22.11.2020, 07:35 | #1 | |
Допустимо ли подкладывать под арматуру металлические подкладки, если в основании бетонная подготовка?
Регистрация: 19.11.2020
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4654
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
Эти куски арматуры начнут ржаветь, шуба ржавчины начнёт набирать и проводить влагу и основная арматура на этих кусочках тоже проржавеет.
Ну и сам факт того, что арматура лежит на примерно 25-ой арматуре говорит о том, что защитный слой в 40мм не соблюдается. ИМХО, несоблюдение ЗС в данном случае является большей проблемой, нежели проставки из металла. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2020
Сообщений: 4
|
----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198
|
По холодному шву между подготовкой и основной конструкцией пойдет вода. А также через саму подготовку. А что технадзор на этот счёт думает? Указания в проекте по фиксации есть? Сделайте запрос автору проекта, чем фиксировать
|
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,952
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2020
Сообщений: 4
|
Там фишка в том, что технадзор допускает такое, а в проекте указан защитный слой 40 мм с учетом бет подготовки)
Последний раз редактировалось Evgent, 23.11.2020 в 04:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Цитата:
СП 46 "Мосты и трубы": 7.5 Для обеспечения защитного слоя допускается применять бетонные "сухарики", обеспечивающие требуемые проектом размеры. Разрешается применять в надземных конструкциях мостов пластмассовые фиксаторы, изготовленные из полиэтилена высокой плотности, прошедшие сертификацию. Заметьте, в фундаментах - только бетонные сухари. Даже пластиковые фиксаторы не допускаются, не говоря уже о металле. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849
|
Это гениально...
Не я ссылался на пособие к СНиП, но если проектируете не по смыслу, а буквоедством, то см. пособие к СП 63 "Расчет жб конструкций без ПН", 2015г. Там фраза та же
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 849
|
Цитата:
Если же данное решение отражено в рабочих чертежах, то нужно смотреть чертежи
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,952
|
Offtop: Бывшего, это важно ибо СП не застал, да и из страны ДБН-ов. Бетонные и пластмассовые фиксаторы видел только на картинках, да в примечаниях к чертежам писал. Вошло в быт стройки наконец - рад. Заявлял лишь об гниении арматуры )))
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
сомневаюсь в сем факте, чтобы такое было, обычно идут стандартные примечания про фиксаторы, а иногда даже они и показаны.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
отправляемся в СП по ж/б и смотрим про защитные слои таблицу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании? | Mocart | Основания и фундаменты | 17 | 30.05.2016 10:41 |
Участвует подготовка из ГПС в назначении глубины залегания подошвы фундамента на естественном основании? | vl74 | Основания и фундаменты | 5 | 17.12.2015 14:25 |