По большому счету нет разницы, где стоит ключ управления, до кнопок или после, главное , что все кнопки и контакты управления находятся со стороны фазы, относительно катушек.
Если интересует мнение, я бы не стал отключение при пожаре пускать через НЗ контакт, будет обрыв катушки 2-К3, нет контакта или просто напряжения и вы об этом узнаете только когда надо будет отключить позицию аварийно. По хорошему при исчезновении напряжения или неисправности любого элемента схемы управления схема должна отключаться. реле 1KL26 на самом деле никакую готовность цепи не контролирует, 2-К3 если подтянута, готовность будет, но эд не пустится.(надо подключить от цепи 2 если цепь 1 подключена после 1QF26, то блок контакт этого автомата в цепи 1-11 не имеет смысла. ============= ЗЫ В общем работоспособно.
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Странное место установки шахты дымоудаления ? | hang_7 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 26.05.2014 07:45 |
Ноиск нормативной документации, определяющей место установки водомера | Odissey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.02.2010 12:56 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? | dermoon | Разное | 224 | 19.08.2007 14:10 |