Вообще так нельзя делать, если ориентироваться на СП. В СП расчет швов построен на противоположном Idea Statica принципе. Методинка СП основана на геометрическом определении напряжений в швах, в основе которого лежит гипотеза плоских сечений. А Idea Statica это МКЭ в перемещениях(деформациях) при котором не может в принципе быть соблюдена гипотеза плоских сечений. Поэтому говорить о требуемом совпадении результаов МКЭ счета с упрощенной методикой СП просто бессмысленно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
- читаем:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 358
|
Цитата:
В свое время много вопросов было, высылали даже в Университет к автору. А Ваши предложения какие по рассчету? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,438
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155
|
- нет в СП сеток, есть совершенно конкретная формула для момента с упругими характеристиками, трактовать нечего. Вопрос не кто правильно считает, СП или ИС, а соответствует ли расчёт на момент ИС расчёту по на момент СП. Видно по формулам, что не соответствует, отсюда и разница в 1,5 раза.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 358
|
Цитата:
Нас , как инженеров интересуют напряжения в заданной точке и сравнение с гранично допустимыми. Фактическую длину можно поделить на отрезки и каждый из них посчитать в отдельности. Насколько мне известно, для сварного шва используется сетка в 3 плоскостях в виде треугольника, напряжения находят по формулам Лагранжа. При этом, Плоскостя сеток пересекаются, однако узлы - нет. Так понял чтоб минимизировать крайние максимумы. Условие удовлетворённо если каждый в отдельности анализируемый отрезок не превышает гранично допустимых напряжений. Формация отчёта и приведение напряжений в соответствие - это уже другая история. Я согласен, что СП базирует формулы на другой теории. Но, там же не сказанно что нельзя формулу использовать если усилие полученно методом напряжений, наоборот, указанно что метод напряжений может быть использован. Меня это устраивает постольку поскольку напряжения не превышают допустимых. Кроме того мне нравиться возможность нахождения критических напряжений. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,426
|
Нет, говорим об одном и том же. Просто человек не пользуется нормативами. Прошу - посчитай мне шов по СП, а он мне скриншоты из программы показывает. Как будто без нее и нельзя посчитать шов вовсе. Между тем этот расчет крайне простой и что самое важное - единственный. Альтернативы ему просто нет. СП не предполагает МКЭ расчет швов. Можно сколько угодно спорить о том насколько это правильный подход, но он таков и точка. Поэтому когда в программе какой-то заявлено, что она считает по СП - хотелось бы, чтобы она считала по СП, пусть даже разработчикам программы кажется, что с точки зрения физической работы швов это неправильный подход или неэффективный. А Idea Statica же от реализации расчетов по СП только названия. Так-то это просто пыль в глаза, рассчитано на неопытных пользователей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 358
|
Ну а как Вы представляете себе подобный расчет вручную? Т.е. мне нужно написать алгоритм МКЭ? Или Вы имеете ввиду чтоб программа считала линейными формулами так, как написанно в СП? Если второе - Вам не нужна данная программа, а лист екселя или маткад. Данная программа имеет другую концепцию.
Опять же, СП не запрещает использование значений, полученных методом напряжений. Как раз таки формула 1.14.17 - упрощённая версия с доп. коеф. надёжности, которые были актуальны 50 лет назад как упрощение для инженера без вычислительной техники. ЖБ перекрытия Вы тогда тоже считаете как Балки согласно СП не используя программ МКЭ? А как инженера механики проектируют? - там вообще все на напряжениях. Или там это актуально, а вот в строительной стали - другие законы физики? Мы с Вами о разных вещах говорим потому как Вы прицепились к букве, а не законам физики. Меня устраивают напряжения/деформации если они посчитанны согласно физ-мату и не превышают граничных значений. Думаю, с Вашим подходом к данному вопросу, и допустим Вы заинтересованны пользоваться программой, я будучи на Вашем месте бы написал в службу тех. поддержки IdeaStatiCa с просьбой разъяснения. Тем более Вы здесь уже получили несколько вариантов ответов. Если ответ Вам покажется неудовлетворительным, обратитесь в научное сообщество, выдавшее сертификат. Они наверняка производили сравнительные тесты. А потом отпишите здесь с приложением писем. Было бы интересно почитать. Мы в свое время, да и сейчас часто задаём им вопросы, опять же тренинги. Никаких проблем не было, в особенности поверочных рассчетов сварных швов. Сертификат соответствия закрывает вопросы подобные Вашему. Хотя можно всегда сказать, что последнее слово за инженером и если Вы считаете что в данной ситуации следует накинуть 25-50% нес. способности, нужно значит Вам самостоятельно заключение выдать от руки. С этой программой другая проблема, слишком много возможностей. Т.е. неопытный инженер не в состоянии проанализировать полученный результат. Дальше разжёвывать не имеет смысла. С Уважением. С моей стороны все. Последний раз редактировалось dambra, 05.09.2022 в 22:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,426
|
Вот так, как это сделал я. Заняло пару строк.
Расчет швов МКЭ не предусмотрен в СП. О чем и речь. Но пишут - что считают по СП. Зачем тогда пишут? обман пользователей. Цитата:
![]() Цитата:
Да уж такие швы я конечно и без программы посчитаю, мне на это надо две минуты. Но расчет подобных задач - элемент верификации расчетных алгоритмов программы. Если программа правильно считает простые задачи - есть надежда, что она правильно посчитает и сложные задачи, которые в ручную осилить будет довольно сложно. И именно для сложных задач мне и нужны специальные программные средства. Однако я вижу, что Idea Statica для этого не подходит, потому что расчеты по СП в ней не реализованы, несмотря на то, что разработчики утверждают обратное. И, кстати, послушал я этих ребят, которые занимаются продвижением Idea Statica в России - уровень грамотности оставляет желать лучшего. Он соответствует плюс минус среднему уровню проектировщиков. Но заниматься разработкой подобных расчетных программ должны специалисты высокого класса, которые глубоко понимают теорию. А здесь же целевой аудиторией локализаторов в России являются неопытные проектировщики, которые клюют на красивые картинки, которые демонстрирует программа. |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,438
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Не нужно безосновательно хаять очень не плохую программу. Верификация разная бывает - сопоставление численного решения с результатами эксперимента, к примеру. Так вот статика будет всегда значительно ближе к результатам эксперимента, чем упрощенный геометрический метод вычисления напряжений в швах. Это не просто красивые картинки, это действительно эффективное численное решение задач механики. И не важно, что результаты решения не совпадают с ручными расчетами. Они и не должны совпадать. И это несовпадение не делает такую программу бесполезной игрушкой. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,426
|
Цитата:
Я "наехал" на программу по одной причине - там заявлен расчет по СП, но фактически расчета по СП там нет. Есть псевдорасчет. И неважно насколько далека методика расчета СП от реальной работы швов и экспериментов. Тут вопрос чисто формальный. Я проектирую в России и делать это нужно по российским нормам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 358
|
Спасибо за ответы, Румата. Люди столько не в состоянии знать сколько Вы.
Мне всегда казалось что используются усредненные напряжения в середине элемента, а не в узлах. Т.е. усилия узловые усредняются и между смежными элементами берутся усредненные значения. Пишу напряжения так как программа опирирует визуально напряжениями. Касательно СП: мне трактовали так или как я понял: ссылка на пункт 14.1.15 где указанны напряжения сигма и тау. Как их получить нигде точно не указанно, а следовательно можно и из МКЭ. Далее всегда можно напряжения перевести в необходимое усилие - N или V. СП предлагает формулу 14.1.16, чем они и пользуются, идя от обратного - найдя напряжения алгоритм переводит в силы доступные в отчёте. Касательно еврокода - он не запрещает использовать метод МКЭ, более того описывает базовые принципы использования. Почему вспомнил - Понятно что от него плясали. Но тут тот же самый подход - напряжения сигма и тау приравниваются с критически допустимыми напряжениями. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Авторы разработок - прямые разработчики еврокодов и дополнений к ним, тесты производят в аналогах НИИ. Автор - Франц Вальд + другие профессора из Бельгии, Италии. Далеко не глупые люди. Последний раз редактировалось dambra, 05.09.2022 в 22:50. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 17,691
|
Скаду и Лире надо было сделать только лишь пластичность в объёмных элементах тоже. И какой-то адекватный подход к их рисованию в модели.
И идея статика на этом закончилась бы. Но разработчикам МКЭ мало известной славы... Интересно, как реализована пластичность сварного шва в Идея статике. Ведь в РФ нет нормативных графиков пластичности даже стали для трёхосного НДС... А далеко не глупые люди обычно имеют привычку стричь деньги вместо полноценных исследований всех дыр в своих теориях. Такой теории просто нет на сегодня. Это наверняка авторские разработки, не общепризнанные. И наверняка ненормативные за рубежом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Подскажите, есть ли в программе возможность расчета узлов типа шарнирного примыкания балки к колонне? Я не понимаю, как опорное ребро пластины сделать нужного размера.
Можно затаь толщину и ширину пластины, а длину как задать?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.09.2022 в 11:42. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет бесфасоночных узлов ферм | IBZ | Металлические конструкции | 17 | 30.12.2016 18:35 |
Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016 | rymko2013 | Advance Steel | 10 | 27.11.2016 21:21 |
Есть ли у кого нибудь расчет металлической вышки вручную? | Wind in my mind | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2012 17:46 |
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ | San987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 14.07.2009 13:56 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |