Непрочитано 09.11.2022, 22:17 #1
Открытый бассейн над отапливаемым этажом
dimasterone
 
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 18

Добрый день. Приходилось ли комуто проектировать то что указано в названии темы? Суть в том что под открытым бассейном находится первый этаж с техническими помещениями. В помещениях оборудование для обслуживания бассейна - помещения отапливаемые. Как устроить теплоизоляцию и эксплуатируемый пол бассейна? Положить утеплитель на дно чаши и прислонить к стенкам чаши? Как вам такое решение по утеплению нижележащего этажа - утеплять чашу бассейна?
Так-как общая толщина пола обходных дорожек и самой чаши всего 100 мм, думал часть утеплителя сделать еще и под чашей чтобы удовлетворить R тр.
+ к тому в сети есть много примеров эксплуатируемой кровли, но у меня не просто эксплуатируемая, а еще и с бассейном. Как по вашему - будет лислишком мудреным решение утплять жб плиту и сверху и снизу ЭППСом? Или всеже лучше подумать о понижении уровня плиты чтоб общая толщина пола была толще чтобы достаточно утеплить только с одной стороны?
Может кто поделится примерами своих решений - пирожки пола, узлы? Заранее спасибо.
Просмотров: 1720
 
Непрочитано 09.11.2022, 22:43
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


А если: бетон (перекрытие) - утеплитель (ППС) - бетон (чаша бассейна)? Чашу можно на столбики сквозь утеплитель поставить.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2022, 23:30
#3
dimasterone


 
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
бетон (перекрытие) - утеплитель (ППС) - бетон (чаша бассейна)
Не совсем понял эту часть предложения. Вы предложили сделать двойное дно с утеплителем посередине?
dimasterone вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 23:41
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Похоже на сендвич, как ж.б. стеновая панель:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бассейн.png
Просмотров: 57
Размер:	4.0 Кб
ID:	251120  
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2022, 23:47
| 1 #5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Режим эксплуатации бассейна? Круглый год? Регион строительства? Материал и размеры чаши (для бетона 100 мм явно мало)?
Offtop: Прежде, чем узлы обсуждать, надо принципиальные вопросы решить.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 00:02
#6
dimasterone


 
Регистрация: 24.11.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Режим эксплуатации бассейна? Круглый год? Регион строительства? Материал и размеры чаши (для бетона 100 мм явно мало)?
Offtop: Прежде, чем узлы обсуждать, надо принципиальные вопросы решить.
Круглый год. Крым. 100мм ЭППС проходит. Проверял на Smartcalc. Железобетон + ЭППС

----- добавлено через 39 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Похоже на сендвич, как ж.б. стеновая панель:
Спасибо. Подумаю над этим вариантом.

----- добавлено через ~38 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
размеры чаши[/offtop]
25x12м
dimasterone вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 09:10
| 1 #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Если круглый год, то, значит, в бассейне постоянно находится вода с температурой не ниже 26 градусов (иначе это не бассейн, либо не круглый год). Тогда утеплять саму чашу вообще не надо, даже вредно - теплоизолированная чаша потребует больше тепла на подогрев воды в ней. А утепление помещений под ней не имеет смысла - перепада температур нет. Утеплению подлежат только обходные дорожки (над ними улица). Его можно сделать как обычно, в пироге конструкции: плита, ГИ, утеплитель (ЭППС), верхняя стяжка с теплым полом(обычно), финишное покрытие. Так и в закрытых бассейнах делается.
Offtop: И разберитесь с конструктивом - если ж.б.чаша такого размера из монолита 100 мм, то там арматуры больше, чем бетона будет.
Если речь о Крыме, то, даже при отказе системы подогрева зимой, вода в чаше замерзнуть не успеет до окончания ремонта.

Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.11.2022 в 09:36.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2022, 10:00
#8
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
в бассейне постоянно находится вода с температурой не ниже 26 градусов
Следует отметить, что в любой круглосуточно/круглогодично работающей системе возможен период временного вывода из эксплуатации по независящим от ... причинам. Например хозяин не хочет наливать бассейн, или хозяину отключили электричество/воду. Тогда слой утеплителя в виде воды в чаше исчезает. И если на улице зима, то в оставшемся без "утеплителя" подбассейновом помещении на холодном потолке начнёт собираться конденсат, а потом и иней, а потом и трубы полопаются, если системы не слиты насухо...
Я бы всё таки утеплителя прилепил, не поскупился.
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 10.11.2022, 10:47
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
И если на улице зима, то в оставшемся без "утеплителя" подбассейновом помещении на холодном потолке начнёт собираться конденсат, а потом и иней, а потом и трубы полопаются, если системы не слиты насухо...
Ну, если рассчитывать на такой случай, то тогда можно просто снизу облицевать чашу утеплителем - базальтовой минватой. Но расчет ее толщины делать на промерзание, т.е. на невыпадение конденсата, а не закладывать нормативную толщину для кровли по СП 50. Снизу какую-нибудь пленку-пароизоляцию. Но такие вещи надо обговаривать с Заказчиком и сразу прописывать в ЗнП.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2022, 12:01
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
расчет ее толщины делать на промерзание
Полностью согласен, а вот пароизоляцию делать не стал бы, пусть утеплитель проветривается. Конденсат выпадает только на поверхности, температура которой намного ниже окружающей среды.
VMT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Открытый бассейн над отапливаемым этажом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплотехнический расчёт перекрытия над отапливаемым цокольным этажом Anton_Br Инженерные сети 4 03.09.2015 18:07
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? niusya Архитектура 10 07.05.2014 09:49
Открытый бассейн на пучинистых грунтах? Comediant Основания и фундаменты 18 09.12.2012 09:46
Бассейн, гараж на плитном фундаменте? кто что думает? НаталиНН Основания и фундаменты 27 01.09.2012 13:02
Обязателен ли бассейн в детском саду slimmy Архитектура 8 14.01.2010 23:27