Непрочитано 14.01.2023, 17:54 #1
Раскрепление железобетонной стены
angelina99
 
Екатеринбург
Регистрация: 01.08.2020
Сообщений: 15

Всем привет!
Смотрю уже существующий проект и у меня вопросы. Расчетной схемы нет.
Есть стена 1000 метров в ширину, 18 метров в высоту. По толщине 250.
Небольшие нагрузки от фасада и ветер.
По проекту она раскреплена она сбоку балкой, то есть почти у края. С другого края другая стена.
У меня вопрос, это считается за раскрепление? Я понимаю, что она как книжка не будет двигаться туда сюда от ветра, но какой-то участок без всего остается, то есть, не проходит по гибкости, там будут прогибы. Так или нет? Участок где-то 600 мм свободный. Может это конечно не много и все ок, ну а если участок свободный больше? Я всегда считала, что надо по всей ширине раскреплять стену. Чтобы по гибкости проходил весь участок.


Вопрос второй. Если уже есть стена на стройке и выясняется, что она вот такая вот свободная стоит, то как можно поступить? Что можно сделать, чтобы это исправить? Есть какие-то методы? Можно ли это сделать с металической накладкой и закрепить анкерами? Анкеры же будут воспринимать усилие. Или нет?
Просмотров: 2936
 
Непрочитано 14.01.2023, 18:42
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


1000 метров или миллиметров?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 14.01.2023, 19:14
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


По такому описанию можно сказать - не лезьте вы туда, где ничего не понимаете.
По второму вопросу можно сделать что угодно, если иметь адекватные исходные данные, а не словоблудие.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2023, 20:17
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Нужен чертёж стены!
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 15.01.2023, 00:10
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,394


Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
Есть стена 1000 метров в ширину, 18 метров в высоту. По толщине 250.
Небольшие нагрузки от фасада и ветер.
Небольшие нагрузки....это атас))). Кремль однако.
Шнуров гений)))).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: original.png
Просмотров: 96
Размер:	261.5 Кб
ID:	252610  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 10:23
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
По проекту она раскреплена она сбоку балкой, то есть почти у края. С другого края другая стена.
У меня вопрос, это считается за раскрепление?
у меня вопрос, а можно без загадок показать, где что и чем раскреплено?
"балка, то есть почти у края" -

Цитата:
Сообщение от angelina99 Посмотреть сообщение
18 метров в высоту. По толщине 250.
очень похоже, что не проходит по конструктивным требованиям к гибкости.
если, конечно, она не раскреплена по всей высоте чем-то, что Вы так и не смогли сформулировать
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 11:20
#7
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


"Стена длинной 1000м", автор выкладывайте чертежи, что-то тут не то.
avantjurist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2023, 12:25
#8
angelina99


 
Регистрация: 01.08.2020
Екатеринбург
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
1000 метров или миллиметров?
мм. Опечатка

----- добавлено через 21 сек. -----
Цитата:
Сообщение от avantjurist Посмотреть сообщение
"Стена длинной 1000м", автор выкладывайте чертежи, что-то тут не то.
мм, опечатка вышла
angelina99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2023, 12:36
#9
angelina99


 
Регистрация: 01.08.2020
Екатеринбург
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
у меня вопрос, а можно без загадок показать, где что и чем раскреплено?
"балка, то есть почти у края" -


очень похоже, что не проходит по конструктивным требованиям к гибкости.
если, конечно, она не раскреплена по всей высоте чем-то, что Вы так и не смогли сформулировать
Этот проект не мой, нашей фирме на проверку отдали. Пока разбираемся и смотрим, что к чему. Меня вот эта стена смутила. Сори за грубый эскиз.
Они просто утверждают со своей стороны, что это раскрепление. Балки с каким-то шагом по всей высоте. Просто в моем понимании остается какой-то участок стены стоять и это неверно. То есть, надо по всей ширине стены что-то, а не только сбоку вот эта вот балка. Так как остается свободный участок стены высотой в 18 метров. Может я не права. Хочу понять.
Это сверху если что.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Pic.png
Просмотров: 116
Размер:	106.9 Кб
ID:	252614  
angelina99 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 13:07
#10
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888


Интересно, это план или разрез..

----- добавлено через ~2 мин. -----
Наверное, в век компьютерных технологий пользоваться линейкой и карандашом неприлично.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 13:16
| 1 #11
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Я фигею, проверщик ничего не соображает в том что он проверяет. Вот так нарвешься на "фирму" и будешь доказывать что ты не дурак студентам.

Последний раз редактировалось Grim, 15.01.2023 в 13:24.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 15:01
#12
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


1*0.25*18 м скорее колонна (столб) чем стена. Даже "согнутая" в 90 градусов если принимать что в эскизе план.

Линейка лишняя, карандаш, лист бумаги и телефон чтобы это сфотографировать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 20:56
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Похоже, на картинке план. Значит раскрепление стены выполнено по всей высоте. Не обязательно всю ширину стены раскреплять.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 21:23
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Интересно, это план или разрез..
План - это разрез горизонтальной плоскостью (на уровне низа окон или трети этажа).

А вот может ли быть стена горизонтальной?
SetQ на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раскрепление железобетонной стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. gall1893 Каменные и армокаменные конструкции 0 13.09.2017 05:46
Требуется помощь в расчете узла сопряжения, железобетонной стены и стального шпунта Романовиччч Железобетонные конструкции 2 16.06.2017 15:13
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию? petia Железобетонные конструкции 20 11.03.2016 11:41
Раскрепление подпорной стены Aleksig700 Технология и организация строительства 15 24.04.2014 16:46