16.10.2022, 13:07 | #1 | |
Как закрепить стены из керамзитобетонных блоков к ж/б каркасу здания?
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 1196
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
СТО НААГ про заполнение наружных стен каркасов...
В целом, закрепить согласно расчётной схеме. Не вестись на фантазии некоторых форумчан насчет вертикальных анкеров снизу стены. То есть заранее выбрать и обеспечить хорошую расчётную схему. И заполнение должно пройти по внецентренному сжатию (с учётом боковых анкеров и изгиба в горизонтальной плоскости).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.10.2022 в 19:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Сверху как крепить, чтобы при прогибах каркаса стену не раздавило? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Там на закладных, это не заморочено при монолите? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Как их при монолите установить? Опалубку сверлить? Тогда как потом опалубку снимать? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Снизу крепить не надо? Своим весом прижмётся и трением держаться будет? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.06.2012
Сообщений: 71
|
Сверху оставляют зазор 1-2 см, заполняемый герметиком, пеной или ещё чем-то на случай прогибов каркаса
Последний раз редактировалось Maharaji, 16.10.2022 в 20:35. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
RsAs,
Снизу заделка от опирания. Сверху зазор по СТО или по здравому смыслу от 20 мм или прогиб (если прогиб больше). Сверху анкера или иное в верх стены, если такая расчётная схема. С боков анкера или усы или закладные в стены/колонны, если такая схема. В итоге действуют 2 НДС. Горизонтальный изгиб с учётом армирования заполнения по СП 63. И внецентренное сжатие. Нагрузка ветер, вес и ещё отделки и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Требуются чертежи или литература по проектированию конструкций стен, перекрытий и фундаментов для здания с подвалом, стены которого не совпадают со стенами первого этажа | Pochtiivanova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.06.2015 07:33 |
Несущие стены из пенобетонных блоков | ooze | Конструкции зданий и сооружений | 63 | 19.02.2015 09:49 |
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 14 | 31.07.2011 14:48 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |