Тут нужно рассматривать вопрос в комплексе. Без планов здания по этажам с указанием вытяжных каналов и приточных клапанов (или иных приточных отверстий) трудно что-то сказать наверняка.
Во-первых, интересует, почему утепление в кавычках? Полагаю, утеплено плохо? Тогда надо утеплить хорошо. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но это очень неслабо влияет на способность вентканала к вытяжным процессам.
Во-вторых, важно, есть ли в здании соразмерный приток взамен вытягиваемого всеми вентканалами здания воздуха? На одном объекте у нас было такое, что в котельной, в подвале дома тяга в вентканале была обратной. При этом окна в доме были качественными, герметичными и закрытыми на тот момент, будучи не в состоянии обеспечить должного притока. Оказалось, что через него (вентканал котельной) пополнялся в доме запас воздуха, который уходил через остальные вентканалы, тяга в которых была сильнее. Появление приточных клапанов решило проблему.
Мощности вентилятора хватит, если он сможет пересилить своим потоком обратную тягу. Определить это, исходя из предоставленных данных не представляется возможным. Да и не самое это правильное решение в данном случае. Почему тяга опрокидывается только зимой? Ну возможных ответов может быть много. Например, потому, что в общаге зимой холодно, и студенты закрывают окна.
В общем, как я уже сказал, проблему надо рассматривать в комплексе.
|