Подскажите пожалуйста следующее:
Планируется сделать два здания: первое - восьмиэтажное, каркас по серии 1.020-1/87, второе рядом с ним (пристрой) двухэтажное с кирпичными стенами. Какое расстояние должно быть в свету и в осях между колонной первого здания и стеной второго? (грунты пока во внимание не берем, предположим, что с ними полный порядок). В каких источниках можно посмотреть как это расстояние определяется? Как решить это место в конструктивном плане? Чем обычно закрывают эти швы со стороны фасадов зданий?

Последний раз редактировалось Румби, 24.01.2016 в 18:33.
Просмотров: 1992
 
Непрочитано 24.01.2016, 23:14
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


с грунтами полный порядок - это так классно) А тип фундаментов не играет роли, думаете?) Если оба фундамента плитные, например - можно хоть в 20 мм в свету оставлять зазор между надземными конструкциями.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.01.2016, 06:47
#3
Румби


 
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 25


Все это играет роль и имеет значение, но мне пока нужно знать в общих чертах как это делается и в каких нормах про это написано.
Румби вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 07:53
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Румби Посмотреть сообщение
Все это играет роль и имеет значение, но мне пока нужно знать в общих чертах как это делается и в каких нормах про это написано.
Да нигде это особо не прописано. Есть картинки в старых учебниках - но это решения по конкретным "сериям".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 09:32
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


10см.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2016, 10:07
#6
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Размер шва ограничивается допустимыми кренами и/или деформациями от горизонтальных нагрузок соседних зданий(секций).
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить деформационный шов между зданиями?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между квадратными в плане зданиями (сейсмический район) Askarov Архитектура 6 24.10.2022 09:18
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Допустимые расстояния между зданиями и границами участков в Спб. yellowich Технология и организация строительства 1 17.05.2013 11:42