21.07.2008, 10:51 | #1 | |
опирание стены 640мм на стену подвала 300мм через ростверк
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 7275
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
если в двух словах и особо не вникая в конструкцию, то однозначно, что получается за место осевого сжатия, внецентренное....а это приведет расчет арматуры уже по другим законам ( вот как раз с учетом эксцентриситета)....я так понимаю, что в стене фундамента арматура была принята чисто контруктивно.....при таком раскладе ее может и не хватить....посчитать моно в скаде, только там надо будет задавать всю конструкцию...
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 11
|
Спасибо за совет,но у меня лира.Там можно,и еще хотелось бы проверить все в ручную,как тогда быть?Армирование произведено арматурой 12 А-///
т.е. я хотел спросить а в Лире можно просчитать? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.07.2008 в 11:58. |
|||
|
||||
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
Сообщений: 239
|
блин, или я чтото не так смотрю или все таки я тут эксцентриситета то не вижу никакого...у вас что стена привязана 150+150 что кирпич 320+320...где эксцентриситет???
__________________
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 26.03.2008
СПб.
Сообщений: 45
|
TO GeraKol: Я так понял, что как раз должно быть без ексцентрика если кладка привязана как показано на самом первом рисунке, а собственно по словам maklautd рабочие привязались к другому краю ростверка и получилось 150+150 а вверху 220+420.
Конечно нужно посчитать данный случай, а так я бы просто сделал усиление фундамента, да и все, наверное... |
|||
|
||||
Если говорить о расчете, то сложностей никаких не вижу. Причем, ИМХО, я бы постарался провести расчет "вручную", без МКЭ. У Вас есть нагрузки, есть геометрия и фактическое армирование. Рассматриваем участок стены длиной 1 м, считаем момент от эксцентриситета - задача сводится к проверке прочности. В СНиП (или новом СП) все формулы есть.
|
||||
|
||||
Мне кажется, для начала нужно рассмотреть опорное сечение: место, где стена соединяется с плитой. То есть, рассчитывается обычная стена прямоугольного поперечного сечения, тут никаких хитростей. Только момент изгибающий привести в это сечение. А потом проверять верхнюю часть из условий прочности по наклонным сечениям и, наверное, на крутящий момент... Я бы в этом направлении копал.
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Момент может и уменьшится, в какую сторону сдвинули кирпичную стену? И непонятно что подразумевается под тавровым и двутавровым сечением, в каком направлении? Проверь кусок стены шириной 1м (либо 2шага верт. армирования, как привычнее) на внецентренное сжатие как стойку. И ж/б консоль не забудь проверить.
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Не это имеется ввиду. Будьте добры, на Вашем же эскизе заштрихуйте сечение, которое Вы хотите проверить, обозначьте главные оси сечения и укажите, на какое напряженное состояние Вы его собираетесь проверять (например, изгиб отн. такой-то оси, кручение и т.д.)
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
Стены подвала??? | art | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 06.03.2006 19:38 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |
Фундаментная плита и стены подвала | nalivai | Основания и фундаменты | 33 | 21.10.2005 19:48 |