Непрочитано 12.11.2019, 22:27
Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ?
Mistake
 
Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990

Доброго времени суток, имеется одноэтажного здание с подвалом высотой порядка 4м.
Конструктив: стены здания из блоков СКЦ, подвал из ФБС, деревянная кровля, плиты перекрытия сборные.
Собственно, рассчитываемая конструкция стены подвала имеет вертикальную нагрузку по обрезу порядка 2.5т/м, и максимальный момент от засыпки и полезной нагрузки на грунт, порядка 4тм/м, на стену не опираются плиты перекрытия.

Согласно пособию по проектированию каменных и армокаменных конструкций
"7.216. Стена подвала рассчитывается как балка с двумя неподвижными шарнирными опорами... "
Следовательно вопрос, если жб плиты не опираются на стену, но по верху стены устраивается монолитный пояс, в который анкерятся плиты, возможно ли считать стену шарнирно опертой в уровне перекрытия ?

Далее, пособие нам велит считать стены подвалов как внецентренно-сжатый элемент, в результате имеем отрицательную высоту сжатой зоны hc и площадь среза шва, из чего делаю вывод что стена работает на изгиб по неперевязанному сечению.

Возвращаемся к пособию " 7.219 ... Подпорные стены одноэтажных складов сыпучих материалов и заглубленных одноэтажных зданий, воспринимающие значительные горизонтальные давления при небольших вертикальных нагрузках, рекомендуется рассчитывать как балки с верхней шарнирной и нижней защемленной опорами. Защемление нижней опоры стен обеспечивается фундаментами, выполненными в виде прямоугольных участков кладки, перпендикулярных продольной оси стены... "

Имеется ввиду, что стены можно считать как балки, шарнирно опертые на контрфорсы с пролетом равным шагу контрфорсов. Вопрос в расчете стены, достаточно ли будет проверок на изгиб и поперечную силу, а так же на срез по неперевязанному сечению ?

Если принять шаг контрфорс 5м, при высоте стены 4м, не будет ли стена считаться опертой по трем сторонам и изгибаться по неперевязанному сечению ?


Или может проектировать внешнее армирование и считать как армокаменную конструкцию, или копмлексную, с введением жб включений и не уповать на прочность растворных швов ? В общем поделитесь опытом.

Перелопатил всю имеющуюся литературу, встречал только примеры жб стен с контрфорсами.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCF8851.jpg
Просмотров: 323
Размер:	369.9 Кб
ID:	219942  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 312
Размер:	94.3 Кб
ID:	219943  

__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Просмотров: 5473
 
Непрочитано 15.11.2019, 11:17
#21
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Реакция верхней опоры (горизонтальная нагрузка на перекрытие) Q=0.5*2*5*5/6= 4,2тс/м = 42 кгс/см
Считаем, что вся нагрузка передается на нижнюю полку плиты толщиной 3 см. Напряжение в бетоне плиты 42/3 =14 кгс/см2
Сдвинет по шву пояс/кладка.
ник25 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2019, 11:27
#22
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


ник25, Почему, прочность шва на срез при марке расствора М50 - 16 т/м2, при ширине пояса в 0,4м имеем 6,4 т/м несущей способности шва, что больше 4,2 т/м
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2019, 12:00
#23
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
ник25, Почему, прочность шва на срез при марке расствора М50 - 16 т/м2, при ширине пояса в 0,4м имеем 6,4 т/м несущей способности шва, что больше 4,2 т/м
Точно, не учел прочность самого шва на срез).
Хотя взял бы 0,08 МПа по неперевязанному сечению, но все равно с учетом обжатия теоретически должно хватить.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать стену подвала с контрфорсами ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Покажите пример узла ввода ВК в здание через стену подвала. Владислав Пронин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 27.04.2017 08:59
Монолитная стена подвала. Температура в подвале. Archi_ Архитектура 14 02.03.2017 11:27
Как посчитать стену подвала из ФБС? rekrut222 Конструкции зданий и сооружений 3 01.02.2017 21:34
Как рассчитать стену тепловой камеры из блоков ФБС? Anastasiya93 Основания и фундаменты 5 31.08.2016 09:42
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. ZSM Основания и фундаменты 55 18.04.2010 22:51