| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет просадочного грунта

Расчет просадочного грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2006, 15:57 #1
Расчет просадочного грунта
beam21
 
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74

У меня вопрос о принципе расчета.
По пособию к СНиП расчет деформаций получается как сумма
осадки здания при грунте в природном ( не замоченном состоянии) плюс просадка. Однако в прграмме ФОК , которая в принципе расчитывает по СНиП, требуется задавать показатели грунта при полном водонасыщении. Я понимаю это показатели для определения расчетного сопротивления.
Вопрос: как он расчитывает осадку? Может он расчитывает ее как обычным способом (методом послойного суммрования) но только при показателя замоченного грунта? Тогда зачем считать просадку? Это вопрос не только по ФОКу, а вообще о принципе расчета.
Всем спасибо за ответ.
Просмотров: 3691
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 17:52
#2
beam21


 
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74


Что ни у кого нет версий ? Или вопрос не совсем понятный? :?:
beam21 вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2006, 19:48
#3
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


А Вы с какого царства-государства?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2006, 14:13
#4
beam21


 
Регистрация: 03.03.2005
Сообщений: 74


В смысле? Если имеется в виду страны то Украины.
Мне казалось что это тема вызовет интерес? Если ответов нет , то расскажите кто как считает осадку здания при просадочном грунте, если фундамент на стественном основании и опирается на просадочный грунт.
beam21 вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2006, 14:54
#5
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Тема действительно интересная и неоднозначная. Всегда вызывала споры. И вопрос поставлен верно. За исключением некоторых тонкостей, и ответ в нем тоже верный. В простом случае, если брать для расчета значения показателей грунтов в замоченном состоянии, то получим суммарную деформацию: и осадку и просадку. Однако, осадки могут быть как до просадок, так и послепросадчные.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2006, 00:40
#6
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


ДБН В.1.1-5-2000
1.2 При проектуванні будинків і споруд для зведення на просідаючих грунтах слід, як правило, застосовувати методи будівництва, що повністю або частково усувають несприятливі дії деформацій просідання (прорізання товщ палями або глибокими фундаментами, ліквідацію властивостей просідання грунтів основи шляхом їх ущільнення і закріплення тощо). Поряд з цим необхідно передбачати заходи захисту, які включають:
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2006, 02:29
#7
MaTpac


 
Регистрация: 19.02.2006
Москва
Сообщений: 142


Как считать, да всё просто, загоните то что вам нужно посчитать в волшебную программу Plaxis, она вам всё посчитает.

А насчёт того, что нужно вводить значение грунта как в сухом,так и во влажном состоянии. Так это может быть просто небольшая ошибка прогаммы. Разработчик поставил требование не начинатьрасчёт без всех данных, она и не считает. Хотя в самом расчёте этот удельный вес окажется не нужен. ))
MaTpac вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2006, 18:54
#8
onyx8


 
Регистрация: 04.04.2006
Сообщений: 37
<phrase 1=


А кто нибудm считал сваю при замачивании в Plaxis?
onyx8 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет просадочного грунта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск