| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2022, 21:34 | #1 | |
Анкеровка вертикальных стержней подколонника в точке у обреза фундамента при отрыве базы
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 1666
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
В моей практике это обычная история. Башни связи. Стандартный разм. подколонника 1.2х1.2м в плане это со шпорами.На башнях высотой более 100м больше. Подбетонка до 150мм под пятку посадочного фланца.
Из бетона вылезает щетина арматуры подколонника, а к ней уже подваривается арматурная сетка подбетонки. Армировать подбетонку имеет смысл - если плохо сделают разрушается. Да и так покрепче))). Чисто конструктивно. Но арматуру подколонника я не загибаю в подбетонку, лишнее это. Хотя почему бы и нет, маслом кашу не испортишь.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Все зависит от размеров базы колонны и глубины установки анкеров,их конструктивного исполнения. Если чертежик хотя бы эскизный дали, сможем посоветовать. В идеале надо посмотреть призму выкалывания , условно чтобы группу анкеров не вырвало. Что касается самого подколонника давайте размышлять так . У нас есть усилие отрыва? мы анкерными болтами передаем это на подколонник, логично что нам надо воспринять растягивающие напряжения в бетоне, если у нас болты с анкерными пластинами то мы берем призму выкалывания по низу анкерной группы. Если призма выкалывания выходит за пределы, то нам необходимо воспринять растягивающее усилие арматурой подколонника в принципе можно поставить по верху фундамента Г элементы, с необходимой длинной анкеровки.
В запас можно реализовать такой же вариант , учитывая что При этом если призма не выходит , то под 45 градусов от ее верха так же будут идти растягивающие напряжения которые нам нужно будет перехватить. П-образные детали по верху подколонника тоже подойдут
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Рекомендации по армированию подколонников
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
все верно, потому что в этом случае болты полностью выполняют функцию арматуры , и анкеруются они в плитной части фундамента. Если у вас это выполнено то чего переживать)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 233
|
drumbasser, расчеты на выкалывание видел в "Методическое пособие ПРОЕКТИРОВАНИЕ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ. Москва 2018 г". Но это пособие применимо для "...анкеров, устанавливаемых в готовое основание", соответственно, не всегда подходит.
Понимаю, что есть справочная литература, книги, где эти вопросы рассматриваются. А более официальный источник метода расчета на выкалывание есть? В любом случае, подскажите чем пользуетесь. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Момент от горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника столбчатого фундамента - учёт горизонтальной нагрузки в уровне верха подколонника | GybelindaV | Основания и фундаменты | 10 | 10.03.2019 19:36 |
Как измененить формы арматурных стержней при армировании при помощи Extensions | Schmurgeff | Revit | 0 | 20.07.2017 09:28 |
Нужно ли обеспечивать нормативную гибкость стержней фермы? | msv_mnv | Металлические конструкции | 19 | 17.10.2014 19:44 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Где можно взять базы данных элементов для заполнения спецификаций? | Нитонисе | Программирование | 10 | 16.11.2009 12:28 |