Минимальное количество лифтов в жилых зданиях
Alkor527
 
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,562

В примечании п.3 к таблице В.1 СП 54.13330.2022 появилось дополнение:
Цитата:
3 В многоквартирных жилых зданиях, в которых значения поэтажной площади квартир, высоты этажа и общей площади квартиры, приходящейся на одного проживающего, отличаются от принятых в настоящей таблице, число, грузоподъемность и скорость пассажирских лифтов устанавливаются расчетом, приведенным в ГОСТ Р 52941, при этом число лифтов принимается не менее указанного в настоящей таблице.
Теперь нельзя обосновать применение меньшего количества лифтов, чем указанно в данной таблице?
Т.е. например для 10 этажного здания однозначно минимум 2 лифта?
Серии многих панельных домов получаются вне закона?

Последний раз редактировалось Alkor527, 01.02.2023 в 11:23.
Просмотров: 5310
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:51
#21
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Вот вам, допустим, на бабушек пофиг, а авторы СП54 оказались хорошими внуками и просьбу бабушек выполнили
Есть подозрение, что актуализаторами СП 54 в 2022 году как раз бабушки и были. Маразма в СП подкинули из глубин советской молодости своей, вот ещё например: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=167148
Цитата:
Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (канд. архитектуры Д.К.Лейкина (Работает в ЦНИИпромзданий с 1975 года., как минимум 70 лет бабуле)
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:21
#22
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581


Offtop:
Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
канд. архитектуры Д.К.Лейкина (Работает в ЦНИИпромзданий с 1975 года., как минимум 70 лет бабуле
Ну вот видите, как все просто: оказывается даже без внуков обошлись, бабушка своими силами справилась.
Но не расстраивайтесь, вам тоже когда-нибудь будет 70, станете замдиректора ЦНИИпромзданий - и повычеркиваете из СП54 все требования по лифтам.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:52
#23
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Offtop:
Ну вот видите, как все просто: оказывается даже без внуков обошлись, бабушка своими силами справилась.
Но не расстраивайтесь, вам тоже когда-нибудь будет 70, станете замдиректора ЦНИИпромзданий - и повычеркиваете из СП54 все требования по лифтам.
Я не расстраиваюсь. Вычеркивать из СП 54 ничего не нужно было, и приписывать тоже. Нужно было переписать по человечески ГОСТ Р 52941. Пусть бабули вспомнят хотя бы методику из советских альбомов стройзаданий на лифты АТ-7 и перепишут её в ГОСТ или СП - всё равно куда, только чтобы методика была в действующем документе Российской Федерации. Всё, больше ничего не надо. Надеюсь, до бабушек из "ЦНИИпромзданий" эта мысль когда-нибудь дойдёт. Или до их внуков... Меня не покидает надежда, что когда-нибудь это произойдёт.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:27
| 1 #24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,071


почему ЦНИИпромзданий редактирует СП на жилые здания? ))
mainevent100 на форуме  
 
Непрочитано 02.02.2023, 11:29
#25
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
почему ЦНИИпромзданий редактирует СП на жилые здания? ))
Потому что эта организация, скорее всего, выиграла на конкурсе переработку этого СП, так же как выигрываются государственные конкурсы на проектирование любого здания и сооружения любой достойной по критериям отбора проектной организацией.
Согласно Приказа Минстроя России от 8 декабря 2021 г. № 909/пр «Об утверждении Программы разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2022 год»:
Цитата:
Разработка СП "Здания жилые многоквартирные. Правила проектирования" (актуализация СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные") - Основной исполнитель - Определяется на основе конкурсных процедур
А на сайте подведомственной Минстрою организации ФАУ «ФЦС», которая курирует нормотворчество, уже указан Основной исполнитель АО «ЦНИИПромзданий»: https://www.faufcc.ru/technical-regu...elopment-plan/
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 02.02.2023 в 11:42.
DJo Frey на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Минимальное количество лифтов в жилых зданиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 679 01.12.2023 08:48
Инструкция регламентирующая минимальное количество видов топлива на АЗС dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2013 17:00
Количество лифтов в административном здании Stark Архитектура 5 27.06.2013 11:24
Какое минимальное количество людей необходимо для создания человечества? Кочетков Андрей Разное 50 18.06.2012 22:31
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00