| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Во времена эльфов и гномов Антоха был бы авантюристом.
Это всё - порнография. Последний узел смешной. Прямо сказали, шо кирпич плох. ТС заменил стальные анкеры на бетонный анкер. Без малейших подозрений. Короче делай проём насквозь, если руки вот такие. Или хотя бы со второй стороны стены закрепи узел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Цитата:
Кирпич плох? с какой стати он плох, для анкерного болта может быть, но для опирания площадью 625см2... Кирпич М100 на растворе М100 думаю потянет как нибудь 0,5МПа. Насквозь никак там плиты и сущ. полы. P.S. Ааа, речь идёт о предпоследнем узле, где закладная в бетоне... Ну тут тоже, какой криминал то, кручение этого бетонного анкера проверить несложно (вложение). В этом и ценность форума чтобы обсуждать нестандартные решения. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 13:21. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Ну а вырыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081
|
Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку? А дальше через пластину приваренную перпендикулярно к полке швеллера прикрутиться болтами к стенке балки?
Даже уголок можно вместо швеллера применить. И даже гнутый. Неравнополочный |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
Сход снега, ветер, трение снега, неравномерные осадки фундаментов, фиктивная сила с внешних колонн, случайные нагрузки.
Так нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Так всё это актуально и для серийного узла с гнездом. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
От пары сил момента Q*e или просто от момента)
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. Последний раз редактировалось Мертвая наука, 24.10.2022 в 15:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327
|
Ну это не похоже на вырыв. Схемку кстати приложил в посте №43.
Вырыв это горизонтальное усилие против силы трения А тут вертикальная сила от момента против веса кирпичной кладки По схеме, правда, если в кладке есть трещины, то зона вес кладки которой учитывается в расчёте, может быть меньше... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Цитата:
А еще лучше швеллер развернуть, как я где-то выше рисовал, чтобы и фасонку сразу к нему крепить, и усилие передавать на кладку подальше от края. а еще проще просто балку засунуть в гнездо, можно даже под углом.... вариантов тыщщщи... кроме анкеров |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену | dascha555 | Металлические конструкции | 0 | 26.03.2019 19:21 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену | H0B | Железобетонные конструкции | 2 | 10.06.2010 12:39 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |