01.10.2007, 16:16 | #1 | |
Стыки арматуры внахлестку
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312
|
||
Просмотров: 18856
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
О чем речь? о стыках внахлест и расход на это арматуры, или сколько накидывают на расход арматуры по спецификации ?
Второй вопрос больше к сметчикам или к технадзору - они знают, какой % накидывается. Или позвоните в ПТО - там эти нормы тоже должны быть. |
|||
|
||||
10%
__________________
Robot и Хобот |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Для позиций, учтенных погонными метрами, ниже спецификации привожу примечание: поз. N... учтены с учетом нахлеста при длине стержней 11.7 м.
цифра в спецификации = длина поз.+(длина поз./11,7*длина перепуска) Все остальное (как и кол-во бетона, отличающееся от геометрического размера) на совести подрядчиков. Как уж смогут с Заказчиком договориться :wink: Пусть ПТО посчитает. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312
|
Цитата:
Просто ранее проектировались конструкции менее протяженные, где не требовалось большое к-во стыков арматуры. Расчитывал, что есть у кого-нибудь есть наработанный % на доп. к-во арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Цитата:
baryshnikoff +1. |
|||
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
|
Если я ошибаюсь, большая просьба поправить, но приведу ход своих рассуждений на примере. Пролет 18 м, ар-ра Ф12 А!!!. Нахлест грубо говоря 40Ф=480~500, отправочная марка - 12 м (откуда взялась 11,7?). Имеем по длине 2 стержня, 12 и 6,5м. То бишь, (18,5-18 )/18=~3%. Так это или нет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
|
Но на металобазах арматура все-таки по 12м, специально перезвонил. Хоть это и мелочи. Если не сочтете за труд, выложите плз эти техусловия. Или хотя бы ограничения когда можно погонажем. Можно на мыло [email protected]
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Сообщений: 348
|
Вопрос не по теме (Sorry :wink: )
Цитата:
__________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Евгений писал: "В центре города сложно заложить фундамент так, чтобы он соответствовал высоте строящихся зданий. Практически все высотные здания в центре столицы не имеют фундамента, глубина которого должна соответствовать установленным нормам. Это просто невозможно", - сказал эксперт. А причин этому, по его мнению, несколько. В первую очередь, если заложить глубокий фундамент в центре, все дома, находящиеся вокруг, рухнут в образовавшуюся воронку. "Только поэтому можно смело говорить о том, что все высотные здания в центре Баку не соответствуют необходимым нормам"
А это откуда взято. Допустим, d12 A500c, бетон В20, к=1+505/11700=1.04, 4% - маловато. А если круглые балконы? А если машины возят по 6м, режа 12м на 2 части? Интересно, если получится больше и возникнет конфликт между заказчиком и подрядчиком (а такое было). Заказчик не хочет платить за перерасход арматуры у строителей, а строители винят проектировщиков в том, что заложили маленткий запас. А раскладывать основную сетку, допустим, для монолитных плит - это адский труда проектировщика, и смонительно, что на стройке это поможет, так как у них есть там свои технологические швы бетонирования, которые разрабатываются в разделе ППР, а зачастую строители сами делают исходя из объема привезенного бетона. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
места стыков в нахлест лучше показывать на чертеже, учитывая реальные длины стержней и не давая строителям возможности сотворить "чудо". На сварные стыки давал 5% никто не жаловался. А в нахлест может и 10% мало оказаться так, как приходится иной раз и 100% стыковать в одном месте, а это 80d*Aр/Аф.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||