Элемент усиления и ж/б балка
Bleach
 
Москва
Регистрация: 29.03.2006
Сообщений: 36

Осуществляем пробивку проемов в несущих кирпичных стенах толщ. 380 мм в одноэтажном здании. Балки усиления из 2-х швеллеров опираем на остающиеся кирпичные столбы и подводим под несущие сборные ж/б балки. Проблема в том, что одна из сборных балок опиралась на стену только на 160 мм. В результате теперь опорная реакция (14 т) на составную балку усиления передается не центрально. Можно ли считать что данный элемент из 2-х швеллеров стянутых шпилькой и сваренных накладными пластинами сверху и снизу воспринимает эти 14 т как единое целое или каждый швеллер в разной степени нагружен.
[ATTACH]1150967382.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 2532
 
Непрочитано 22.06.2006, 13:44
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Мне только непонятно как пормально можно сварить швеллер пластинами сверху??
А всю нагрузку (включая 1т распределенной) несет один швеллер№40, да еще с запасом. Прогиб получился 0,012м. А второй швеллер просто страхует от потери устойчивости.
Вот только зачем ставить ребра под нагрузку и не ставить на опоре? :shock:
Я бы намного больше беспокоился за кирпичные опоры [sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2006, 14:01
#3
Bleach


 
Регистрация: 29.03.2006
Москва
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Tserber
А всю нагрузку (включая 1т распределенной) несет один швеллер№40, да еще с запасом. [img]sm/sm2103.gif[/img]
Момент от данной нагрузки при данном пролете 5.6 м - 22 т*м. Момент сопротивления 40 швеллера 761 см3. Напряжение в швеллере 2200000/761=2890 кг/см2 > R=2250
Bleach вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2006, 16:24
#4
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Сталь меньше С245 приметь точно не стоит. Надо учесть группу когнструкций! И все упирается в коэффициент условий работы. Мне кажется надо брать по восьмому пункту 1,1. А вот ребра жесткости долщны быть толщиной не меньше 25мм. (п.7.10) ИМХО