Непрочитано 15.02.2016, 13:53 #1
Проблема крена пристройки в сторону высотного здания
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Имеем 7 этажное жилое здание из поризованной керамики и пристройку к нему - магазин из такого же материала. Оба сооружения на монолитной плите (геология не очень благоприятная). Осадка многоэтажки по снип - около 60 мм. В ходе расчета (микрофэ) выясняется, что пристрой сильно кренится в сторону многоэтажки с разностью осадок около 50-60 мм. (пролет пристроя 6 метров). Вырезы в плите пристроя не помогают, развить плиту в стороны не представляется возможным из за наличия боковых секций (всего 4 типовые секции). Посадить на сваи - очень не рентабельно для заказчика. Что можно ещё сделать?
Просмотров: 1951
 
Непрочитано 15.02.2016, 13:56
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Это проект или факт?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 14:01
#3
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


это проект
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:06
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Если нет возможности уменьшить осадку на одном конце, может увеличить на другом?
Столбчатый, ленточный фундамент?
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 14:11
#5
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


juri18, тоже думали. Ленточный минимально возможной ширины не даёт такую осадку, хоть убей...
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:14
#6
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
juri18, тоже думали, но располагать пристройку на 2 разных типах фундаментах рискованно. Была мысль ухудшить грунты основания под наружной стеной пристроя, но как это воплотить на стройке ?
Дополнительное уплотнение или замена части грунта под основным зданием не помогут?
486 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:23
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Что можно ещё сделать?
Offtop: Сухари подсушить...

Или стройте в разное время, сначала высокую часть, затем пристрой или перекрытие пристроя шарнирно крепите к высокой части.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:27
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Объединить фундаменты, стены подвала включить в работу как ребра.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 14:28
#9
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


из за сложности геологии (рыхлые пески с низким E меньше 10 Мпа) не хотим делать столбчатые

----- добавлено через 55 сек. -----
SergeyKonstr, Axe-d, спасибо за наводку, будем думать

----- добавлено через ~2 мин. -----
486, это всё деньги, нужно что то побесплатнее
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:36
#10
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
это всё деньги, нужно что то побесплатнее
Прописать в примечаниях: после окончания осадки зданий эксплуатирующая организация поднимает уровень пола 1 этажа на 60 мм?
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 14:39
#11
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Прописать в примечаниях: после окончания осадки зданий эксплуатирующая организация поднимает уровень пола 1 этажа на 60 мм?
проблема в крене, в том, что пристрой своими стенами наезжает на многоэтажку
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 14:50
#12
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Мониторить и инъецировать в процессе эксплуатации.
Устроить монолитные пояса и включения.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 15:15
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
(рыхлые пески с низким E меньше 10 Мпа)
Только усиление грунта - замачивание, инъецирование и т.д.

Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
486, это всё деньги, нужно что то побесплатнее
Нельзя. Не надо на таких грунтах строить.
Все остальные предложения для приличных грунтов. И дешевле вряд ли получится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 15:17
#14
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Мониторить и инъецировать в процессе эксплуатации.
Устроить монолитные пояса и включения.
Решить вопрос на этапе проектирования на порядок дешевле.
486 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 08:51
#15
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Пока склоняемся всё таки строить разновременно, потому что все другие конструктивные приёмы не устраняют проблему прогиба и/или ведут к серьёзному удорожанию
Саша1983 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проблема крена пристройки в сторону высотного здания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42
Отметка подошвы фундамнета пристройки ниже отметки фундамента существ здания DR.Dim Основания и фундаменты 1 24.07.2008 21:53
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Динамический расчет стержня высотного здания Aleksandrius Конструкции зданий и сооружений 1 16.07.2007 08:19
Макс. ускорение в верхнем этаже высотного здания 80 мм/с2 nikcher Прочее. Архитектура и строительство 19 28.05.2007 14:24