Непрочитано 02.06.2005, 18:40 #1
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный
Андрей О
 
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37

Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста, можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный по верхнему поясу балки как распорку (плиту), раскрепляющую балку ИЗ плоскости при изгибе? Ребер жесткости у настила не предусмотрено.
Если "Да", то как должен быть закреплен настил к балке?
Какие нормативные документы можно посмотреть по этому вопросу? В СНиП "Стальные конструкции" п. 5,16* про просечку не написано.
__________________
Андрей.
Просмотров: 7726
 
Непрочитано 02.06.2005, 23:00
#2
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Андрей О
Согласно п.5.16 СНиП (11-23-81) при непрерывном опирании настила и связи его с верхним поясом, обеспечивается устойчивость балок (без устройства рёбер). Согласно руководству по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций. Ч.2 таб.7 для использования настила в полную несущую возможность необходимо крепить просечной настил жестко, путём приварки каждой растанутой полоски к полке. Так что, если Вы выполните эти условия, то всё в порядке, обеспечена и работа настила, и устойчивость балки.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2005, 05:53
#3
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


wjea
Просечный лист обладает повышенной деформативностью в плоскости листа. Вряд ли он может служить непрерывной жесткой связью, раскрепляющей верхней пояс балки. Не могли бы Вы сообщить полные выходные данные упомянутого Руководства..., которое разрешает использовать просечный лист в виде раскрепляющего элемента.
novinkov вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2005, 07:59
#4
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Согласно упомянутого СНиПа пункт 5.16......плоский и профилированный настил.......
Просечно-вытяжной настил обладает повышенной жесткостью, по сравнении с цельно-листовым, при низком расходе материала.

=Руководство по подбору сечений элементув строительных конструкций,часть2 М. , ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова,1987.=
Раздел 3. Сквозные настилы площадок.
в таб.1 указаны допускаемые пролёты для просечно-вытяжного настила, от 500мм до 1100мм (модуль через200), нагрузка на них, марки, и ТУ
В таблице7 - геометрические , ГОСТ и и указания по применению.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2005, 09:05
#5
novinkov


 
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277


wjea
Согласен. В первом сообщении был неправ.
Кроме того, нашел еще одно подтверждение: п.5.23 ЦНИИСКовского Пособия по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*).,М.: Строиздат, 1989:
Сплошной просечно-вытяжной настил следует приваривать к сжатому поясу балки в соответствии с требованием ГОСТ 8706-78* о защемлении настила. При этом листы настила необходимо располагать просечкой поперек пролета (перпендикулярно оси балки).
Этот раздел пособия (п.5.23) комментирует требования обеспечения жесткой связи настила с сжатым поясом для обеспечения общей устойчивости (т.е. п.5.16 СНиПа)
novinkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2005, 10:52
#6
Андрей О


 
Регистрация: 04.03.2005
Сообщений: 37


Спасибо!

Уважаемый wjea! Может быть у Вас есть электронная копия "Руководства..."? :roll: 1 и 2 части у меня как раз нет, только 3 и 4. Был бы очень признателен за эту информацию...
[email protected]
__________________
Андрей.
Андрей О вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2005, 12:03
#7
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


АндрейО
К сожалению у меня всё в бумаге и нет ни какой возможности перевести в электронный вариант.
wjea вне форума  