02.06.2005, 18:40 | #1 | |
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 7726
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Андрей О
Согласно п.5.16 СНиП (11-23-81) при непрерывном опирании настила и связи его с верхним поясом, обеспечивается устойчивость балок (без устройства рёбер). Согласно руководству по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Ч.2 таб.7 для использования настила в полную несущую возможность необходимо крепить просечной настил жестко, путём приварки каждой растанутой полоски к полке. Так что, если Вы выполните эти условия, то всё в порядке, обеспечена и работа настила, и устойчивость балки. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
wjea
Просечный лист обладает повышенной деформативностью в плоскости листа. Вряд ли он может служить непрерывной жесткой связью, раскрепляющей верхней пояс балки. Не могли бы Вы сообщить полные выходные данные упомянутого Руководства..., которое разрешает использовать просечный лист в виде раскрепляющего элемента. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Согласно упомянутого СНиПа пункт 5.16......плоский и профилированный настил.......
Просечно-вытяжной настил обладает повышенной жесткостью, по сравнении с цельно-листовым, при низком расходе материала. =Руководство по подбору сечений элементув строительных конструкций,часть2 М. , ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова,1987.= Раздел 3. Сквозные настилы площадок. в таб.1 указаны допускаемые пролёты для просечно-вытяжного настила, от 500мм до 1100мм (модуль через200), нагрузка на них, марки, и ТУ В таблице7 - геометрические , ГОСТ и и указания по применению. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
wjea
Согласен. В первом сообщении был неправ. Кроме того, нашел еще одно подтверждение: п.5.23 ЦНИИСКовского Пособия по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).,М.: Строиздат, 1989: Сплошной просечно-вытяжной настил следует приваривать к сжатому поясу балки в соответствии с требованием ГОСТ 8706-78* о защемлении настила. При этом листы настила необходимо располагать просечкой поперек пролета (перпендикулярно оси балки). Этот раздел пособия (п.5.23) комментирует требования обеспечения жесткой связи настила с сжатым поясом для обеспечения общей устойчивости (т.е. п.5.16 СНиПа) |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37
|
Спасибо!
Уважаемый wjea! Может быть у Вас есть электронная копия "Руководства..."? :roll: 1 и 2 части у меня как раз нет, только 3 и 4. Был бы очень признателен за эту информацию... [email protected]
__________________