Непрочитано 23.10.2022, 13:05
Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения
Antoxa1305
 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327

Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу спросить Вашего мнения и обсудить вопрос использования глухих анкеров в кирпичной кладке: насколько вы считаете возможным применять подобные узлы (пример во вложении).
Некоторые коллеги считают данный узел не достаточно надёжным в принципе (из-за недоверия к работе анкеров в кирпичной кладке), несмотря на то что в книге Гроздова глухие анкера в кирпичную кладку используются во всю.
По мне, конечно было бы надёжнее применить сквозные анкера с ответной пластиной на том конце, но не всегда это возможно.
Видел подобные обсуждения на форуме вскользь, но мнения расходятся и тут.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел1.png
Просмотров: 383
Размер:	92.2 Кб
ID:	250728  

Просмотров: 5277
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 12:38
#41
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Сообщение удалено
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 12:44
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Во времена эльфов и гномов Антоха был бы авантюристом.
Это всё - порнография.
Последний узел смешной. Прямо сказали, шо кирпич плох. ТС заменил стальные анкеры на бетонный анкер. Без малейших подозрений.
Короче делай проём насквозь, если руки вот такие. Или хотя бы со второй стороны стены закрепи узел.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 13:02
#43
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Во времена эльфов и гномов Антоха был бы авантюристом.
Это всё - порнография.
Последний узел смешной. Прямо сказали, шо кирпич плох. ТС заменил стальные анкеры на бетонный анкер. Без малейших подозрений.
Короче делай проём насквозь, если руки вот такие. Или хотя бы со второй стороны стены закрепи узел.
Смешной? Это серийный узел. Несёт в таком исполнении в 3 раза больше чем мне надо.
Кирпич плох? с какой стати он плох, для анкерного болта может быть, но для опирания площадью 625см2... Кирпич М100 на растворе М100 думаю потянет как нибудь 0,5МПа.
Насквозь никак там плиты и сущ. полы.

P.S. Ааа, речь идёт о предпоследнем узле, где закладная в бетоне... Ну тут тоже, какой криминал то, кручение этого бетонного анкера проверить несложно (вложение).
В этом и ценность форума чтобы обсуждать нестандартные решения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кручение .jpg
Просмотров: 74
Размер:	112.8 Кб
ID:	250759  

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 24.10.2022 в 13:21.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 13:17
#44
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Ну а вырыв ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 13:23
#45
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну а вырыв ?
А от какого горизонтального усилия?
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 14:02
1 | #46
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,081


Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку? А дальше через пластину приваренную перпендикулярно к полке швеллера прикрутиться болтами к стенке балки?
Даже уголок можно вместо швеллера применить. И даже гнутый. Неравнополочный
crossing вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 14:10
1 | #47
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


Сход снега, ветер, трение снега, неравномерные осадки фундаментов, фиктивная сила с внешних колонн, случайные нагрузки.
Так нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 14:29
#48
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку? А дальше через пластину приваренную перпендикулярно к полке швеллера прикрутиться болтами к стенке балки?
Даже уголок можно вместо швеллера применить. И даже гнутый. Неравнополочный
Я думаю что это очень хороший вариант.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сход снега, ветер, трение снега, неравномерные осадки фундаментов, фиктивная сила с внешних колонн, случайные нагрузки.
Так нельзя.
Так всё это актуально и для серийного узла с гнездом.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 15:04
#49
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
А от какого горизонтального усилия?
От пары сил момента Q*e или просто от момента)
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.

Последний раз редактировалось Мертвая наука, 24.10.2022 в 15:19.
Мертвая наука вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 15:45
#50
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
От пары сил момента Q*e или просто от момента)
Ну это не похоже на вырыв. Схемку кстати приложил в посте №43.
Вырыв это горизонтальное усилие против силы трения
А тут вертикальная сила от момента против веса кирпичной кладки
По схеме, правда, если в кладке есть трещины, то зона вес кладки которой учитывается в расчёте, может быть меньше...
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2022, 15:58
1 | 1 #51
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так почему не применить,как я предлагал, гнутый шчеллер и полками врезаться в кладку?
уголок в этом плане лучше.
А еще лучше швеллер развернуть, как я где-то выше рисовал, чтобы и фасонку сразу к нему крепить, и усилие передавать на кладку подальше от края.
а еще проще просто балку засунуть в гнездо, можно даже под углом....
вариантов тыщщщи... кроме анкеров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 51
Размер:	60.7 Кб
ID:	250772  
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2022, 18:53
#52
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 327


Остановился на этом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел_в_стену.png
Просмотров: 56
Размер:	100.5 Кб
ID:	250778  
Antoxa1305 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Опирание металлической балки на кирпичную стену с помощью глухих анкеров. Мнения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену dascha555 Металлические конструкции 0 26.03.2019 19:21