Отклонения металлических колонн от вертикальной оси
rodent
 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59

Отклонения металлических колонн от вертикальной оси до 130 мм как вдоль так и поперек рамы, здание оборудовано опорным краном, согласно РД по кранам не более 20 мм, колонны нужно относить к ограниченно работоспособному состоянию и аварийному, что рекомендуют в таком случае?
Просмотров: 12685
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:15
#2
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


А в чем причина столь значительных отклонений от вертикали (может, неравномиерные деформации оснований фундаментов)? Кстати - это все колонны так или одна-две?
Если причина не ясна, то рекомендации дать крайне сложно.
Vpch1 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:47
#3
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Обрушение может произойти? Метал в текучем состоянии? Рекомендую поставить маяки, если деформация нарастает- однозначно аварийное, нет - ограниченно-работоспособное.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 23:57
#4
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Метал в текучем состоянии? Рекомендую поставить маяки, если деформация нарастает- однозначно аварийное, нет - ограниченно-работоспособное.
Зачооот Маячки на металл - это познавательно, хотя если он в текучем состоянии, то почему бы и нет На что поcоветуете клеить и какие маяки гипсовые?

2ТС. Во-первых посчитать колонну на внецентренное сжатие.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 00:03
#5
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от Посетитель Посмотреть сообщение
Зачооот Маячки на металл - это познавательно, хотя если он в текучем состоянии, то почему бы и нет На что поcоветуете клеить и какие маяки гипсовые?
Вы просто не знаете. Подвешивается гводик вдоль колонны и делается засечка на колонне. По отклонению острия гвоздя от риски измеряется отклонение. Это практика, сэр.Подумайте лучше, как расширить свои знания.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2011, 00:10
#6
Посетитель


 
Регистрация: 06.10.2010
Да здесь я
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Вы просто не знаете. Подвешивается гводик вдоль колонны и делается засечка на колонне. По отклонению острия гвоздя от риски измеряется отклонение. Это практика, сэр.Подумайте лучше, как расширить свои знания.
В двух плоскостях?
А если колонна высотой метров 10 то, со стаканом внизу ходить надо, чтобы мояк заработал? особенно, когда кран функционирует?
Сэр, для измерения отклонений колонн от вертикали, люди уже давно используют геодезические методы, это и просто, и точно, и безопасно.
А обследователей с гвоздями, нитками и стаканами, я бы метлой с объекта погнал. Ламерство.

Последний раз редактировалось Посетитель, 13.04.2011 в 00:17.
Посетитель вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 07:25
#7
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Маяки и гвоздики повеселили, напишите размеры сечения колонн, имеющих максимальные отклонения, нарисуйте в каде, отправьте в консул, там есть функция определения ядра сечения, если верх колонны отклоняется не далее ядра - ничего страшного нет, таких случаев было сколько угодно. Если дальше - нужны доп. мероприятия, возможно усиление, но без паники и маячков с гвоздиками
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2011, 07:53
#8
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


О категории технического состояния думать вам рано. Надо определиться с причинами. Это возникло на стадии монтажа или в процессе эксплуатации? Если второе то такие деформации бесследно пройти не могли. Обязательно будут повреждения элементов покрытия (общие изгибы, разрывы узов сопряжения и тп), да и с эксплуатацией кранов должны возникнуть трудности. Нужно видеть картину вцелом. Выкладывайте схемы расположения элементов каркаса со всеми отклонениями, изгибами, смещениями, сдвигами, нарушениями узлов и тд. Ну и хотельсь бы знать что за краны в здании и что ими там делают.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 22:18
#9
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Всем спасибо, срочно отъехали в командировку
rodent вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2016, 08:49
#10
Navk


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14


Подскажите, колонны смонтированы с отклонениями по вертикали. Посчитал их, учтя это. Несущая способность обеспечивается. Надо ли все-таки какие-то меры по усилению примать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 530
Размер:	109.2 Кб
ID:	163644  
Navk вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2016, 08:22
#11
Navk


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Navk Посмотреть сообщение
Подскажите, колонны смонтированы с отклонениями по вертикали. Посчитал их, учтя это. Несущая способность обеспечивается. Надо ли все-таки какие-то меры по усилению примать?
Никто не знает или вопрос настолько туп?
Руководитель говорит усилять, а я не могу понять зачем.
Navk вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Отклонения металлических колонн от вертикальной оси

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Сопряжения металлических колонн с фундаментом Сашка Металлические конструкции 19 19.01.2010 02:56
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01