупными вырезами. Для заказчика всегда плюс, когда сокращается расход бетона. Не понятно, есть ли у вас подпор грунта и какой. Может получиться так, что подпор грунта существенный и придется ставить распорки, чтобы снизить воздействие бокового давления грунта на крайние сваи. Моделировать такой ростверк вполне можно пластинами. Ну и к моделированию свай нужно более внимательно подойти (хотя бы в ручную прикинуть армирование сваи с учетом ее возможного смещения из плоскости и тоже для ростверка). Помню, что в некоторых местах (под проемами) поперечное армирование хорошее получалось из- за разности деформаций.

Гораздо чаще делали (делаем) плитные ростверки с вырезами в тех местах, которые свободны от свай. Бывало по 80-100м.куб. бетона и более с ростверка уберали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.10.2020 в 18:26.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 18:32
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интересная фраза.
Продольные и поперечные стены. Не получается расставить с требуемым отступом от уширения без смещения части свай от оси стены.
Про стены и ростверк... Есть пилоны которые меньше расстояния между двух свай, а одна вроде не тянет нагрузку от него. И просто в голове как то не укладывается стены сразу поверх буронабивных свай.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
В качестве альтернативы я мог бы ещё вам посоветовать плитный ростверк переменной толщины.
Личное. Интересно уменьшать расходы. И тут не чисто ленточный, а плитный в зоне лестницы и коридора и ленты по краям. Реальной экономии бетона наверно и вправду пшик по сравнению с затратами на проектирование и устройство опалубки армирования. Но вот про ростверк переменной толщины - это фантазии или был опыт реального проектирования?

А если пустотообразователи засунуть в пролеты? По типу кессона? Хотя опять же к чему мне этот геморой? Ок.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 18:34
1 | #6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если пустотообразователи засунуть в пролеты?
Инвентарные стоят не дешево. И их крепить от всплытия нужно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 18:36
#7
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Но это редкость, чтобы свая обладала такой несущей способностью,
БНС 380 по табличкам. По статике такие у нас обычно несут по грунту за 500.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Не понятно, есть ли у вас подпор грунта и какой. Может получиться так, что подпор грунта существенный и придется ставить распорки, чтобы снизить воздействие бокового давления грунта на крайние сваи.
Здание заглублено с одной стороны на 2м. С другой верх ростверка - поверхность земли будет. Не понятно, что имеется ввиду под словом распорки? Стены подвала фактически образуют коробку и горизонтальное давление будет распределятсья на все сваи.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 18:42
1 | #8
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
БНС 380 по табличкам. По статике такие у нас обычно несут по грунту за 500.
Региональные особенности, что тут скажешь...

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не понятно, что имеется ввиду под словом распорки?
К примеру: идут параллельно 2 ленты. Одна под внутренней стеной, другая под наружней, на которую грунт давит. Распорка - имелась ввиду поперечена между ними.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Здание заглублено с одной стороны на 2м.
Конечно это не большое давление грунта.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 18:49
#9
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Гораздо чаще делали (делаем) плитные ростверки с вырезами в тех местах, которые свободны от свай. Бывало по 80-100м.куб. бетона и более с ростверка уберали.
В этой части армирование как для обычного торца плиты, а в расчете прст убираем кусок плитного ростверка и все? Просто в этих местах как раз отпор грунта возникает (которого в реальности скорее всего не будет, т.к. подсыпают грунт в том числе под ростверк). И на сколько отступать от проектного положения сваи? Достаточно будет 0,2*D (допустимое отклонение поперек ряда для рядового расположения) + 50мм ?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 19:13
1 | #10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


При однорядном расположении свай ростверки проектировать исходя из обеспечения передачи нагрузки на сваи. Если проверка на смятие позволяет опереть стены прямо на сваи - опирайте - никакой крамолы в этом нет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2020, 19:13
1 | #11
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В этой части армирование как для обычного торца плиты,
Ну не делаю П-ешки в фундаменте.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Просто в этих местах как раз отпор грунта возникает
Ну если назвали ростверк, то это ростверк. А если КСП, то КСП с отпором грунта. При ростверке никакого отпора не учитываю.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И на сколько отступать от проектного положения сваи?
Обычно ~ 300мм отступаю от грани свай.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
0,2*D (допустимое отклонение поперек ряда для рядового расположения) + 50мм
Вполне.

В пдф не лучший пример. Но всё же. По удачнее есть на рабочем компьютере, но увы я на больничном.
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (64.8 Кб, 57 просмотров)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 13.10.2020 в 19:40.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.10.2020, 19:57
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну не делаю П-ешки в фундаменте.
А как тогда торцы армируешь? п.10.4.9 Сп 63. Ну и просто анкеровка верхней, нижней арматуры у торца за счет чего?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 08:12
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Посчитав несущую способность сваи я получил однорядное расположение БНС под несущими стенами.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да и шаг стен может быть таков (напр 3-4м), что данные кусты аккурат превратятся в поле.
Если можно сделать однорядку, то кусты не сольются.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И просто в голове как то не укладывается стены сразу поверх буронабивных свай.
Оголовок на БНС, поверх монолитная стена.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 08:36
#14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Ну и просто анкеровка верхней, нижней арматуры у торца за счет чего?
Как и десятки лет до этого СП. Два ряда по переферии ручной дуговой сваркой. Вот если есть необходимость, то Г-образные элементы.
Просто вопрос. А если нет верхней сетки, то П-ешки тоже нужны? А если основное армирование - Ф32, по П-ешки из Ф32?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 14.10.2020 в 08:53.
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 09:23
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Оголовок на БНС, поверх монолитная стена.
Оголовок это та же свая, только верх выровняли под нужную отметку же? И соответственно если стена у меня 300м, а свая 800, то пятно 300*750 (приблизительно) проверяю на смятие от 400тс и сплю спокойно? А момент от грунта, ветра? Тяжело представить этот узел пока.
Ну и стену потом армирую с учетом опирания на такое пятно.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А если нет верхней сетки, то П-ешки тоже нужны? А если основное армирование - Ф32, по П-ешки из Ф32?
А варианты ответов где? И эсперд может на такой ответ не повестись.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 09:30
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А варианты ответов где?
Вот вот)

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И эсперд может на такой ответ не повестись.
Здесь я так вижу. Если это вневедомственная экспертиза, то по постановлению 87 мы не обязаны давать армирование. У нас редко просят его представить. Обычно всё обходится несколькими узлами и разрезами. А если это гос. экспертиза, то опять -таки П-ешки в фундаменте можно не изображать до тех пор, пока замечание не получишь.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 10:56
#17
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Оголовок это та же свая, только верх выровняли под нужную отметку же?
И короткая консоль при не центральном расположении нагрузки на сваю.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И соответственно если стена у меня 300м, а свая 800, то пятно 300*750 (приблизительно) проверяю на смятие от 400тс и сплю спокойно
Только если вертикальная нагрузка не выходит за пределы ядра сечения сваи.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А момент от грунта, ветра?
Тут нужно глядеть конструктив здания, может совсем не нужно выпускать арматуру из сваи в монолитные стены. В крупнопанельных домах её нет, и ничего стоят. А чем монолитные стены по большому отличаются от панелей?



Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А варианты ответов где?
Offtop: Анкеровка арматуры за крайнюю сваю определяется из расчета наклонного сечения от грани крайней сваи до грани ближайшей стены при нарушении условия (8.61 СП 63...20212) и имеет минимальное значение, если условие соблюдается, но должен быть хоть один анкерный стержень или загиб арматуры вверх или пешка, не обязательно большого диаметра.
Вложения
Тип файла: docx 7.docx (1.22 Мб, 19 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 11:05
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А если нет верхней сетки, то П-ешки тоже нужны? А если основное армирование - Ф32, по П-ешки из Ф32?
в зарубежных снипах-хрипах постоянно нижнюю сетку в фундаментах загибают (см. фото), я так понимаю, для анкеровки чего-то куда-то... ))
в наших проектах такого ни разу не встречал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.PNG
Просмотров: 54
Размер:	2.04 Мб
ID:	230980  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 11:13
#19
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
то пятно 300*750 (приблизительно) проверяю на смятие от 400тс и сплю спокойно?
Да. В этом случае и если все остальное проходит, то и оголовка не надо.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 11:20
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в зарубежных снипах-хрипах постоянно нижнюю сетку в фундаментах загибают
У них там три случая.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
в наших проектах такого ни разу не встречал
Offtop: У меня есть.
Вложения
Тип файла: docx 7-1.docx (619.0 Кб, 41 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный ростверк по БНС под 24 этажное здание.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
13-ти этажное здание в сейсмическом районе (трубобетон)! Orion Конструкции зданий и сооружений 20 03.07.2014 13:39
Козырек для торгового центра над крыльцом, здание трех этажное каркасно-панельное, стены из сэндвич панелей lexa107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.11.2013 17:02
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? Tichond.Rus Основания и фундаменты 3 26.09.2012 10:53
Какие характеристики грунта задать при отсутствии геологии под 1 этажное здание tipex Основания и фундаменты 19 06.06.2011 20:26
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34