В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии?
alfred1
 
Регистрация: 10.11.2019
Сообщений: 2

Здраствуйте.

Квартира на 6 этаже 6-ти этажного кирпичного дома. Лоджия 6м. В стене лоджии трещина от пола до потолка, практически в месте примыкания к стене здания. Трещина примерно 1-2мм. Трещину замазывали гипсом немного, в гипсе появились волосяные трещины. Так же трещит шов примыкания плиты перекрытия к стене. Трещина в стене переходит в стык перекрытия. На второй стене лоджии трещин нет. К сожалению неизвестно когда появились трещины.

В чем может быть причина? Стоит ли бояться? И что делать? Кладка стены лоджии 1,5 кирпича. Как мне кажется трещина могла появиться от перепада температур зимой (внутренняя стена нагревается, стена лоджии - заморожена).

PS. Извините за качество фото, других пока нет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0101.png
Просмотров: 831
Размер:	2.30 Мб
ID:	219861  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 21.jpg
Просмотров: 973
Размер:	48.4 Кб
ID:	219862  


Последний раз редактировалось alfred1, 10.11.2019 в 20:01.
Просмотров: 10502
 
Непрочитано 28.11.2019, 14:07
#21
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Доброго времени суток!

ИМХО проблема 1) в фундаменте и 2) в кровле. Но отсутствие армирования (3) исключать тоже нельзя. Скорее всего - комплексно все сразу или в разных сочетаниях.

1) типично для малоэтажки - особо не паряться по фундаментам, и не считают или плохо считают. Особенной осадки. Дом кирпичный. Считали нагрузки руками. Фундамент также посчитали по паре сечений.
2) по фото 1 видно, что на данную стену опирается скат кровли через мауэлат или х.з. как. Вторая стена выходит через кровлю, соответственно такой проблемы нет.

Если нагрузка от крыши приходит сосредоточенно на стенку через стойку или опору маурлата и, при этом, отсутствует армирование кладки, то - печаль (ибо еще и распор).

Рекомендую посмотреть на крыше. Видна ли трещина, как приходят стропила, можно ли временно разгрузить стену от нагрузки с кровли.
Cactusishko вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене olyaamart Железобетонные конструкции 5 14.07.2016 10:06