Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.

Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.02.2016, 08:23 #1
Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.
СергеевОВ
 
стараюсь стать специалистом
 
Оренбург, Бузулук
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 60

Всем доброго дня!
Имеется несколько стоек круглого, полого сечения, предположительно выполнены согласно ГОСТ 22687.2-85. Требуется выполнить усиление существующих железобетонных стоек ЛЭП. Замена стоек сразу скажу нежелательна, а если сказать точнее, скорее всего невозможна. Изначально думал, конструкцию взять в "обойму", устроить несколько "поясов", связав их по высоте. Предполагал, что существуют примеры усиления, возможно ТК по ремонту(усилению) такого рода конструкций, но порывшись некоторое время в сети не нашел не одного примера усиления, восстановления.
Может быть кто-то ранее сталкивался с такого рода конструкциями, может у кого есть конструктивные соображения решения данной задачи. Буду рад помощи.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
Просмотров: 2379
 
Непрочитано 15.02.2016, 09:20
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Причина усиления?
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 09:37
#3
СергеевОВ

стараюсь стать специалистом
 
Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Причина усиления?
Вертикальные трещины обнаруженные при визуальном обследовании.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2906.jpg
Просмотров: 74
Размер:	152.2 Кб
ID:	165307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2921.jpg
Просмотров: 73
Размер:	145.4 Кб
ID:	165308  
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
СергеевОВ вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 10:35
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Offtop: Продолжаем играть в угадайку
В визуальном обследовании (ВО) установили "природу" трещин? Трещины вертикальные - это перегруз или брак изготовления. В рекомендациях по устранению дефекто в ВО, что сказано? ВЫкладывайть материалы обследования.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 11:31
#5
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от СергеевОВ Посмотреть сообщение
но порывшись некоторое время в сети
Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей (под ред. Антипова, Бандуилова), 1987г., стр.235, табл.4.30 "дефекты ж\б опор, их заделок и виды ремонта".
TVN вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2016, 11:32
#6
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


по всей видимости трещины образовались из-за попадания внутрь воды и последующего ее замерзания...
если же все таки, начала развиваться коррозия (нужно отбить з.с.) то дело плохо и практически не восстановить..

если первая причина - бондаж имеет место быть, но обязательно нужно предварительно удалить разрушенный бетон, восстановить участок рем. безусадочным материалом марки (В+5)/0,8 (В - класс бетона стойки)... предварительно расчетом убедиться, что прочность стойки с локальным повреждением достаточна на период ведения работ по восстановлению.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 06:10
#7
СергеевОВ

стараюсь стать специалистом
 
Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей (под ред. Антипова, Бандуилова), 1987г., стр.235, табл.4.30 "дефекты ж\б опор, их заделок и виды ремонта".
Спасибо большое за книгу, я впервые столкнулся с такого рода конструкциями, за одно и изучу дополнительную литературу.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
по всей видимости трещины образовались из-за попадания внутрь воды и последующего ее замерзания...
Причина пока еще не известна, исключить попадание воды не могу, но это маловероятно - сверху на опорах установлены , опорные площадки ("башмаки"), на которые опираются металлоконструкции. Не исключаю, что причиной может являться брак производства (или транспортировки) и отсутствие входного контроля. А уже вода помогла развиться трещинам до нынешнего состояния.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
если первая причина - бондаж имеет место быть, но обязательно нужно предварительно удалить разрушенный бетон, восстановить участок рем. безусадочным материалом марки (В+5)/0,8 (В - класс бетона стойки)... предварительно расчетом убедиться, что прочность стойки с локальным повреждением достаточна на период ведения работ по восстановлению.
Спасибо за более подробное разъяснение.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно.
СергеевОВ вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2021, 07:20
#8
Фома Фомич

Инженер
 
Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей (под ред. Антипова, Бандуилова), 1987г
Где взять эту книгу?
Гуглил, яндексил, ничего не нашёл.
Фома Фомич вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление цилиндрической (полой) стойки ЛЭП.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стойки УСО и стойки СОН FRAER Конструкции зданий и сооружений 36 16.08.2013 10:55
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46