03.11.2019, 19:39 | #1 | |
Уменьшение толщины плиты перекрытия в зоне опирания на стены.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 5340
|
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Первый раз слышу подобную ерунду. Вам нужно не научное решение задачи, а решение этой задачи, которое будет заключаться в выполнении конструкций в соответствии с проектом. А то, что их делают криво - не ваша проблема, а подрядчика.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Срубать на глубину заведения нижних стержней (5D=50мм) или всю толщину стены. Что принципиально изменится если плавно загнуть стержень и завести его на опору, увеличив глубину заведения до 200 мм? При этом защитный слой будет равен проектному 2 см. по всей длине стержня и бетон обожмет арматуру со всех сторон. Мне видится, что не очень хорошо, когда стержни лежат на стене и работают "на срез" ( условно, так как нет уверенности в полном обжатии стержня бетоном) . Я не прав?
И еще, при таком решении, уменьшение толщины плиты на опоре даже до 100 мм, при правильном армировании верхней зоны плиты и проектном соотвествии длины анкеровки арматуры стен в плиту, мне видится, критически никак не отразятся на работе узла.... Не прав? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Достаточно сходить на любую стройку и посмотреть на обрезы залитых стен. По маякам залить не могут, а уж отметку держать - это вообще беда. Тут давеча залили бетон B40 под класс поверхности А3, а у него усадка составила 0.7% - вот и высчитывай потом отметки! Последний раз редактировалось Gar_, 04.11.2019 в 10:02. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вы занимаетесь не своим делом. Правильно выполните проект. А любые отступления от него должны согласовываться или не согласовываться в официальном порядке. Не надо напрягать себя тем, что имеет единственно верное решение - выполнить в соответствии с проектом.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Вы пишите про "сферического коня в вакууме". Надо учесть "полевой фактор" (а "поля" в России обширные и, иногда, очень-очень страшные).....или советуете подписаться на тему "Пора валить..." !? Я бы, к слову, свалил бы в Африку, так хочется чувствовать себя "белым человеком"....
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вы как раз из тех, кто под давлением заказчика берет на себя больше чем должен был. А потом избалованный заказчик считает, что валить на исполнителя анализ косяков подрядчика - это нормальное дело.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Вопросы эти теоретические, практическое решение я приму сам, будьте спокойны, в этой части. Меня интересует работа описанного узла. Последний раз редактировалось Gar_, 04.11.2019 в 10:42. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Я бы заводил на 10 диаметров, не на 5.
Насчёт В40 для стен это тоже неочевидное решение. Смесь к тому же будет небольшой подвижности. Надо заставить исправлять рабочих. Уверен что они маяки не ставили. ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... теоретически узел будет работать. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Я завожу, на всю ширину опоры, если не надо долбить и соединение жесткое. Если можно, прокомментируйте #7.
Цитата:
Подвижность таких смесей у меня П5. Это достигается дробным введением пластификаторов при минимальном ВЦ-соотношении. Последний раз редактировалось Gar_, 04.11.2019 в 10:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
И на картинке тоже? "Разверните ответ" - любопытно! В плиту завожу выпуска из стены.
Последний раз редактировалось Gar_, 04.11.2019 в 21:22. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Пытаетесь узаконить строительный брак? Ну если хочется взять на себя лишнюю ответственность, то пожалуйста. Только странно, раз спрашиваете тут, значит сомневаетесь. Если все скажут, «всё ок, можно», этого будет достаточно для спокойного сна?
Пару сантиметров переливы можно согласовать, а больше - сомнительное дело. Допуски для чего-то ведь придуманы... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа | artifex | SCAD | 6 | 20.04.2018 19:27 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Узел опирания газосиликатной наружной стены на плиты перекрытия | Митрофан20081 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.05.2009 21:39 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |